Здравствуйте.

В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. Модуль настроен на измерение унифицированного сигнала 4 - 20 мА. Предполагаю, что

абсолютная погрешность составляет 0,2 мА, отсюда

относительная погрешность равна 0,2 / 20 * 100 % = 1 %.

Верно это или нет?

Опубликовано
1 час назад, Gray-Gray сказал:

Здравствуйте.

В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%.

1 % от измеренной величины или от диапазона измерений?

Опубликовано
1 минуту назад, Vova ivanov сказал:

1 % от измеренной величины или от диапазона измерений?

не уточняется. Только лишь: Accuracy- ±1 %

Опубликовано
10 минут назад, Gray-Gray сказал:

не уточняется. Только лишь: Accuracy- ±1 %

Если от диапазона измерений, то абсолютная погрешность 1/100*16= 0,16 мА во всем диапазоне. Если от измеренной величины то в зависимости от измеренного значения, на 4 мА например будет 1/100*4 = 0,04 мА и  т.д.

Опубликовано (изменено)

Скорее всего это наш КТ иначе не логично. Абсолютная погрешность составляет 0,2 мА во всём диапазоне. Если есть возможность- прогоните по диапазону и посмотрите что получиться.

Изменено пользователем Evgeniy1
Опубликовано

Здравствуйте.

Вместо преобразователя избыточного давления с диапазоном измерения 0...60 МПа подключен калибратор токовой петли РЗУ-420. Питание измерительного контура внешнее, от стабилизированного источника питания в ШУ. Модуль FBs-4A2D Fatek. Функция FUN32-ADCNV. Остальное на картинке:

2024-05-02_001.jpg

  • 2 недели спустя...
Опубликовано
В 30.04.2024 в 17:29, Evgeniy1 сказал:

Скорее всего это наш КТ иначе не логично. Абсолютная погрешность составляет 0,2 мА во всём диапазоне. Если есть возможность- прогоните по диапазону и посмотрите что получиться.

Евгений?

Опубликовано
В 30.04.2024 в 14:44, Gray-Gray сказал:

Здравствуйте.

В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. Модуль настроен на измерение унифицированного сигнала 4 - 20 мА. Предполагаю, что абсолютная погрешность составляет 0,2 мА, отсюда относительная погрешность равна 0,2 / 20 * 100 % = 1 %.

Верно это или нет?

В связи с чем вопрос? Предполагать можно всё, что угодно. 
Истину найти Вам не удастся. Потому что в изначальных параметрах от производителя бардак и неопределённость. И поэтому эти значения +/- 1% каждый будет считать так, как ему угодно. Если верно понимается, то данный модуль не включен в ГРСИ

Опубликовано
12 часов назад, Alexs_L сказал:

В связи с чем вопрос? Предполагать можно всё, что угодно. 
Истину найти Вам не удастся. Потому что в изначальных параметрах от производителя бардак и неопределённость. И поэтому эти значения +/- 1% каждый будет считать так, как ему угодно. Если верно понимается, то данный модуль не включен в ГРСИ

1?. При разработке системы измерения есть требование о суммарной погрешности измерительного контура. В паспортах элементов одного измерительного контура приводятся данные в различном виде: относительная погрешность, точность и т.д. Для того, чтобы посчитать суммарную погрешность необходимо привести все к одному виду. В этой связи и был вопрос.

2?. Верно, не включен.

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Регистрация

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...