aleksey1307 0 Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста есть ли НТД, которые требуют обязательной метрологической аттестации цифровой измерительной системы?Измерения не попадают под сферу ГРОЕИ. В эту систему входят, АСУ ТП, телеизмерение, релейная защита. Дело в том что проектируется объект, и возник вопрос, после сдачи в эксплуатацию данного объекта и последующей проверки комиссией,не возникнет ли проблем с этой системой в вопросе аттестации Ее. Все СИ запроектированые входят в госреестр СИ РФ, а так же будут иметь первичную поверку. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 17 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 Добрый день уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста есть ли НТД, которые требуют обязательной метрологической аттестации цифровой измерительной системы?Измерения не попадают под сферу ГРОЕИ. В эту систему входят, АСУ ТП, телеизмерение, релейная защита. Дело в том что проектируется объект, и возник вопрос, после сдачи в эксплуатацию данного объекта и последующей проверки комиссией,не возникнет ли проблем с этой системой в вопросе аттестации Ее. Все СИ запроектированые входят в госреестр СИ РФ, а так же будут иметь первичную поверку. а что по этому поводу написано в ТЗ? Цитата
aleksey1307 0 Опубликовано 17 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 В ТЗ, в разде метрологи ничего про это не сказано Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 17 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2016 Все СИ запроектированые входят в госреестр СИ РФ, а так же будут иметь первичную поверку.Сама система ничего не измеряет? Может тогда переназвать ее информационной а не измерительной?Если Измерения не попадают под сферу ГРОЕИ. то обязательных требований законодательства не, но могут быть отраслевые правила, или договор с заказчиком работ. требуют обязательной метрологической аттестации цифровой измерительной системыСейчас термин аттестация применяется к испытательному оборудованию, а измерительные системы калибруются или поверяются.Что делает ваша система? Как вы будете доказывать при сдаче, что на мониторе отображаются именно те цифры, которые измерены, исполнительные устройства срабатывают в нужный момент? Обычно это происходит в процессе испытаний и по результатам составляется протокол и акт. Цитата
aleksey1307 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Все верно, при приемке будут проводится приемосдаточные испытания, всего оборудования, в том числе АСУ ТП, телеизмерение, релейная защита. Может быть я не корректно задал вопрос, при дальнейшей эксплуатации этой системы не возникнет ли проблем, в том смысле что приедет проверка и выдаст предписание на аттестацию этой системы, при условии что в СИ входящие в эту систему будут вовремя откалиброваны или поверены Цитата
Metertester 99 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Все верно, при приемке будут проводится приемосдаточные испытания, всего оборудования, в том числе АСУ ТП, телеизмерение, релейная защита. Может быть я не корректно задал вопрос, при дальнейшей эксплуатации этой системы не возникнет ли проблем, в том смысле что приедет проверка и выдаст предписание на аттестацию этой системы, при условии что в СИ входящие в эту систему будут вовремя откалиброваны или поверены Проблем с проверкой не возникнет, Вы сами написали ( и это действительно так), что вне СГРОЕИ. Другое дело, если заказчик по дури своей захочет утвердить тип непонятно чего. Но это уже другая история... Цитата
aleksey1307 0 Опубликовано 8 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Большое спасибо, за помощь! Цитата
7 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.