замена дифф. датчика давления (перепадника) на 2 датчика избыточного давления


Curr93

27 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Уважаемые коллеги!

Немного сомневаюсь... Можно ли заменить дифференциальный датчик давления (перепадник на 6,3 МПа) двумя датчиками избыточного давления на такой же диапазон??

Да само собой, что разность будет определяться уже в контроллере. Просто стоит такая задача унификации парка приборов и только от одной фирмы... А эта фирма делает только датчики избыточного давления.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Уважаемые коллеги!

Немного сомневаюсь... Можно ли заменить дифференциальный датчик давления (перепадник на 6,3 МПа) двумя датчиками избыточного давления на такой же диапазон??

Да само собой, что разность будет определяться уже в контроллере. Просто стоит такая задача унификации парка приборов и только от одной фирмы... А эта фирма делает только датчики избыточного давления.

Наверное, 6,3 кПа. Теоретически можно, если класса точности хватает. А где установлен перепадник?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемые коллеги!

Немного сомневаюсь... Можно ли заменить дифференциальный датчик давления (перепадник на 6,3 МПа) двумя датчиками избыточного давления на такой же диапазон??

Да само собой, что разность будет определяться уже в контроллере. Просто стоит такая задача унификации парка приборов и только от одной фирмы... А эта фирма делает только датчики избыточного давления.

Наверное, 6,3 кПа. Теоретически можно, если класса точности хватает. А где установлен перепадник?

В том и вопрос ,что на 6,3 МПа есть смысл подумать. Во главу угла ставиться соотношение абсолютного давления в магистрали и значения перепада. Например: абсолютное 2,7 МПа, а перепад 2500 Па. Смысла ставить два манометра нет. А вот если соотношение перепада к абсолютному давлению меньше предыдущего случая, то возможно и стоит попробовать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

В том и вопрос ,что на 6,3 МПа есть смысл подумать.

А что, есть перепадники на такое давление?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Теоретически это возможно, но ... Не потеряется ли разность давлений (перепад) на фоне Рраб и погрешности преобразователей изб. давления. Будет, к тому же, очень маленький диапазон выходного сигнала. Не советую, короче.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я не встречал и ничего не слышал о перепадниках на 6,3 мПа. Вы рабочее давление с перепадом не перепутали?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В том и вопрос ,что на 6,3 МПа есть смысл подумать.

А что, есть перепадники на такое давление?

Мне приходилось работать с датчиками на перепад 2,5 МПа на уплотнении масло-фреон. Так, что на компрессорах вполне возможно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я не встречал и ничего не слышал о перепадниках на 6,3 мПа. Вы рабочее давление с перепадом не перепутали?

А есть такие.

BD Sensors RUS DMD 331-A-S (далее кодировка для такого диапазона -HH, см. тех.документацию)

Диапазон измерений: - 25 … 25 МПа (при рабочем (статическом) давлении 32 МПа)

Основная погрешность, % ДИ 0,075

Масштаб перенастройки Руд /Рнд (*) 1:120, минимальный диапазон: 0,21 МПа

Температура измеряемой среды -40…100 °С

Температура окружающей среды -40…85 °С

Выходной сигнал 4…20 мА / HART, 0…20 мА (опция)

Питание 12…45 В

Взрывозащита 0ExiaIICT4 / 1ExdIICT6

Типы мех. присоединений 1/4”-18 NPT, 1/2”-14 NPT

Типы эл. присоединений M20x1.5, 1/2”-14 NPT, Pg 13.5

Материал мембраны Сталь нержавеющая 316L, hastelloy C276,

monel 400, тантал

Сенсор Емкостной

Заполняющая жидкость Силиконовое масло, галокарбон,

фтороуглеродное масло

Материал фланцев Сталь углеродистая, сталь нержавеющая,

monel 400

Уплотнение EPDM (Этилен пропилен),

NBR (Нитрилбутадиеновый каучук),

PTFE (Политетрафторэтилен),

FKM (Фторкаучук)

Вес От 3,15 кг

post-2626-1299143124,274_thumb.jpg

Изменено пользователем sensor
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дельта Пэ 25мПа !!!!!!! Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам! :O

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дельта Пэ 25мПа !!!!!!! Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам! :O

всё-таки мПа или МПа- это две большие разницы? Изменено пользователем bugor1956
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Дельта Пэ 25мПа !!!!!!! Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам! :O

всё-таки мПа или МПа- это две больщшие разницы?

Умоляю, только не говорите, что есть средства измерения миллипаскалей. :huh:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дельта Пэ 25мПа !!!!!!! Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам! :O

всё-таки мПа или МПа- это две больщшие разницы?

Умоляю, только не говорите, что есть средства измерения миллипаскалей. :huh:

ну уж на форуме метрологов должны как-то корректно записывать единицы измерения :hmm:
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мега. Конечно же, мега.:agree: Это я от изумления. Перепад в 1мПа - это неосязаемое дуновение эфиров, хотя, может кому-то и такое нужно измерять. Поэтам, например. :hmm:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Дельта Пэ 25мПа !!!!!!! Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам! :O

всё-таки мПа или МПа- это две больщшие разницы?

Умоляю, только не говорите, что есть средства измерения миллипаскалей. :huh:

ну уж на форуме метрологов должны как-то корректно записывать единицы измерения :hmm:

Милли, мега - понапридумывали... А может я не знал! Чего накинулись?! гугугу...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я не встречал и ничего не слышал о перепадниках на 6,3 мПа. Вы рабочее давление с перепадом не перепутали?

Да это опечатка, на самом деле 0,63 МПа но это не меняет сути вопроса, этот датчик Метран-ДД-1460 что-то типа того... меня в этих датчиках поражает их время отклика (демпфирования, реакции - кому как больше нравится).

Минимальное время всего 0,2 сек - только по этому мы хотим заменить такой датчик на 2 избыточных.

Один специалист, который много работал с такими датчиками, сказал, что без проблем можно заменить, только с диапазоном измерения не ошибиться. Я скорее всего поступлю так: датчиком с большим диапазоном измерим максимальное избыточное давление в каждой точке, а потом уже подберем необходимый прибор и поставим.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

меня в этих датчиках поражает их время отклика (демпфирования, реакции - кому как больше нравится).

Минимальное время всего 0,2 сек - только по этому мы хотим заменить такой датчик на 2 избыточных.

время отклика и время демпфирования по сути разные вещи :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Но ведь у избыточников тоже есть свое и время отклика и время демпфирования... Плюс к этому добавится время прохода цикла мат.обработки этих сигналов. А в точности измерений вы проиграете наверняка - причем, минимум, раза в полтора. Хотя, это обойдется несколько дешевле. А зачем вам нужна такая высокая скорость? В вашей задаче это так критично?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А как, кстати, вы собираетесь "монтажный ноль" выставлять? :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А как, кстати, вы собираетесь "монтажный ноль" выставлять? :D

стесняюсь спросить, а это еще что за монтажный ноль?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Но ведь у избыточников тоже есть свое и время отклика и время демпфирования... Плюс к этому добавится время прохода цикла мат.обработки этих сигналов. А в точности измерений вы проиграете наверняка - причем, минимум, раза в полтора. Хотя, это обойдется несколько дешевле. А зачем вам нужна такая высокая скорость? В вашей задаче это так критично?

Мы хотим регистрировать "микроколебания" давления на разных оборотах испытуемого агрегата. в мире давно уже есть датчики со скоростью реакции на изменение давления до 1 миллисекунды. Т.е. при изменении давления через 1 миллисекунду на выходе датчика я это смогу зарегистрировать.

А почему мы кстати проиграем в точности? Ну скорее всего да, т.к. полноценный ДД давления выше точностью нежели два избыточных.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Но ведь у избыточников тоже есть свое и время отклика и время демпфирования... Плюс к этому добавится время прохода цикла мат.обработки этих сигналов. А в точности измерений вы проиграете наверняка - причем, минимум, раза в полтора. Хотя, это обойдется несколько дешевле. А зачем вам нужна такая высокая скорость? В вашей задаче это так критично?

Мы хотим регистрировать "микроколебания" давления на разных оборотах испытуемого агрегата. в мире давно уже есть датчики со скоростью реакции на изменение давления до 1 миллисекунды. Т.е. при изменении давления через 1 миллисекунду на выходе датчика я это смогу зарегистрировать.

А почему мы кстати проиграем в точности? Ну скорее всего да, т.к. полноценный ДД давления выше точностью нежели два избыточных.

Имея регистратор с частотой опроса входов менее 1 мс экономим на датчике -ну-ну.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Монтажный ноль - это подстройка нуля в откалиброванном перепаднике вследствие "кривости" монтажа и реалий в конкретной точке отбора. Думаю, избыточника это касается в меньшей степени, но тоже касается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Имея регистратор с частотой опроса входов менее 1 мс экономим на датчике -ну-ну.

Дело вот в чем: ни один из ДД (т.е. перепадников) не может дать нам эту скорость реакции ну хотя бы в 5 миллисекунд максимум, если бы такие перепадники были в мире, то я бы такой вопрос не поднимал.

Поэтому приходится брать два скоростных избыточника. Кстати, решили сделать так: все проверить на практике из уже имеющихся избыточников.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...