Здравствуйте, уважаемые форумчане!

У меня возник вопрос по поверке трансформаторов напряжения 110 кВ.

Тр-р напряжения типа НКФ-110-83, КТ 0,5 при 400 ВА.

При полной нагрузке (400 ВА) трансформатор бракуется, при четверти нагрузки (100 ВА)- он в классе, при 120 ВА он еще в классе.

Вопрос: законно ли выдать свидетельство о поверке с ограничением по мощности?

  • Специалисты
Опубликовано (изменено)

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

У меня возник вопрос по поверке трансформаторов напряжения 110 кВ.

Тр-р напряжения типа НКФ-110-83, КТ 0,5 при 400 ВА.

При полной нагрузке (400 ВА) трансформатор бракуется, при четверти нагрузки (100 ВА)- он в классе, при 120 ВА он еще в классе.

Вопрос: законно ли выдать свидетельство о поверке с ограничением по мощности?

Нет. Поверка это подтверждения соответствия описанию типа. МХ не только класс точности, но и диапазон в котором этот КТ обеспечивается. Так же нельзя весы со шкалой 500 кг поверять только до 100 кг.

Изменено пользователем MNS
Опубликовано

В МИ 2845-2003 есть примечание, в котором говорится о допустимости выдавать св-во о поверке в более узком диапазоне мощности нагрузки, но вот в МИ 2925-2005 почему то такого примечания нет...

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...