Alekcvolkov 17 Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2011 Добрый день, коллеги! Сразу к делу. Решено строить модульную газовую двухконтурную котельную. Вопрос больше обращен к КИПовцам. В этом деле у меня опыта мало, но работа весьма интересна. Как должно проходить управление технологическим процессом? Какие контроллеры должны быть и почему? Какие СИ и куда необходимо поставить? Как правильно обеспечить безопасную работу котельной? Прошу прощения за сумбурную формулировку вопросов, поскольку нет в голове общей картины как все это должно выглядить? Может есть какие-нибудь готовые решения, схемы? Изначальное представление о КИПиА есть, но касаюсь этого редко, поэтому желательно объяснить по-проще. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GRASH 1 Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2011 Добрый день, коллеги! Сразу к делу. Решено строить модульную газовую двухконтурную котельную. Вопрос больше обращен к КИПовцам. В этом деле у меня опыта мало, но работа весьма интересна. Как должно проходить управление технологическим процессом? Какие контроллеры должны быть и почему? Какие СИ и куда необходимо поставить? Как правильно обеспечить безопасную работу котельной? Прошу прощения за сумбурную формулировку вопросов, поскольку нет в голове общей картины как все это должно выглядить? Может есть какие-нибудь готовые решения, схемы? Изначальное представление о КИПиА есть, но касаюсь этого редко, поэтому желательно объяснить по-проще. Спасибо. Блок БСУ - К. Температурники - малое - большое горение - ТКП-160,температура на выходе котла - ТУДЭ,давления(различные - котле,насосе и т.д.) - ДМ2010 (с номально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами,хотя можно сделать развязку через реле),сигнализаторы загазованности - СЗ-1-1Д и СЗ-2-2Д, блок контроля и управления котлом фирмы "Cib Unigaz" (проверенная фирма -работает отлично) - автоматический розжиг,контроль по пламени,автоматическое регулирование по температуре,отсечка по аварийным параметрам и т.д.,счетчики сетьевой воды - типа ВСКМ с импульсным выходом. Ну и какой-нибудь теплоэнергоконтроллер (широкий выбор) для учета тепла при расчетах с потребителем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 604 Опубликовано 28 Июля 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2011 У нас сейчас в моде финские модульные котельные. Может быть есть кто-то кто имеет ее поблизости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekcvolkov 17 Опубликовано 1 Августа 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2011 Боюсь с финскими котельными уже поздно что-то решать, поскольку тендер на строительство уже отдан. GRASH спасибо, буду разбираться по порядку. Может существуют какие-нибудь учебники или статьи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekcvolkov 17 Опубликовано 2 Августа 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2011 GRASH, а почему вы советуете терморегулирующее устройство именно дилатометрическое? Чем хуже та же ТСМ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.