windowsmustdie 0 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 Уважаемые форумчане, есть вопрос по измерительным трансформаторам. Ситуация такая: Если вторичка трансформаторов напряжения соединены в звезду (концы обмоток в точку и на землю, начала пофазно), то при недостаточной нагрузке мы догрузочные сопротивления вешаем одним концом на фазу, вторым на землю, т.е. как бы параллельно счётчику. А если у нас соединено в неполную звезду (концы обмоток в кучу и на нейтраль, начало вазы B на землю), то как подключать резисторы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
petr.ackye 4 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 Уважаемые форумчане, есть вопрос по измерительным трансформаторам. Ситуация такая: Если вторичка трансформаторов напряжения соединены в звезду (концы обмоток в точку и на землю, начала пофазно), то при недостаточной нагрузке мы догрузочные сопротивления вешаем одним концом на фазу, вторым на землю, т.е. как бы параллельно счётчику. А если у нас соединено в неполную звезду (концы обмоток в кучу и на нейтраль, начало вазы B на землю), то как подключать резисторы? как то так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
windowsmustdie 0 Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 О, спасибо огромное! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
windowsmustdie 0 Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 В связи с этим есть ещё вопрос - есть ли разница, в каком месте мы ставим резисторы? Где правильнее ставить их - у счётчика непосредственно или на вводном автомате, например? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vlad_555 7 Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2012 (изменено) резисторы надо ставить как можно ближе к ТН и обязательно через отдельный автомат. Это для того чтобы не создавать большого тока в цепи ТН-счетчик и тем самым не превышать падение напряжение от ТН до счетчика! Изменено 11 Апреля 2012 пользователем Vlad_555 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.