alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2017 Здравствуйте! Подскажите вольтметром какого класса точности допускается замерять уровень напряжения в сети 380/220В, 50 Гц с оформлением протоколов о соответствии уровня напряжения допустимым нормам. Какие вообще предъявляются требования к вольтметрам при такой работе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 24 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2017 На Ваш вопрос могу ответить только вопросами. 4 часа назад, alkor сказал: допустимым нормам Что это за нормы? У всех они свои. Обычно, если допуск на напряжение в сети 10%, то прибор должен иметь погрешность 2%. Т.е. класс не хуже 2. 4 часа назад, alkor сказал: с оформлением протоколов Что за протоколы? Напряжение в сети вещь сиюминутная. Протокол, составленный сегодня, завтра, а порой и через час, уже ничего не значит. Напряжение в сети это вещь не сама для себя, а условия проведения каких-то работ. Например, при калибровке СИ мы в протоколе калибровки, а не отдельным протоколом, указываем напряжение в сети при котором проводились работы. В этом случае в методике калибровки указывается допустимое напряжение в сети и исходя из этого выбирается класс прибора. Протоколы могут понадобиться при пуско-наладочных работах. Для них есть отдельные требования. Это как элемент акта выполненных работ. Тут первую скрипку играет заказчик работ. Т.е. нужна конкретика для ответа на вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2017 1 минуту назад, scbist сказал: Что это за нормы? У всех они свои. Обычно, если допуск на напряжение в сети 10%, то прибор должен иметь погрешность 2%. Т.е. класс не хуже 2. Где про это можно прочитать? 3 минуты назад, scbist сказал: Что за протоколы? Напряжение в сети вещь сиюминутная. Протокол, составленный сегодня, завтра, а порой и через час, уже ничего не значит. Напряжение в сети это вещь не сама для себя, а условия проведения каких-то работ. Допустим для проверки напряжения в квартирах жилых домов, на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2017 Уточню тогда вопрос так. " Как выбрать класс точности вольтметра в зависимости от допустимых норм на напряжение в электросети? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 24 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2017 1/3 - 1/5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2017 23 минуты назад, scbist сказал: 1/3 - 1/5. В смысле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 676 Опубликовано 24 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2017 Погрешность прибора должна быть в 3 - 5 раз меньше допуска на измеряемую величину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 24 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2017 8 часов назад, alkor сказал: Здравствуйте! Подскажите вольтметром какого класса точности допускается замерять уровень напряжения в сети 380/220В, 50 Гц с оформлением протоколов о соответствии уровня напряжения допустимым нормам. Какие вообще предъявляются требования к вольтметрам при такой работе? Надо определить допускаемую погрешность измерения, м\б в стандарте на качество эл. энергии. После этого все правила выбора СИ - много в интернете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alkor 0 Опубликовано 24 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2017 2 часа назад, scbist сказал: Погрешность прибора должна быть в 3 - 5 раз меньше допуска на измеряемую величину. А где это написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ar4 8 Опубликовано 26 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 2017 В 24.09.2017 в 14:58, alkor сказал: Здравствуйте! Подскажите вольтметром какого класса точности допускается замерять уровень напряжения в сети 380/220В, 50 Гц с оформлением протоколов о соответствии уровня напряжения допустимым нормам. Какие вообще предъявляются требования к вольтметрам при такой работе? Вполне подойдет вот этот прибор (Ресурс-UF2M-3Т52-5-100-1000): http://www.entp.ru/catalog/pke/13 Протоколы формируются в программе автоматически, надо только заполнить пустые поля. Требования к методам измерений и погрешностям указаны в ГОСТах (см. в описании прибора). Допустимые нормы должны быть указаны в договоре с снабжающей организацией (как правило это ссылки на пункты ГОСТ, которые энергосбыт обязуется соблюдать). Чтобы протоколы имели силу надо аккредитоваться в Росаккредитации (fsa.gov.ru) как испытательная лаборатория качества электрической энергии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее