ElMan 1 Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 Какой выбрать эталон для определения качества электроэнергии при сертификационных измерениях. Может есть опыт использования данных приборов? Цитата
Гл. метролог 1 Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Лично я посоветовал бы два прибора: Энергомонитор 3.3 и Ресурс-UF-2M. Пользовался и тем и другим. Энергомонитором можно не только измерять показатели качества эл. энергии, но и поверять счетчики и трансформаторы, правда для этого нужно докупать приспособления разные (фотосчитывающие устройства и т.д.)Ресурс-UF2М более функционален по измерению показателей качетва эл. энергии, хоть и интерфейс приметивен, но показатели которые он измеряет удовлетворят, я думаю, любого. Сайты производителей: www.entp.ru www.mars-energo.ru Цитата
ElMan 1 Опубликовано 12 Марта 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Большое спасибо за ответ. Еще один вопрос: для определения качества электроэнергии по ГОСТ 13109, подойдут оба прибора? Вообще мне больше понравился Энергомонитор 3.3. Цитата
Гл. метролог 1 Опубликовано 13 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2009 Большое спасибо за ответ.Еще один вопрос: для определения качества электроэнергии по ГОСТ 13109, подойдут оба прибора? Вообще мне больше понравился Энергомонитор 3.3. Подойдут оба прибора. Причем и тот и другой выдадут протокол согласно требованиям этого ГОСТа. Цитата
Mindoz 3 Опубликовано 14 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Еще есть такой вариант: Анализатор качества электроэнергии А17-E8. Подходит для проведение полного цикла измерений качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97. Имеет 8 измерительных каналов. Диапазон измеряемого напряжения 0...1000В, тока 0...500А. Цитата
Гл. метролог 1 Опубликовано 14 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Еще есть такой вариант: Анализатор качества электроэнергии А17-E8. Подходит для проведение полного цикла измерений качества электроэнергии по ГОСТ 13109-97. Имеет 8 измерительных каналов. Диапазон измеряемого напряжения 0...1000В, тока 0...500А. не совсем я понял как он подключается к цепи измерения с помощью этих 8-ми цифровых каналов! Цитата
Mindoz 3 Опубликовано 21 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 не совсем я понял как он подключается к цепи измерения с помощью этих 8-ми цифровых каналов! На фото управляющий блок, к нему подключаются измерительные модули и ПК. Цитата
AndrewI 5 Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 (изменено) Рекомендую обратить внимание на вот такой анализатор качества Hioki 3196, измеряет все параметры согласно ГОСТ 13109-97, даже больше, многие компании занимающиеся коммерческим аудитом уже используют его. Изменено 6 Сентября 2009 пользователем AndrewI Цитата
olse 0 Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 Рекомендую обратить внимание на регистраторы качества электроэнергии ООО "Парма": РК3.01 и РК6.05М. Информация на сайте http://www.parma.spb.ru/products/Kachestvo Там же можно познакомиться с уникальным по точности прибором американской компании Arbiter - эталонным многофункциональным счетчиком 1133A Power Sentinel. Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 25 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2011 Все, что здесь предлогается заточено под ГОСТ 13109-97, он скоро будет заменен и пока действует до конца 2012 года, а с 2013 года все эти СИ будут вне закона. Цитата
olse 0 Опубликовано 1 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2011 Все, что здесь предлогается заточено под ГОСТ 13109-97, он скоро будет заменен и пока действует до конца 2012 года, а с 2013 года все эти СИ будут вне закона. Полагаю, вы подразумеваете выпуск нового ГОСТа 54149-2010. Давайте дождемся его официальной публикации. По имеющейся пока информации все средства измерения будут поделены на 2 класса: A и S. Мониторинг ЭЭ можно осуществлять с помощью приборов класса S, а контроль качества -приборами класса А по необходимости. Потребитель будет самостоятельно решать, где ему осуществлять мониторинг ЭЭ, а где контролировать качество ПКЭ, например, в точках присоединения с привлечением специализированных служб и аттестованного оборудования. По-моему, новый ГОСТ не ставит выше перечисленные СИ вне закона. Цитата
AndrewI 5 Опубликовано 27 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2011 (изменено) Уважаемые форумчане. Представляю Вашему вниманию новый анализатор качества элетроэнергии класса А - Hioki PW3198. Краткое описание прибора Вы можете посмотреть пройдя по ссылке. Кого заинтересует более подробная информация, готов отправить в личку. Изменено 8 Февраля 2021 пользователем rmetr ссылка не работает Цитата
12 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.