Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос такой: имеется счетчик на холодную воду ВСХд-40, подключенный к тепловычислителю. В конце каждого месяца контролеры снимают с него показания вручную. Недавно выяснилось, что показания, снимаемые таким образом, сильно расходятся с показаниями, взятыми из архивов тепловычислителя, а сам прибор, который, по их словам, в прошлом месяце вышел из строя, согласно данным тепловычислителя, исправно функционирует. Может ли такая ситуация явиться следствием неисправности счетчика (импульсы идут, а показания на самом счетчике не меняются)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос такой: имеется счетчик на холодную воду ВСХд-40, подключенный к тепловычислителю. В конце каждого месяца контролеры снимают с него показания вручную. Недавно выяснилось, что показания, снимаемые таким образом, сильно расходятся с показаниями, взятыми из архивов тепловычислителя, а сам прибор, который, по их словам, в прошлом месяце вышел из строя, согласно данным тепловычислителя, исправно функционирует. Может ли такая ситуация явиться следствием неисправности счетчика (импульсы идут, а показания на самом счетчике не меняются)?

Вы это можете проверить визуально. Зафиксируйте показания на счетчике и в тепловычислителе в определенное время, через некоторое время сравните. Лучше за сутки в одно и то же время. Не забывайте, что архивируются часовые показания. А зачем расход холодной воды заведен на тепловычислитель?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дело в том, что в данный момент не хватает людей и транспорта. Поэтому, если описываемая выше ситуация в принципе маловероятна, то нет смысла выезжать на объект. А если вероятность есть, то следует поступить так, как Вы посоветовали. А подключали счетчик к тепловычислителю для того, чтобы в перспективе не гонять зря рабочих, благо на нем были свободные импульсные входы. Только пока перейти на эту систему не успели.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Евгений Андреевич, а чьи показания (вертушки или вычислителя) больше? Нет ли у Вас под рукой данных об объемах воды, снятых с вертушки и с вычислителя (за сутки или какой-нибудь другой промежуток времени)?

Изменено пользователем AGL
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Евгений Андреевич, а чьи показания (вертушки или вычислителя) больше? Нет ли у Вас под рукой данных об объемах воды, снятых с вертушки и с вычислителя (за сутки или какой-нибудь другой промежуток времени)?

Ручной съём данных происходит раз в месяц. За июль потребление составило 633 куба, а за август - 552. Согласно тепловычислителю - 420 и 290 соотвественно, но наблюдались сбои в его работе в конце июля и начале августа. За сентябрь показания по тепловычислителю - 794 куба, сбоев нет (хотя никакого ремонта не было), а контролеры только сейчас заговорили о неисправности прибора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Евгений Андреевич, а чьи показания (вертушки или вычислителя) больше? Нет ли у Вас под рукой данных об объемах воды, снятых с вертушки и с вычислителя (за сутки или какой-нибудь другой промежуток времени)?

Ручной съём данных происходит раз в месяц. За июль потребление составило 633 куба, а за август - 552. Согласно тепловычислителю - 420 и 290 соотвественно, но наблюдались сбои в его работе в конце июля и начале августа. За сентябрь показания по тепловычислителю - 794 куба, сбоев нет (хотя никакого ремонта не было), а контролеры только сейчас заговорили о неисправности прибора.

Похоже проблема не в весе импульса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Наиболее вероятная причина разнобоицы в показаниях счетчика и вычислителя - неправильная работа преобразователя импульсов (герконового датчика импульсов), встроенного в вертушку. Возможно, что в июле-августе геркон "залипал" (такое на практике встречается), сам счетчик кубометры наматывал, но импульсы в вычислитель не отправлял. Но ситуация усложняется тем, что в сентябре объемы по счетчику и по вычислителю совпали, хотя никаких мер по "оживлению" геркона не предпринималось. Мог ли геркон самостоятельно отремонтироваться? Видимо, смог...

Что делать? Видимо, ничего не делать, раз в сентябре геркон отработал без сбоев. Но, если недостача кубов в вычислителе снова проявится, то можно поставить в счетчик заведомо исправный датчик импульсов и понаблюдать за синхронностью показаний вертушки и вычислителя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если наблюдались сбои в работе, например было выключено питание вычислителя, то нормально, что он не досчитывал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...