Здравствуйте! В наш сервисный центр заказчик прислал два датчика дифдавления Метран-150 с просьбой настроить их на перепад 49,627 кПа. Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий настройку датчиков на нестандартные перепады давлений? Либо можно вежливо отказаться от выполнения заказа?

  • Специалисты
Опубликовано

Здравствуйте! В наш сервисный центр заказчик прислал два датчика дифдавления Метран-150 с просьбой настроить их на перепад 49,627 кПа. Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий настройку датчиков на нестандартные перепады давлений? Либо можно вежливо отказаться от выполнения заказа?

Если требуемый заказчиком диапазон находится внутри допустимых значений для данного датчика, то должны перенастроить. Настройка проводится в соответствии с руководством по эксплуатации, через HART-коммуникатор. Но вообще, значение какое-то дикое. Неужели нельзя 50 или 49 кПа?

Опубликовано

Здравствуйте! В наш сервисный центр заказчик прислал два датчика дифдавления Метран-150 с просьбой настроить их на перепад 49,627 кПа. Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий настройку датчиков на нестандартные перепады давлений? Либо можно вежливо отказаться от выполнения заказа?

Если требуемый заказчиком диапазон находится внутри допустимых значений для данного датчика, то должны перенастроить. Настройка проводится в соответствии с руководством по эксплуатации, через HART-коммуникатор. Но вообще, значение какое-то дикое. Неужели нельзя 50 или 49 кПа?

Спасибо! Сами были удивлены столь фантастическими значениями. Ответили, что таков расчет ПКО.

  • Специалисты
Опубликовано

Спасибо! Сами были удивлены столь фантастическими значениями. Ответили, что таков расчет ПКО.

То, что это результат расчёта, понятно. Но можно же округлить. Никогда у них не будет перепада с тремя цифрами после запятой. Погрешность СУ больше. :)

Опубликовано

Здравствуйте! В наш сервисный центр заказчик прислал два датчика дифдавления Метран-150 с просьбой настроить их на перепад 49,627 кПа. Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий настройку датчиков на нестандартные перепады давлений? Либо можно вежливо отказаться от выполнения заказа?

Думал, что перенастройка ВПИ с сохранением метрологических характеристик для датчиков давления возможно только на значения из стандартного ряда за счёт встроенного в датчик ПО.

А в самом деле интересно, каких характеристики покажет датчик, настроенный на нестандартный ВПИ.

Опубликовано (изменено)

А в самом деле интересно, какие характеристики покажет датчик, настроенный на нестандартный ВПИ.

Для того что бы погрешность не превысила допустимые значения, диапазон настроек ограничен как правило от 0,1*ВПИмакс до ВПИмакс. Погрешность в данном диапазоне настроек сохраняется.

Изменено пользователем Ramil
Опубликовано

Для того что бы погрешность не превысила допустимые значения, диапазон настроек ограничен как правило от 0,1*ВПИмакс до ВПИмакс. Погрешность в данном диапазоне настроек сохраняется.

Это теория или практика?

Опубликовано

Для того что бы погрешность не превысила допустимые значения, диапазон настроек ограничен как правило от 0,1*ВПИмакс до ВПИмакс. Погрешность в данном диапазоне настроек сохраняется.

Это теория или практика?

Практика.

Опубликовано

Автору топика.

В практике были подобные случаи: производится расчет диафрагмы, после этого диафрагму вытачивают, как правило погрешность расточки присутствует и под полученную диафрагму рассчитывают датчик перепада давления. Отсюда неказистый диапазон измерения.

С одной стороны получаем узел, с прекрасными данными расчет по расточке, перепад под расчет. Погрешность минимум.

Получаем паспорт на узел с прекрасными характеристиками.

Но это не правильно, потому что: диафрагма сточится и на её место придет другая, погрешность расточки даст о себе в любом случае знать.

Ну не будешь же опять менять диапазон перепадомера и соответственно переаттестовывать весь узел.

Перепад лучше оставить какой нить унифицированный(т. е. наиболее применяемый), а вот диафрагму точить получше.

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Регистрация

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...