Опубликовано (изменено)

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Досконально если вчитаться в ГОСТ 8.217-2003 по поверке трансформаторов тока, то как вяжется пункт А и пункт Б? Класс 0,5 S разве не входит в диапазон от 0,1 до 1? И хотелось бы спросить поверяющих - получается любой трансформатор надо перегружать на 120 %?

Screenshot_2019-03-08-23-13-35-428_com.android.chrome.png

Изменено пользователем 5ive
Опубликовано
11 часов назад, 5ive сказал:

А и пункт Б? Класс 0,5 S разве не входит в диапазон от 0,1 до 1?

Как посмотреть. Читайте внимательно. Существует диапазон КТ от 0,1 до 1 без буковку S и все трансформаторы поверяются при одних нагрузках. А ещё есть два класса точности, которые надо дополнительно поверять на 1%. в

 

11 часов назад, 5ive сказал:

И хотелось бы спросить поверяющих - получается любой трансформатор надо перегружать на 120 %?

Конечно да. Но не забудьте нагрузку поменять

Опубликовано
В 09.03.2019 в 00:32, 5ive сказал:

Класс 0,5 S разве не входит в диапазон от 0,1 до 1? И хотелось бы спросить поверяющих - получается любой трансформатор надо перегружать на 120 %?

ТТ КТ с литерой S нормируется погрешности от 1% (без литеры S от 5%) от номинального тока, максимальный ток (по ГОСТ 8.217) 120%, но уже выпускаются ТТ с Iмах и 150 и 200%.

Опубликовано
10 часов назад, M-71 сказал:

Да ТТ не замечают эти 120 проц)

 

10 часов назад, Metertester сказал:

Да, надо нагружать.

Чем такие трансформаторы поверять непонятно (

Screenshot_2019-03-09-18-37-56-641_com.google.android.apps.docs.png

Опубликовано
3 часа назад, 5ive сказал:

Чем такие трансформаторы поверять непонятно (

Написано же эталонными трансформаторами. 

Хотя на такие токи теперь МП пишут не по ГОСТ, а по МИ

Опубликовано (изменено)

С такими токами будут проблемы при поверке

Создать такие токи будет сложно и комплект для поверки поискать надо)

Средняя наработка до отказа порадовала))

Изменено пользователем M-71
Опубликовано
14 часов назад, evGeniy сказал:

Написано же эталонными трансформаторами. 

Хотя на такие токи теперь МП пишут не по ГОСТ, а по МИ

Ну вот ГОСТ написали, а значит надо опять грузить не то что по полной, но даже чуть больше (

Опубликовано
7 часов назад, M-71 сказал:

С такими токами будут проблемы при поверке

Создать такие токи будет сложно и комплект для поверки поискать надо)

Средняя наработка до отказа порадовала))

Я не нашёл пока таких образцовых. Была в советском союзе какая-то мера одного значения 20 кА, да и то не найти её (

Опубликовано
1 час назад, 5ive сказал:

Я не нашёл пока таких образцовых. Была в советском союзе какая-то мера одного значения 20 кА, да и то не найти её (

Я как то видел у кого то. На 12 кА кажись.Ну пару витков накинуть можно

Опубликовано (изменено)

Но это эталонный транс вроде. Без нагрузочника. То есть теоретически можно было бы соединить его с поверяемым вывести вторичку к приборам сравнения. И снова ввести ячейку в работу. Но практически... Единственное писать в свидетельстве поверено не более 20 процентов

Изменено пользователем 5ive
Опубликовано
4 минуты назад, 5ive сказал:

Но это эталонный транс вроде. Без нагрузочника. То есть теоретически можно было бы соединить его с поверяемым вывести вторичку к приборам сравнения. И снова ввести ячейку в работу. Но практически... Единственное писать в свидетельстве поверено не более 20 процентов

Все там нагружается. Надо только оборудование иметь. Вы то где их зацепили? Они обычно на электростанциях стоят

Опубликовано
15 часов назад, 5ive сказал:

Но это эталонный транс вроде. Без нагрузочника. То есть теоретически можно было бы соединить его с поверяемым вывести вторичку к приборам сравнения. И снова ввести ячейку в работу. Но практически... Единственное писать в свидетельстве поверено не более 20 процентов

А почему 20 проц

Вроде на 5000 комплектов полно

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...