НЕстандартная схема коммерческого учета газа


35 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Здравсвуйте уважаемые коллеги.

На моем предприятии (поставщик) имеются узлы учета газа должным образом аттестованные.

Также имеются должным образом аттестованные узлы учета газа у потребителя газа.

Проблема вот какая: протяженность газопроводов между узлами учета около 5 км (Ду500, Ду300 - 2 шт).

Трубопровод принадлежит поставщику.

Имеем ли мы право проводть расчет по нашим узлам.

В данный момент, в силу договора поставки газа, учет ведется по узлам потребителя.

По правилам поставки-учета газа в РФ, учет должен проводиться по узлам поставщика. в нашем случае - по двум расчетным узлам учета; в случае значительной удаленности...(правила учета газа п. 2.3.)

Это значит что расчет идет по среднему арифметическому двух узлов учета?

Сталкивался ли кто-либо с такой ситуацией, и какие решения были найдены.

Заранее благодарен за ответы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Имеем ли мы право проводть расчет по нашим узлам.

В данный момент, в силу договора поставки газа, учет ведется по узлам потребителя.

Вы сами ответили - всё определено договором поставки газа. Вносите изменения в договор :YES:

Проблема вот какая: протяженность газопроводов между узлами учета около 5 км (Ду500, Ду300 - 2 шт).

Трубопровод принадлежит поставщику.

Есть ли другие потребители между Вами и узлом учёта газа потребителя?

Это значит что расчет идет по среднему арифметическому двух узлов учета?

По-видимому, так тоже можно. По трубе же передаётся газ, а не пар, который может остыть...

Можно и не по среднему арифметическому, а с учётом весовых коэффициентов, т.к. измерения могут быть неравноточные. :ok:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Сейчас Вы должны однозначно вести учёт в соответствии с договором.

По среднему арифметическому вряд ли что-то получится, потому что на расстоянии 5 км изменится температура газа. Баланс Вы вряд ли сведёте. Попробуйте проанализировать данные по обоим узлам в течение года, хотя бы, и посмотрите, что получится. Если расхождения будут в пределах, которые и Вас и их устраивают, то и оставьте всё как есть. Если расхождения большие, ищите причину.

Посмотрите МИ 2578-2003. Она, правда, была разработана для Московской области, но механизм сведения небаланса можно использовать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
По среднему арифметическому вряд ли что-то получится, потому что на расстоянии 5 км изменится температура газа.

Так ведь учёт газа ведётся в приведении к нормальным условиям (20 градусов). Поэтому температура здесь не должна серьёзно повлиять на результат измерений объёма газа, приведённого к нормальным условиям.

Посмотрите МИ 2578-2003. Она, правда, была разработана для Московской области, но механизм сведения небаланса можно использовать.

Про небалансы была ещё МИ 2650-2001.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Больше других потребителей нет, как и различного рода устройств позволяющих сбросить газ.

Спасибо за ответы.

Сейчас идет дисбаланс объемов в нашу пользу. Одна из причин - помехи на некачественной линии связи наших узлов. Стараемся это исправить. Но в дни когда эти помехи не неблюдаются (а они четко наблюдаются в архивах данных приборов) то все равно имеются расхождения.

планирую перед заключением нового договора, провести техсовещание по регламенту проведения расчетов за поставленный газ. Как один из вариантов - среднее арифметическое двух узлов. но при такой ссхеме все равно возможны проблемы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Расхождения между двумя измерительными комплексами на таком удалении и таких диаметрах будут всегда. Так называемый баллон в 5 км. играет роль демпфера. Т.е. когда предприятие увеличивает нагрузку Ваш узел учета на это среагирует со значительным опозданием, а следовательно расход у Вас будет меньше и наоборот когда уменьшается нагрузка Ваш ИК будет показывать больше. Это происходит за счет компенсации давления в баллоне. В итоге за месяц или более все выйдет приблизительно на "0". С этой проблемой мы столкнулись 2 года назад.

Способ среднего - тогда для чего вкладывались деньги в собственный ИК?

По поводу договора - прописывать необходимо учет по ИК поставщика, а так же комиссионно принимать его в коммерческую эксплуатацию.

Но у юристов есть мнение, что правила поставки императивны по отношению к договору т.е. действуют внезависимости от наличия условий в договоре.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Расхождения между двумя измерительными комплексами на таком удалении и таких диаметрах будут всегда. Так называемый баллон в 5 км. играет роль демпфера.

Для мгновенных значений расхода именно так и будет

В случае же усреднения за отчётный период (месяц)

все выйдет приблизительно на "0"

И с этим согласен :super: , но при отсутствии систематических погрешностей в применяемых узлах учёта

Способ среднего - тогда для чего вкладывались деньги в собственный ИК?

Для повышения точности результатов измерений (см. РМГ 64 - приложение Г) :ok:

Изменено пользователем Данилов А.А.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для повышения точности результатов измерений (см. РМГ 64 - приложение Г) :ok:

Измерительный комплекс за территорией предприятия на Dу=500 (2-х ниточный) стоит ориентировочно 6-12 млн. руб за такие деньги достигать точности рез-та измерений усреднением я считаю абсурдным. :girlcray:

Изменено пользователем Alex37
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Измерительный комплекс за территорией предприятия на Dу=500 (2-х ниточный) стоит ориентировочно 6-12 млн. руб за такие деньги достигать точности рез-та измерений усреднением я считаю абсурдным. :girlcray:

Разумеется. :YES:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Так ведь учёт газа ведётся в приведении к нормальным условиям (20 градусов). Поэтому температура здесь не должна серьёзно повлиять на результат измерений объёма газа, приведённого к нормальным условиям.

Даже если предположить, что на обоих ИК стоят одинаковые приборы учёта, в т.ч. и термопреобразователи, с одинаковыми метрологическими характеристиками (не паспортными, а реальными, что практически недостижимо), всё равно в их показаниях могут быть расхождения, связанные со знаком погрешности. Но, конечно, усреднённые значения (скажем, за сутки) могут и не особо отличаться.

Больше других потребителей нет, как и различного рода устройств позволяющих сбросить газ.

Спасибо за ответы.

Сейчас идет дисбаланс объемов в нашу пользу. Одна из причин - помехи на некачественной линии связи наших узлов. Стараемся это исправить. Но в дни когда эти помехи не неблюдаются (а они четко наблюдаются в архивах данных приборов) то все равно имеются расхождения.

планирую перед заключением нового договора, провести техсовещание по регламенту проведения расчетов за поставленный газ. Как один из вариантов - среднее арифметическое двух узлов. но при такой ссхеме все равно возможны проблемы.

1. А о каких помехах идёт речь?

2. Среднее арифметическое, наверное, не выход. Ведь Вам-то тоже надо расплачиваться за полученный газ. За чей счёт Вы будете покрывать убытки, если среднее окажется меньше полученного Вами объёма?

Расхождения между двумя измерительными комплексами на таком удалении и таких диаметрах будут всегда. Так называемый баллон в 5 км. играет роль демпфера. Т.е. когда предприятие увеличивает нагрузку Ваш узел учета на это среагирует со значительным опозданием, а следовательно расход у Вас будет меньше и наоборот когда уменьшается нагрузка Ваш ИК будет показывать больше. Это происходит за счет компенсации давления в баллоне. В итоге за месяц или более все выйдет приблизительно на "0". С этой проблемой мы столкнулись 2 года назад.

Способ среднего - тогда для чего вкладывались деньги в собственный ИК?

По поводу договора - прописывать необходимо учет по ИК поставщика, а так же комиссионно принимать его в коммерческую эксплуатацию.

Но у юристов есть мнение, что правила поставки императивны по отношению к договору т.е. действуют внезависимости от наличия условий в договоре.

При диаметре 500мм объём трубы длиной 5 км примерно 500 м3. Вряд ли такой объём повлияет на часовой расход, даже если в течение часа нагрузка будет меняться. Тем более за более длительный период.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Осмелюсь поправить Вас, su215. Газ находиться под давлением в 19 кгс/см2 и температуре -10 С. Так что объем при переводе на стандартные условия (20 С, 760 мм рт.ст.) получиться больше. К тому же там 3 трубы (2 штуки, - Ду300, 1 шт - Ду500). Даже боюсь представить на какую сумму там объем газа.

А причины помех мы выясняем. дело в том, что линия связи от распределительной коробоки в помещении расходомерной(где датчики стоят, давления, перепадад давления) до шкафа АСУ (где стоит СПГ761) сделана из телефонного кабеля многожильного, порядка 200 метров). Я с телемеханиками склоняюсь что этот кабель ловит различные помехи и изменяет сигнал (в основном перепада давления), ну не может расход изменятся на 20%, подобно синусоиде за 30 секунд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Осмелюсь поправить Вас, su215. Газ находиться под давлением в 19 кгс/см2 и температуре -10 С. Так что объем при переводе на стандартные условия (20 С, 760 мм рт.ст.) получиться больше. К тому же там 3 трубы (2 штуки, - Ду300, 1 шт - Ду500). Даже боюсь представить на какую сумму там объем газа.

А причины помех мы выясняем. дело в том, что линия связи от распределительной коробоки в помещении расходомерной(где датчики стоят, давления, перепадад давления) до шкафа АСУ (где стоит СПГ761) сделана из телефонного кабеля многожильного, порядка 200 метров). Я с телемеханиками склоняюсь что этот кабель ловит различные помехи и изменяет сигнал (в основном перепада давления), ну не может расход изменятся на 20%, подобно синусоиде за 30 секунд.

Согласен, я не учитывал давление и температуру, взял чистый объём трубы, просто для прикидки. Но имел в виду не сумму, а возможность демпфирования.

Телефонный кабель, конечно, не лучшая линия связи в данном случае. Если нечем его заменить, попробуйте экранировать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А причины помех мы выясняем. дело в том, что линия связи от распределительной коробоки в помещении расходомерной(где датчики стоят, давления, перепадад давления) до шкафа АСУ (где стоит СПГ761) сделана из телефонного кабеля многожильного, порядка 200 метров). Я с телемеханиками склоняюсь что этот кабель ловит различные помехи и изменяет сигнал (в основном перепада давления), ну не может расход изменятся на 20%, подобно синусоиде за 30 секунд.

Вряд ли такое возможно, для этого должен быть очень сильный помехонесущий сигнал. Я бы проверил блоки питания на предмет стабильности выходного напряжения, часто они влияют на переапд.

И еще, у нас на одном ИК баллон 2 км., Dу=500 мм., P=0,1 МПа и его влияние на часовой расход установленный факт, и иногда для проверки баланса ждем 1-2 недели.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Был такой вариант, но датчики стоят Йокогава, у них бооольшой диапазон по входному напряжению (12-48 В). сигнал идет 26 В. Вряд ли это блоки питания, но на всякий случай проверим. спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
А причины помех мы выясняем. дело в том, что линия связи от распределительной коробки в помещении расходомерной(где датчики стоят, давления, перепадада давления) до шкафа АСУ (где стоит СПГ761) сделана из телефонного кабеля многожильного, порядка 200 метров). Я с телемеханиками склоняюсь что этот кабель ловит различные помехи и изменяет сигнал (в основном перепада давления), ну не может расход изменятся на 20%, подобно синусоиде за 30 секунд.

Не могли бы дать ответы на следующие вопросы:

1. сколько времени находится в эксплуатации узел учёта?

2. давно ли обнаружили такие изменения расхода?

3. пульсирует ли давление в трубе?

4. какие сигналы ещё передаются по кабелю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5. Наличие и исправность заземления?

Изменено пользователем Alex37
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Вряд ли такое возможно, для этого должен быть очень сильный помехонесущий сигнал. Я бы проверил блоки питания на предмет стабильности выходного напряжения, часто они влияют на переапд.

Возможно, если плохое или неграмотное заземление. 200 м провода в таком случае могут работать как антенна на длинных волнах. И если рядом есть например, мощная подстанция, или электродвигатели с периодическим режимом работы, то эта линия вполне может ловить.

У современных датчиков, у Йокогавы, в частности, хорошие цепи стабилизации по питанию. Вряд ли это из-за нестабильности ИП, тем более у трёх сразу.

Кстати, DimaX, посмотрите в паспорте максимально допустимую длину линии. Они обычно указывают.

Не знаю, какая модель датчиков у Вас, но если есть возможность подключить HART, попробуйте передавать цифрой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Собственно, тут нужно Вам общаться с поставщиками газа. Узел должен находиться на границе раздела собственности, а значит у Вас. Что творится у них в трубе Вас не должно волновать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
Что творится у них в трубе Вас не должно волновать.

Труба-то одна ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Труба-то одна ;)

Нам Европа же не платит за газ по узлам на территории России.

Платить нужно за потребленный газ.

Вопрос между прочим острый, как списывать потери электроэнергии в проводах, воды в трубопроводах. Потом эту трубу никто не обмыливает на утечки, а опрессовывают в лучшем случае раз в год и что с ней творится самому богу тока известно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Для Данилова А.А.

1. Меньше года, с марта 2009 г.

2. Изменения были с самого начала, но вид изменений заметили недавно.

3. Пульсирует, но не намного, только когда операторы работают вручную с регуляторами давления. Но они делают это очень тонко.

4. Давление, перепад, температура, все 4-20мА.

5. Заземление есть только у датчиков, у самой линии связи нету. Кабель то простой-телефонный, брони-экрана нет. Вот на него и грешили, но тут появилась закономерность в скачках по перепаду - прыгают показания двух датчиков (всего 4) синхронно и относительно одинаково. Теперь грешим на питание, дальше видно будет.

SU215, датчикам то побарабану какая длина линии, все зависит от СПГ761, а ему по 4-20мА максимум 10 км. Но кабель должен быть экранированным.

так что теперь две гипотезы - 1. Кабель ловит помехи от электродвигателей котельной, по внешней стене которой проходит кабель. 2. Нестабильное-некачественное питание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

К тому же, контакты датчиков подключены не одним проводом на контакт, а несколькими (кабель-то телефонный, сечение жил маааленькое).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Скорее всего из-за электродвигателей. Нужно экранировать ЛС.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Кабель ловит помехи от электродвигателей котельной, по внешней стене которой проходит кабель.

Подобные случаи наблюдались на ряде предприятий, правда с ВКГ-2, но сути это не меняет.

Подобная картина наблюдалась и при работе сварочного трансформатора при некачественном заземлении.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты
5. Заземление есть только у датчиков

Как сделано заземление?

Неплохо было бы от каждого датчика своим проводом соединить на земле источника питания, т.е. "звездой". Это важно :excl:

Но кабель должен быть экранированным.

Или хотя бы витой парой...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...