Здравствуйте!

Как сдать Сапфир на "0"? 1/4 или 1/2 от допуска?

Спасибо!

Вопрос непонятен. Как установить ноль? А о каком допуске речь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У всех приборов есть класс точности,о каких 1/4 или 1/2 может идти речь. Например САПФИР 0-16 кПа с токовым выходом 0-5 mA и классом 0,5 погрешность будет 16/100*0,5=+-0,08 кПа или 5/100*0,5=+-0,025 mA не зависимо от точки диапазона в том числе и на "0"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У всех приборов есть класс точности,о каких 1/4 или 1/2 может идти речь. Например САПФИР 0-16 кПа с токовым выходом 0-5 mA и классом 0,5 погрешность будет 16/100*0,5=+-0,08 кПа или 5/100*0,5=+-0,025 mA не зависимо от точки диапазона в том числе и на "0"

Поверитель утверждает, допустим, при таком условии 16/100*0,5=+-0,08, "0" сдается 1/4 от 0,08, т.е. +-0,02

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У всех приборов есть класс точности,о каких 1/4 или 1/2 может идти речь. Например САПФИР 0-16 кПа с токовым выходом 0-5 mA и классом 0,5 погрешность будет 16/100*0,5=+-0,08 кПа или 5/100*0,5=+-0,025 mA не зависимо от точки диапазона в том числе и на "0"

Поверитель утверждает, допустим, при таком условии 16/100*0,5=+-0,08, "0" сдается 1/4 от 0,08, т.е. +-0,02

Что в Вашем понимании: "сдать на "0"?

Для чего Вы используете соотношение 1/4 (1/2)?

Если у Сапфира метрологические характеристики:

Например САПФИР 0-16 кПа с токовым выходом 0-5 mA и классом 0,5

то у него:

по давлению в диапазоне 0-16 кПа(на 0, на 1, на 2....на 16) - пределы допускаемой абсолютной погрешности +-0,08 кПа;

по току в диапазоне 0-5 mA (на 0, на 1, на 2....на 5) - пределы допускаемой абсолютной погрешности +-0,025 mA.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 недели спустя...

У всех приборов есть класс точности,о каких 1/4 или 1/2 может идти речь. Например САПФИР 0-16 кПа с токовым выходом 0-5 mA и классом 0,5 погрешность будет 16/100*0,5=+-0,08 кПа или 5/100*0,5=+-0,025 mA не зависимо от точки диапазона в том числе и на "0"

Поверитель утверждает, допустим, при таком условии 16/100*0,5=+-0,08, "0" сдается 1/4 от 0,08, т.е. +-0,02

Что в Вашем понимании: "сдать на "0"?

Для чего Вы используете соотношение 1/4 (1/2)?

Если у Сапфира метрологические характеристики:

Например САПФИР 0-16 кПа с токовым выходом 0-5 mA и классом 0,5

то у него:

по давлению в диапазоне 0-16 кПа(на 0, на 1, на 2....на 16) - пределы допускаемой абсолютной погрешности +-0,08 кПа;

по току в диапазоне 0-5 mA (на 0, на 1, на 2....на 5) - пределы допускаемой абсолютной погрешности +-0,025 mA.

имеется в виду установка нуля!непомню в каком госте но 1/4 от осн погрешности это правдивая инфо и все правильно он требует

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

имеется в виду установка нуля!непомню в каком госте но 1/4 от осн погрешности это правдивая инфо и все правильно он требует

Спасибо! Да, я эту информацию нашла в руководстве по Сафирам "лохматого" года. Точное название книжки не скажу, на работе лежит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

имеется в виду установка нуля!непомню в каком госте но 1/4 от осн погрешности это правдивая инфо и все правильно он требует

О чем вообще идет речь.О поверке, ремонте или еще о чем?

Из слов автора поста - это не понятно. Да и из Ваших тоже.

Какой процедурой предусмотрена эта установка нуля?

Если речь идет о поверке преобразователей давления типа "Сапфир", то поверяются они по МИ 1997-89, в соответствии с п.5.3.5 которой, из таблицы 3 выбирается приемлемое для Вас соотношение между пределами допускаемых значений погрешности образцового (рабочего эталона) и поверяемого СИ, в зависимости от критериев достоверности поверки из п.5.3.3.

Это соотношение может быть равным, в том числе, и 1/4 (0,25).

Изменено пользователем svdorb
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Спасибо! Да, я эту информацию нашла в руководстве по Сафирам "лохматого" года. Точное название книжки не скажу, на работе лежит.

Так поверка здесь ни при чём. Это раздел "Подготовка к работе" руководства по эксплуатации. Погрешность установки "нуля" (давления, соответствующее нижнему пределу измерения), должно быть не хуже 0,2Y. (Y- предел допускаемой погрешности датчика).

То есть, если у Вас датчик, например, класса точности 1%, то Вы должны установить "ноль" с точностью не хуже 0,2%. Как часто это нужно делать - определяется должностной инструкцией и условиями эксплуатации. Есть предприятия, где это делают дважды в смену.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Так поверка здесь ни при чём. Это раздел "Подготовка к работе" руководства по эксплуатации. Погрешность установки "нуля" (давления, соответствующее нижнему пределу измерения), должно быть

не хуже 0,2Y. (Y- предел допускаемой погрешности датчика)
.

То есть, если у Вас датчик, например, класса точности 1%, то Вы должны установить "ноль" с точностью не хуже 0,2%. Как часто это нужно делать - определяется должностной инструкцией и условиями эксплуатации. Есть предприятия, где это делают дважды в смену.

Игорь Юрьевич, не слишком ли точный "ноль" :hmm: :

не хуже 0,2Y. (Y- предел допускаемой погрешности датчика)

Вот как описана операция подстройки «нуля», например, в РЭ НКГЖ.406233.025РЭ на САПФИР-22ЕМ:

3.2.3.6. Проверить и при необходимости произвести подстройку «нуля» согласно пп. 2.3.10.15 и пп. 2.3.10.16 настоящего руководства по эксплуатации.

2.3.10.15. «НОЛЬ (NULL)» -- подстройка «нуля». Параметр позволяет убрать постоянное смещение показаний преобразователя. Для смещения нуля необходимо подать на вход САПФИР-22ЕМ нулевое избыточное давление для моделей ДИ, ДВ, ДИВ и ДГ, нулевое абсолютное давление (абсолютное давление на входе не должно превышать 0,05 % нижнего предела измерений) для моделей ДА, нулевую разность давлений – для моделей ДД. Для входа в меню «Corr ПОдСТРОЙКА (TRIM)» нажмите кнопку « », выберите параметр «НОЛЬ (NULL)» с помощью кнопок « » и « », при этом параметр будет мигать. После стабилизации показаний преобразователя нажмите кнопку « » и подтвердите операцию, выбрав с помощью кнопок « » и « » значение «YES», нажмите кнопку « ». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE УСПЕШНО (OK)». В противном случае появится сообщение «Err11 НЕПРОШЛО (FAILEd)». Операция обнуления возможна, если показания преобразователя отличаются от нуля не более чем на +2,0 % от диапазона измерения и преобразования преобразователя. Если показания преобразователя отличались от нуля не более, чем на +2,0 % от диапазона измерения и преобразования, а при попытке выполнить подстройку появилось сообщение «Err11 НЕ ПРОШЛО (FAILE)», то следует обратиться в сервисный центр для проверки и градуировки модуля сенсора. Подстройку «нуля» можно выполнить также при нажатии кнопки « », расположенной на наружном блоке управления.

2.3.10.16. «НИЖН (SETL)» - подстройка нижнего предела диапазона измерения и преобразования. Для подстройки нижнего предела диапазона измерения необходимо подать на вход САПФИР-22ЕМ избыточное давление для моделей ДИ, ДВ, ДИВ и ДГ, абсолютное давление для моделей ДА, разность давлений – для моделей ДД. Поданное давление не должно отличатся от значения нижнего предела диапазона измерения и преобразования более чем на ±12 %. Для входа в меню «Corr ПОдСТРОЙКА (TRIM)» нажмите кнопку « », выберите параметр «НИЖН(SETL)» с помощью кнопок « » и « », параметр будет мигать. После стабилизации показаний преобразователя установите значение показаний, соответствующее поданному давлению, с помощью кнопок « », « » и нажмите кнопку « ». При успешном выполнении операции появится сообщение «donE УСПЕШНО (OK)». В противном случае появится сообщение «Err11 НЕ ПРОШЛО (FAILEd)». Операция возможна, если измеренное давление отличается от действительного не более чем на +2,0 % от диапазона измерения и преобразования преобразователя. Если измеренное давление отличалось от действительного не более, чем на +2,0 % от диапазона измерения и преобразования, а при попытке выполнить подстройку появилось сообщение «Err11 НЕПРОШЛО (FAILE)», то следует обратиться в сервисный центр для проверки и градуировки модуля сенсора.

Здесь везде речь идет о 2% от диапазона измерения и преобразования преобразователя.

Изменено пользователем svdorb
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

"Сапфиров" много разных. 0,2Y - это из того РЭ, что оказалось под рукой. Автору надо уточнить, какая у них модель. В любом случае, к поверке это не относится. Поверка строго по МИ 1997-89.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

"Сапфиров" много разных. 0,2Y - это из того РЭ, что оказалось под рукой. Автору надо уточнить, какая у них модель. В любом случае, к поверке это не относится. Поверка строго по МИ 1997-89.

Хорошо. По показаниям какого СИ в этом РЭ (что оказалось под рукой) - при подготовке к работе - устанавливается "ноль" с точностью до 1/5 от допускаемой погрешности датчика? :hmm:

Изменено пользователем svdorb
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Как сдать Сапфир на "0"? 1/4 или 1/2 от допуска?

Спасибо!

Если речь идет о приборе с корректором нуля, то ноль устанавливается перед проведением поверки на сколько возможно точно. Далее, при обратном ходе, отклонение на нулевой отметке не дожно превышать 1/2 допускаемой погрешности. Если нет корректора, то как и на любой другой отметке - допускаемое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...