Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%?

Опубликовано

Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%?

потребляемая мощность эл.счетчика около 4Вт,нагружает нагрузка(потребитель), эл.счетчик считает...

Опубликовано

Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%?

Если кроме счетчика во вторичных цепях ТН ничего нет и вторичная нагрузка ТН менее 25%, то трансформатор напряжения будет иметь большую положительную погрешность измерения напряжения (вторичное напряжение будет немного больше, чем соответствующее коэфициенту трансформации). Для того чтобы этого не было "вешают" догрузочные сопротивления.

Опубликовано

Это с электрической точки зрения.

С финансовой - потребитель будет платить больше (напряжение больше, чем фактическое и энергии счетчик учитывает больше)

С юридической - такую точку учета сложнее сдавать или принимать. Легко можно придраться.

Опубликовано

Это с электрической точки зрения.

С финансовой - потребитель будет платить больше (напряжение больше, чем фактическое и энергии счетчик учитывает больше)

С юридической - такую точку учета сложнее сдавать или принимать. Легко можно придраться.

не легко придраться, а невозможно аттестовать систему с точками имеющими погрешность выше нормируемой

Опубликовано

Это с электрической точки зрения.

С финансовой - потребитель будет платить больше (напряжение больше, чем фактическое и энергии счетчик учитывает больше)

С юридической - такую точку учета сложнее сдавать или принимать. Легко можно придраться.

не легко придраться, а невозможно аттестовать систему с точками имеющими погрешность выше нормируемой

Сейчас да, а в годах этак 2005-2007 системы сдавались и без догрузочных резисторов и с ТТ,ТН имеющие извещение о непригодности (исправные, но не проходящие по классу точности).

Опубликовано

Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%?

Если кроме счетчика во вторичных цепях ТН ничего нет и вторичная нагрузка ТН менее 25%, то трансформатор напряжения будет иметь большую положительную погрешность измерения напряжения (вторичное напряжение будет немного больше, чем соответствующее коэфициенту трансформации). Для того чтобы этого не было "вешают" догрузочные сопротивления.

Заказчик категорически против использования догрузочных резисторов, минимальная мощность обмотки ТН 5ВА, счетчик по цепям напряжения потребляет 1.2 ВА, что дает только 24%.

Опубликовано (изменено)

Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%?

Если кроме счетчика во вторичных цепях ТН ничего нет и вторичная нагрузка ТН менее 25%, то трансформатор напряжения будет иметь большую положительную погрешность измерения напряжения (вторичное напряжение будет немного больше, чем соответствующее коэфициенту трансформации). Для того чтобы этого не было "вешают" догрузочные сопротивления.

Заказчик категорически против использования догрузочных резисторов, минимальная мощность обмотки ТН 5ВА, счетчик по цепям напряжения потребляет 1.2 ВА, что дает только 24%.

Странно Вы считаете. А омическая нагрузка провода от ТН до счетчика, а переходные сопротивления контактов клеммников.

У Вас вообще проектные расчеты есть?

Изменено пользователем petr.ackye
Опубликовано

Что будет если счетчик электрической энергии для коммерческого учета по линии 6 кВ на границе балансовой принадлежности не нагружает трансформатор напряжения на 25%?

Если кроме счетчика во вторичных цепях ТН ничего нет и вторичная нагрузка ТН менее 25%, то трансформатор напряжения будет иметь большую положительную погрешность измерения напряжения (вторичное напряжение будет немного больше, чем соответствующее коэфициенту трансформации). Для того чтобы этого не было "вешают" догрузочные сопротивления.

Заказчик категорически против использования догрузочных резисторов, минимальная мощность обмотки ТН 5ВА, счетчик по цепям напряжения потребляет 1.2 ВА, что дает только 24%.

Странно Вы считаете. А омическая нагрузка провода от ТН до счетчика, а переходные сопротивления контактов клеммников.

У Вас вообще проектные расчеты есть?

Они дают десятые ВА, что все равно не хватает до 25%.

Опубликовано (изменено)

А вольтметр на ячейке ТН стоит? Если да, то перецепите его на обмотку учета.

Или убеждайте заказчика, что у него не примут учет.

Так 1,2 ВА измеренное значение нагрузки? Просто пишете "кабель дает десятые доли". Вам нужно 0,05 ВА до 25%. Или я чего то не понимаю?

Изменено пользователем petr.ackye
Опубликовано

А вольтметр на ячейке ТН стоит? Если да, то перецепите его на обмотку учета.

Или убеждайте заказчика, что у него не примут учет.

Так 1,2 ВА измеренное значение нагрузки? Просто пишете "кабель дает десятые доли". Вам нужно 0,05 ВА до 25%. Или я чего то не понимаю?

У вольтметра и измерительных преобразователей РЗиА своя обмотка. 1,2ВА потребление счетчика Альфа 1800 по цепям напряжения. Кабель не дает 0,05ВА, правда мы не учитываем в расчетах сопротивление контактов клеммников.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...