Olga1977 5 Опубликовано 12 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 Для контроля дозирования технологической воды в емкостях, хотели установить тензометрические датчики. Масса заполненной емкости 16 т, опорных лап – 4. Хотелось бы узнать преимущества и недостатки данных датчиков. Какие датчики наиболее оптимальны для установки в плане надежности, качества и точности измерений. Какова периодичность поверки датчиков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонид 29 Опубликовано 12 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 Для контроля дозирования технологической воды в емкостях, хотели установить тензометрические датчики. Масса заполненной емкости 16 т, опорных лап – 4. Хотелось бы узнать преимущества и недостатки данных датчиков. Какие датчики наиболее оптимальны для установки в плане надежности, качества и точности измерений. Какова периодичность поверки датчиков? Ответил вам в личку.Будут вопросы-пишите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 12 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 Для контроля дозирования технологической воды в емкостях, хотели установить тензометрические датчики. Масса заполненной емкости 16 т, опорных лап – 4. Хотелось бы узнать преимущества и недостатки данных датчиков. Какие датчики наиболее оптимальны для установки в плане надежности, качества и точности измерений. Какова периодичность поверки датчиков? Наиболее распространены (по моему мнению) датчики фирм HBM, Schenc (эти подороже) и CAS (чуть дешевле). Качество примерно одинаковое у всех, с точки зрения эксплуатации. Точность (я так понял - погрешность) - разнообразная, в зависимости от типа. Периодичность поверки - в основном 1 год (только не понятно зачем вам их поверять). У нас применяются датчики в основном HBM, типа С16 (есть и аналоговые и цифровые). Маленько CASовских. Претензий ни к тем ни к другим нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 12 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 Ответил вам в личку.Будут вопросы-пишите. А чего в личку то? Всем интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ramil 148 Опубликовано 12 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2010 Интересно, вам уровень нужен или масса? Вода дозируется в сыпучий продукт? Как правила для воды не применяют данный метод, есть более дешевые - уровнемеры. Проблемы будут с поверкой датчиков, ибо их не демонтируешь, придется прогружать. Может вылезти в копеечку. Весы в поверке дороже, чем уровнемеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 13 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2010 Для контроля дозирования технологической воды в емкостях, хотели установить тензометрические датчики. Масса заполненной емкости 16 т, опорных лап – 4. Хотелось бы узнать преимущества и недостатки данных датчиков. Какие датчики наиболее оптимальны для установки в плане надежности, качества и точности измерений. Какова периодичность поверки датчиков? Начните с технического задания: 1.Среда, температура, давление. 2.Характеристики бункера: геометрия,вес, расположение, подходящие трубопроводы,мешалка, связи с другим оборудованием. 3.Необходимая точность измерения. Затем принимайте решение о необходимом типе СИ. Если бункер сложной геометрии, то весы будут оптимальным СИ. Расмотрите какие узлы встройки датчиков будете использовать. Расчет номинала датчиков не сложен W=(Wnet+Wtara+20%)/N, N- число опор. Номинал выбираете из ряда производителя -ближайший больший. Расчет весового терминала отдельно. Методика поверки или калибровки в зависимости от ваших возможностей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КУМ 16 Опубликовано 13 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2010 Для контроля дозирования технологической воды в емкостях, хотели установить тензометрические датчики. Масса заполненной емкости 16 т, опорных лап – 4. Хотелось бы узнать преимущества и недостатки данных датчиков. Какие датчики наиболее оптимальны для установки в плане надежности, качества и точности измерений. Какова периодичность поверки датчиков? Ну поверять то наверное не надо будет, я думаю надо лодумать о дальнейшем обслуживании датчиков, 16 тонн это не крышка платформенных весов. Мы тоже в основном испльэуем HBM, есть и метлер-толедо. но это дело вкуса и денег. с таким вопросом сталкивался дважды: Дотзатор БРУ там стоят HBM и ещё Была идея и проект установить датчики 4 шт. под печь 20т для взвешивания массы слива металла и ! подсчёта угара металла при плавленеии. Но проект не осуществили, я кстати тоже был против по вышеуказанным причинам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 522 Опубликовано 14 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2010 [Ну поверять то наверное не надо будет, я думаю надо лодумать о дальнейшем обслуживании датчиков, 16 тонн это не крышка платформенных весов. Мы тоже в основном испльэуем HBM, есть и метлер-толедо. но это дело вкуса и денег. с таким вопросом сталкивался дважды: Дотзатор БРУ там стоят HBM и ещё Была идея и проект установить датчики 4 шт. под печь 20т для взвешивания массы слива металла и ! подсчёта угара металла при плавленеии. Но проект не осуществили, я кстати тоже был против по вышеуказанным причинам. Ну под печь точно сложновато - рекомендуют ставить теплозащитные экраны на датчики. Хотя если грамотно подойти то все возможно. Видел (издалка ) весы для загрузки материаллов в печь для варки стекла. Все работает. 20 т тоже не проблема. Для меня проблема 80-100т когда плывут несущие конструкции. Вот где простор "пободаться" со строителями (по их нормам на такой длине балки, такая просадка допустима). А вес при нагрузке "уходит". Убедиться в проблеме можно - оставив весы под нагрузкой на время. Затем несколько раз нагрузить. Автозахват нуля отключить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 14 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2010 для взвешивания массы слива металла и ! подсчёта угара металла при плавленеи коллега - металлург? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КУМ 16 Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2010 коллега - металлург? Есть грех Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novik 60 Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2010 коллега - металлург? Есть грех Тогда поздравляю с наступающим праздником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КУМ 16 Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2010 Тогда поздравляю с наступающим праздником. Спасибо и Вас тоже с праздником Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.