zuevmix 0 Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 как это счетчик эл. энергии и должен нагружать ТН на 25%? Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%? потребляемая мощность эл.счетчика около 4Вт,нагружает нагрузка(потребитель), эл.счетчик считает... Цитата
petr.ackye 4 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%? Если кроме счетчика во вторичных цепях ТН ничего нет и вторичная нагрузка ТН менее 25%, то трансформатор напряжения будет иметь большую положительную погрешность измерения напряжения (вторичное напряжение будет немного больше, чем соответствующее коэфициенту трансформации). Для того чтобы этого не было "вешают" догрузочные сопротивления. Цитата
petr.ackye 4 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Это с электрической точки зрения. С финансовой - потребитель будет платить больше (напряжение больше, чем фактическое и энергии счетчик учитывает больше) С юридической - такую точку учета сложнее сдавать или принимать. Легко можно придраться. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Это с электрической точки зрения. С финансовой - потребитель будет платить больше (напряжение больше, чем фактическое и энергии счетчик учитывает больше) С юридической - такую точку учета сложнее сдавать или принимать. Легко можно придраться. не легко придраться, а невозможно аттестовать систему с точками имеющими погрешность выше нормируемой Цитата
petr.ackye 4 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Это с электрической точки зрения. С финансовой - потребитель будет платить больше (напряжение больше, чем фактическое и энергии счетчик учитывает больше) С юридической - такую точку учета сложнее сдавать или принимать. Легко можно придраться. не легко придраться, а невозможно аттестовать систему с точками имеющими погрешность выше нормируемой Сейчас да, а в годах этак 2005-2007 системы сдавались и без догрузочных резисторов и с ТТ,ТН имеющие извещение о непригодности (исправные, но не проходящие по классу точности). Цитата
zuevmix 0 Опубликовано 14 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 Марта 2013 Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%? Если кроме счетчика во вторичных цепях ТН ничего нет и вторичная нагрузка ТН менее 25%, то трансформатор напряжения будет иметь большую положительную погрешность измерения напряжения (вторичное напряжение будет немного больше, чем соответствующее коэфициенту трансформации). Для того чтобы этого не было "вешают" догрузочные сопротивления. Заказчик категорически против использования догрузочных резисторов, минимальная мощность обмотки ТН 5ВА, счетчик по цепям напряжения потребляет 1.2 ВА, что дает только 24%. Цитата
petr.ackye 4 Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 (изменено) Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%? Если кроме счетчика во вторичных цепях ТН ничего нет и вторичная нагрузка ТН менее 25%, то трансформатор напряжения будет иметь большую положительную погрешность измерения напряжения (вторичное напряжение будет немного больше, чем соответствующее коэфициенту трансформации). Для того чтобы этого не было "вешают" догрузочные сопротивления. Заказчик категорически против использования догрузочных резисторов, минимальная мощность обмотки ТН 5ВА, счетчик по цепям напряжения потребляет 1.2 ВА, что дает только 24%. Странно Вы считаете. А омическая нагрузка провода от ТН до счетчика, а переходные сопротивления контактов клеммников. У Вас вообще проектные расчеты есть? Изменено 15 Марта 2013 пользователем petr.ackye Цитата
zuevmix 0 Опубликовано 15 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%? Если кроме счетчика во вторичных цепях ТН ничего нет и вторичная нагрузка ТН менее 25%, то трансформатор напряжения будет иметь большую положительную погрешность измерения напряжения (вторичное напряжение будет немного больше, чем соответствующее коэфициенту трансформации). Для того чтобы этого не было "вешают" догрузочные сопротивления. Заказчик категорически против использования догрузочных резисторов, минимальная мощность обмотки ТН 5ВА, счетчик по цепям напряжения потребляет 1.2 ВА, что дает только 24%. Странно Вы считаете. А омическая нагрузка провода от ТН до счетчика, а переходные сопротивления контактов клеммников. У Вас вообще проектные расчеты есть? Они дают десятые ВА, что все равно не хватает до 25%. Цитата
petr.ackye 4 Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 (изменено) А вольтметр на ячейке ТН стоит? Если да, то перецепите его на обмотку учета. Или убеждайте заказчика, что у него не примут учет. Так 1,2 ВА измеренное значение нагрузки? Просто пишете "кабель дает десятые доли". Вам нужно 0,05 ВА до 25%. Или я чего то не понимаю? Изменено 15 Марта 2013 пользователем petr.ackye Цитата
zuevmix 0 Опубликовано 15 Марта 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 А вольтметр на ячейке ТН стоит? Если да, то перецепите его на обмотку учета. Или убеждайте заказчика, что у него не примут учет. Так 1,2 ВА измеренное значение нагрузки? Просто пишете "кабель дает десятые доли". Вам нужно 0,05 ВА до 25%. Или я чего то не понимаю? У вольтметра и измерительных преобразователей РЗиА своя обмотка. 1,2ВА потребление счетчика Альфа 1800 по цепям напряжения. Кабель не дает 0,05ВА, правда мы не учитываем в расчетах сопротивление контактов клеммников. Цитата