Перейти к контенту

12 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

У нас на заводе установлена Мини ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов MWM. Сейчас встаёт вопрос о том, необходимо ли поверять те СИ, что входят в систему контроля. С одной стороны, это сфера гоударственного регулирования, с другой стороны от MWM в госреестр СИ внесён лишь один датчик давления (номер в реестре 49248-12), а у нас их на контурах охлаждения двигателей( и других контурах) целая куча температурных датчиков. Что делать и как быть?

Опубликовано
У нас на заводе установлена Мини ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов MWM. Сейчас встаёт вопрос о том, необходимо ли поверять те СИ, что входят в систему контроля. С одной стороны, это сфера гоударственного регулирования, с другой стороны от MWM в госреестр СИ внесён лишь один датчик давления (номер в реестре 49248-12), а у нас их на контурах охлаждения двигателей( и других контурах) целая куча температурных датчиков. Что делать и как быть?

Если совсем правильно, то все их надо заменить на УТ, но не думаю, что это возможно.

Отдавайте калибровать в ЦСМ, хоть какое-то прикрытие.

Подобные вещи решаются на стадии заключения договоров.

Опубликовано
У нас на заводе установлена Мини ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов MWM. Сейчас встаёт вопрос о том, необходимо ли поверять те СИ, что входят в систему контроля. С одной стороны, это сфера гоударственного регулирования, с другой стороны от MWM в госреестр СИ внесён лишь один датчик давления (номер в реестре 49248-12), а у нас их на контурах охлаждения двигателей( и других контурах) целая куча температурных датчиков. Что делать и как быть?

Если совсем правильно, то все их надо заменить на УТ, но не думаю, что это возможно.

Отдавайте калибровать в ЦСМ, хоть какое-то прикрытие.

Подобные вещи решаются на стадии заключения договоров.

что значит заменить на УТ?

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены.

Опубликовано

Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены.

Сферы могут быть разные - охрана труда, охрана окружающей среды, коммерческий учёт, и даже ГО и ЧС. Мало ли что может случиться с ГТУ и к чему это в конечном итоге приведёт.

Опубликовано

Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены.

Сферы могут быть разные - охрана труда, охрана окружающей среды, коммерческий учёт, и даже ГО и ЧС. Мало ли что может случиться с ГТУ и к чему это в конечном итоге приведёт.

у них не ГТУ а ГПА, т.е автомобильный двигатель и по параметрам безопасности это скорее всего СИ установленные на теплообменнике. У нас ГПА тоже есть, посмотрю что мы сдаем.

  • 2 недели спустя...
Опубликовано (изменено)

Простите, по какой причине Вы решили, что это сфера ГРОЕИ? И какая конкретно? Если же все же в сфере, то калибровка никакое не прикрытие, СИ должны быть утвержденных типов и поверены.

Сферы могут быть разные - охрана труда, охрана окружающей среды, коммерческий учёт, и даже ГО и ЧС. Мало ли что может случиться с ГТУ и к чему это в конечном итоге приведёт.

у них не ГТУ а ГПА, т.е автомобильный двигатель и по параметрам безопасности это скорее всего СИ установленные на теплообменнике. У нас ГПА тоже есть, посмотрю что мы сдаем.

Буду очень благодарен, если вы подскажите как вышли из такой ситуации.

Изменено пользователем sparkiss
Опубликовано (изменено)

Такая же беда с котельной. Вся метрология на заводе велась по схеме "по скольку, по стольку", сейчас начинаю вникать и ужасаюсь. На котлах LOOS установлены датчики давления и уровня, никогда не поверялись и не утверждены как СИ в РФ. Что делать, товарищи?

Изменено пользователем sparkiss
Опубликовано

Такая же беда с котельной. Вся метрология на заводе велась по схеме "по скольку, по стольку", сейчас начинаю вникать и ужасаюсь. На котлах LOOS установлены датчики давления и уровня, никогда не поверялись и не утверждены как СИ в РФ. Что делать, товарищи?

ну пока сильно ужасаться не стоит, открываете Ростехнадзоровские правила и внимательно изучаете что сдавать в поверку, укажите адрес вышлю исходные материалы и примерный перечень для котлов. Если есть котлы - есть и трубопроводы

  • 4 недели спустя...
Опубликовано

Такая же беда с котельной. Вся метрология на заводе велась по схеме "по скольку, по стольку", сейчас начинаю вникать и ужасаюсь. На котлах LOOS установлены датчики давления и уровня, никогда не поверялись и не утверждены как СИ в РФ. Что делать, товарищи?

ну пока сильно ужасаться не стоит, открываете Ростехнадзоровские правила и внимательно изучаете что сдавать в поверку, укажите адрес вышлю исходные материалы и примерный перечень для котлов. Если есть котлы - есть и трубопроводы

Если Вас не затруднит, то пожалуйста и мне...

  • 3 недели спустя...
Опубликовано

Здравствуйте! Поделюсь опытом, как мы поступаем в энергетике Беларуси, куда в последнее время поступает много подобного оборудования: мини-ТЭЦ, ГПА, турбодетандерные установки и т.д.Поскольку, как правило, СИ не внесены в Госреестр СИ, то датчики общетехнических параметров (температура, давление и др.) пользователи оборудования сдают на калибровку в региональные центры метрологии, а электрические тракты измерительных каналов - от клемм датчика до монитора АСУ ТП подвергают калибровке по методике калибровочной лаборатории. На каждый ЭТ ИК выписывают свидетельство о калибровке плюс клеймо-наклейка. Труднее с измерительными каналами механических параметров агрегатов (частота вращения, осевой сдвиг ротора, тепловые расширения, относительная и абсолютная вибрация): там датчик для калибровки снимаем с оборудования и по месту на соответствующих стендах проводим калибровку каждого ИК с выдачей свидетельства о калибровке и клейма-наклейки.

С уважением ЧАА, г. Минск

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...