infilden 0 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2014 Добрый день. У нас стан по прокату арматуры. На печи, для разогрева заготовки, есть куча разных датчиков, в основном сименс: датчики расхода Sitran MAG 5000, датчики давления idp10, реле протока iFm, фотоэлементы SICK, датчики положения xs8d1a1pal2, исполнительные механизмы R.E.M.A, высокотемпературные термопары Z1_TE01. Паспортов нет. В реестре ничего подобного нет. Стоит вопрос: перевести в индикаторы (кроме термопар), внести в реестр, или все поменять на Метран. Я сомневаюсь что эти датчики можно перевести в индикаторы. Какие есть мнения? Как поступить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 83 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2014 День добрый ! Они точно применяются в сферах распространения ГРОЕИ ? Если нет, тогда нет необходимости в испытаниях в целях утверждения типа и поверке. Можете даже не калибровать, если не хотите. Ростехнадзор ещё, правда, может приставать, если у них где-нибудь в правилах написано типа "Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (далее - ИИС) должны иметь документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и наличие документов о прохождении поверки (калибровки)". Тогда лучше датчики заменить. Паспортов на них вы и не найдёте, за рубежом паспортов не существует. Их печатают российские поставщики при продаже, и то не все. Реле протока, фотоэлементы, датчики положения и т.п. наверняка средствами измерений и не являются. Электромагнитный расходомер Sitrans FM в госреестре есть, например, г.р. № 35024-07, 35024-12 (Mag 5000 - преобразователь сигналов этого расходомера). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2014 Добрый день. У нас стан по прокату арматуры. На печи, для разогрева заготовки, есть куча разных датчиков, в основном сименс: датчики расхода Sitran MAG 5000, датчики давления idp10, реле протока iFm, фотоэлементы SICK, датчики положения xs8d1a1pal2, исполнительные механизмы R.E.M.A, высокотемпературные термопары Z1_TE01. Паспортов нет. В реестре ничего подобного нет. Стоит вопрос: перевести в индикаторы (кроме термопар), внести в реестр, или все поменять на Метран. Я сомневаюсь что эти датчики можно перевести в индикаторы. Какие есть мнения? Как поступить? Если эти СИ не подпадают под сферы ГРОЕИ, то можете их калибровать (даже самим можно). Всё зависит от того, для чего эти измерения нужны. Конечно можно все перевести в индикаторы, но тут может статься, что не зря "буржуи" эти датчики натыкали в технологию и для качества необходимо иметь исправные СИ, а вот как гарантировать что они исправны? Если у вас стоит вопрос: перевести в индикаторы или внести в Реестр, то скорее всего это не сфера ГРОЕИ, тогда проще калибровать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2014 ..... мягко говоря а что легко датчики изымаются или на месте будем калибровать? И это сколько -ж эталонов необходимо? :thinking:/> Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infilden 0 Опубликовано 26 Августа 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2014 У нас в Казахстане нет ГРОЕИ (насколько я знаю). А КазИнМетр так говорит, если нет в реестре, то надо вносить. Бабки то им нужны. А каким образом потом поверять, фиг знает. Проверить являются ли они средствами измерения или нет не получится, т.к. КазИнМетр требует тех.документы, а их, естественно, нет. Вот бы ссылку на документ или пункт, казахстанский, о том что достаточно калибровки, если она вообще нужна. Опасное производство, печь ЧС-никам сдавать надо будет. Электромагнитный расходомер Sitrans FM в госреестре есть, например, г.р. № 35024-07, 35024-12 (Mag 5000 - преобразователь сигналов этого расходомера) В Казахстанском нет. (kazinmetr.kz/si/) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Казахстан 55 Опубликовано 12 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2014 У нас в Казахстане нет ГРОЕИ (насколько я знаю). А КазИнМетр так говорит, если нет в реестре, то надо вносить. Бабки то им нужны. А каким образом потом поверять, фиг знает. Проверить являются ли они средствами измерения или нет не получится, т.к. КазИнМетр требует тех.документы, а их, естественно, нет. Вот бы ссылку на документ или пункт, казахстанский, о том что достаточно калибровки, если она вообще нужна. Опасное производство, печь ЧС-никам сдавать надо будет. Электромагнитный расходомер Sitrans FM в госреестре есть, например, г.р. № 35024-07, 35024-12 (Mag 5000 - преобразователь сигналов этого расходомера) В Казахстанском нет. (kazinmetr.kz/si/) Проще сдать в калибровку, но в РК калибровка СИ не развита. Могу предложить только РГП "КазИнМетр" г. Астана или ЦСМ в РФ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_kz 5 Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2014 (изменено) У нас в Казахстане нет ГРОЕИ (насколько я знаю). А КазИнМетр так говорит, если нет в реестре, то надо вносить. Бабки то им нужны. А каким образом потом поверять, фиг знает. Проверить являются ли они средствами измерения или нет не получится, т.к. КазИнМетр требует тех.документы, а их, естественно, нет. Вот бы ссылку на документ или пункт, казахстанский, о том что достаточно калибровки, если она вообще нужна. Опасное производство, печь ЧС-никам сдавать надо будет. Электромагнитный расходомер Sitrans FM в госреестре есть, например, г.р. № 35024-07, 35024-12 (Mag 5000 - преобразователь сигналов этого расходомера) В Казахстанском нет. (kazinmetr.kz/si/) Почему в реестре РК нет электромагнитных расходомеров Sitrans FM? Очень даже есть: Расходомеры-счетчики электромагнитные Sitrans FM 02.02.2011 KZ.02.02.02309-2011 6829 1 Регистрационный номер KZ.02.02.02309-2011 2 Номер сертификата 6829 3 Сертификат выдан 02.02.2011 4 Сертификат действителен до 02.02.2016 5 Наименование средства измерения Расходомеры-счетчики электромагнитные 6 Тип средства измерения Sitrans FM 7 Предприятие-изготовитель фирмы "Siemens AG", Германия и "Siemens S.A.S. Division. Production Sensors and Communication", Франция 8 Получатель сертификата об утверждении типа СИ ТОО "SIEMENS" ("СИМЕНС"), 050059, г. Алматы, пр. Достык 117/6, тел.:(727)2449-829, факс: (727) 2449-944 9 Межповерочный интервал 4 года 10 Обозначение методики поверки 11 Методика поверки "Расходомеры счетчики электромагнитные Sitrans FM. Методика поверки" 12 Признание первичной поверки Да 13 Диапазон измерений СИ В зависимости от расходомеров 14 Погрешность В зависимости от расходомеров Изменено 25 Сентября 2014 пользователем metrolog_kz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_kz 5 Опубликовано 25 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2014 У нас в Казахстане нет ГРОЕИ (насколько я знаю). А КазИнМетр так говорит, если нет в реестре, то надо вносить. Бабки то им нужны. А каким образом потом поверять, фиг знает. Проверить являются ли они средствами измерения или нет не получится, т.к. КазИнМетр требует тех.документы, а их, естественно, нет. Вот бы ссылку на документ или пункт, казахстанский, о том что достаточно калибровки, если она вообще нужна. Опасное производство, печь ЧС-никам сдавать надо будет. Электромагнитный расходомер Sitrans FM в госреестре есть, например, г.р. № 35024-07, 35024-12 (Mag 5000 - преобразователь сигналов этого расходомера) В Казахстанском нет. (kazinmetr.kz/si/) Согласно казахстанского Закона "Об обеспечении единства измерений" все средства измерений должны либо поверяться либо калиброваться. Третьего, как говорится, не дано. Про калибровку не слышала, чтобы ее кто-то проводил на сторону (знаю только организации, калибрующие СИ для своих нужд). Поэтому вариантов, как видите не много. Вообще же калибровку можно проводить, если приборы не находятся в сфере госконтроля (ст.23 Закона "Об обеспечении ЕИ"). Но определить в сфере госконтроля или не в сфере те измерения, которые проводят ваши приборы, Вам никто не поможет. А если Ваше мнение насчет отнесения измерений "к сфере" или не "к сфере" не совпадет с мнением инспекторов госконтроля, то, возможно, в один "прекрасный" момент будете платить штраф. Насчет ЧС-ников: 7 лет работаю в метрологии, но ни разу не слышала, чтобы ЧС-ники обращали внимание на поверку приборов. Может они только в моем городе такие нелюбопытные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 26 Сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2014 (изменено) Добрый день. У нас стан по прокату арматуры. На печи, для разогрева заготовки, есть куча разных датчиков, в основном сименс: датчики расхода Sitran MAG 5000, датчики давления idp10, реле протока iFm, фотоэлементы SICK, датчики положения xs8d1a1pal2, исполнительные механизмы R.E.M.A, высокотемпературные термопары Z1_TE01. Паспортов нет. В реестре ничего подобного нет. Стоит вопрос: перевести в индикаторы (кроме термопар), внести в реестр, или все поменять на Метран. Я сомневаюсь что эти датчики можно перевести в индикаторы. Какие есть мнения? Как поступить? ЕВРАЗ Каспиан Сталь? С Sitran разобрались. Я бы все силы направил на поиски документации. Смотрите межповерочные интервалы не малые бывают, можно еще несколько лет не поверять. Завод новый, оборудование тоже? Поставщика еще можно найти и вытащить документацию, она где-то есть. Изменено 26 Сентября 2014 пользователем metrolog_216 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infilden 0 Опубликовано 18 Ноября 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2014 С Sitran разобрались. Я бы все силы направил на поиски документации. Смотрите межповерочные интервалы не малые бывают, можно еще несколько лет не поверять. Завод новый, оборудование тоже? Поставщика еще можно найти и вытащить документацию, она где-то есть. Приехали итальянцы. Посмотрим к чему приведут переговоры. Но наши сильно сомневаются что будет документация. А если что и будет, то ихнее-заграничное)) Все равно первичную делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 18 Ноября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2014 С Sitran разобрались. Я бы все силы направил на поиски документации. Смотрите межповерочные интервалы не малые бывают, можно еще несколько лет не поверять. Завод новый, оборудование тоже? Поставщика еще можно найти и вытащить документацию, она где-то есть. Приехали итальянцы. Посмотрим к чему приведут переговоры. Но наши сильно сомневаются что будет документация. А если что и будет, то ихнее-заграничное)) Все равно первичную делать. Но на Sitran то их бумажка признается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infilden 0 Опубликовано 11 Декабря 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2014 Глупый вопрос, но начальство интересуется: В каких случаях данные расходомеры можно использовать как индикаторы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 11 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2014 Глупый вопрос, но начальство интересуется: В каких случаях данные расходомеры можно использовать как индикаторы? Когда вы по ним определяете наличие-отсутствие расхода без определения величины расхода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_kz 5 Опубликовано 11 Декабря 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2014 Глупый вопрос, но начальство интересуется: В каких случаях данные расходомеры можно использовать как индикаторы? Наблюдение: это любимый вопрос всех неметрологов ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.