max6669991980 1 Опубликовано 18 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 (изменено) Здравствуйте. Подскажите как грамотно обосновать, если есть возможность то подтвердить формулами. имеется газопровод полиэтиленовый диаметром 100 мм, в начале газопровода давление составляет 2 кгс/см2, через 7 км выполнена врезка под углом 90 град. От врезки проложены две трубы диаметром 100 мм протяженностью 0,5 км. На одном конце расположен шкаф на населенный пункт, давление перед шкафом 1,6 кгс/см*2, отбор после шкафа составляет 22нм*3/час при давлении 130мм.вод.ст. На конце другой трубы, также протяженность 0,5 км, находится потребитель с часовым расходом 90нм*3/час, давление перед шкафом 1кгс/см*2. В шкафу расположен шаровый кран, фильтр, счетчик, регулятор в этой последовательности, давление на счетчике составляет 0,6кгс/см*2, потребителю необходимо давление 1кгс/см*2. Почему перед шкафом потребителя давление составляет 1кгс/см*2, а не как перед населенным пунктом и потеря давления на счетчик? (схемка прилагается) Изменено 18 Октября 2012 пользователем max6669991980 Цитата
jballa 69 Опубликовано 19 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 Здравствуйте. Подскажите как грамотно обосновать, если есть возможность то подтвердить формулами. имеется газопровод полиэтиленовый диаметром 100 мм, в начале газопровода давление составляет 2 кгс/см2, через 7 км выполнена врезка под углом 90 град. От врезки проложены две трубы диаметром 100 мм протяженностью 0,5 км. На одном конце расположен шкаф на населенный пункт, давление перед шкафом 1,6 кгс/см*2, отбор после шкафа составляет 22нм*3/час при давлении 130мм.вод.ст. На конце другой трубы, также протяженность 0,5 км, находится потребитель с часовым расходом 90нм*3/час, давление перед шкафом 1кгс/см*2. В шкафу расположен шаровый кран, фильтр, счетчик, регулятор в этой последовательности, давление на счетчике составляет 0,6кгс/см*2, потребителю необходимо давление 1кгс/см*2. Почему перед шкафом потребителя давление составляет 1кгс/см*2, а не как перед населенным пунктом и потеря давления на счетчик? (схемка прилагается) Ваши цифры как-то не сходятся. На участке 0.5 км где расход 90 м3/ч потерь давления грубо говоря 0.6 бар. Тогда на участке 7 км потерь давления должно быть 7 / 0.5 * (112 / 90)^2 * 0.6 = 13 бар что очевидно невозможно. Возможные причины: - диаметр отвода не 100 мм а меньше - в отводе имеется какое-то гидравлическое сопротивление (мятина в трубе, полузакрытый кран, фильтр, посторонный пердмет оставленный монтажниками, итд.) Цитата
Alex37 28 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 (изменено) А рефизию фильтров после врезки делали? Очень часто после монтажных работ фильтр забивается практически полностью, т.к. монтажники особо не думают о чистоте внутри трубопровода, "дунем, все и вылетит....". Изменено 22 Октября 2012 пользователем Alex37 Цитата
max6669991980 1 Опубликовано 22 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 А рефизию фильтров после врезки делали? Очень часто после монтажных работ фильтр забивается практически полностью, т.к. монтажники особо не думают о чистоте внутри трубопровода, "дунем, все и вылетит....". 1,6 кгс/см*2 и 1 кгс/см*2 это давление до редукторов, фильтр установлен позже Цитата
БМО 73 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Здравствуйте. Подскажите как грамотно обосновать, если есть возможность то подтвердить формулами. имеется газопровод полиэтиленовый диаметром 100 мм, в начале газопровода давление составляет 2 кгс/см2, через 7 км выполнена врезка под углом 90 град. От врезки проложены две трубы диаметром 100 мм протяженностью 0,5 км. На одном конце расположен шкаф на населенный пункт, давление перед шкафом 1,6 кгс/см*2, отбор после шкафа составляет 22нм*3/час при давлении 130мм.вод.ст. На конце другой трубы, также протяженность 0,5 км, находится потребитель с часовым расходом 90нм*3/час, давление перед шкафом 1кгс/см*2. В шкафу расположен шаровый кран, фильтр, счетчик, регулятор в этой последовательности, давление на счетчике составляет 0,6кгс/см*2, потребителю необходимо давление 1кгс/см*2. Почему перед шкафом потребителя давление составляет 1кгс/см*2, а не как перед населенным пунктом и потеря давления на счетчик? (схемка прилагается) Обратитесь на форум журнала С.О.К. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Здравствуйте. Подскажите как грамотно обосновать, если есть возможность то подтвердить формулами. имеется газопровод полиэтиленовый диаметром 100 мм, в начале газопровода давление составляет 2 кгс/см2, через 7 км выполнена врезка под углом 90 град. От врезки проложены две трубы диаметром 100 мм протяженностью 0,5 км. На одном конце расположен шкаф на населенный пункт, давление перед шкафом 1,6 кгс/см*2, отбор после шкафа составляет 22нм*3/час при давлении 130мм.вод.ст. На конце другой трубы, также протяженность 0,5 км, находится потребитель с часовым расходом 90нм*3/час, давление перед шкафом 1кгс/см*2. В шкафу расположен шаровый кран, фильтр, счетчик, регулятор в этой последовательности, давление на счетчике составляет 0,6кгс/см*2, потребителю необходимо давление 1кгс/см*2. Почему перед шкафом потребителя давление составляет 1кгс/см*2, а не как перед населенным пунктом и потеря давления на счетчик? (схемка прилагается) По аналогии с электроцепями предполагаю: если гидравлическое сопротивление труб после отвода одинаковое, то при равном расходе, падение давления на этих трубах д.б. одинаковое. У вас расход разный- 1 причина уже есть, другими причинами могут быть то, что отвод заварен с внутренними выступами, пережата труба после врезки и т.п. Цитата
max6669991980 1 Опубликовано 22 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Здравствуйте. Подскажите как грамотно обосновать, если есть возможность то подтвердить формулами. имеется газопровод полиэтиленовый диаметром 100 мм, в начале газопровода давление составляет 2 кгс/см2, через 7 км выполнена врезка под углом 90 град. От врезки проложены две трубы диаметром 100 мм протяженностью 0,5 км. На одном конце расположен шкаф на населенный пункт, давление перед шкафом 1,6 кгс/см*2, отбор после шкафа составляет 22нм*3/час при давлении 130мм.вод.ст. На конце другой трубы, также протяженность 0,5 км, находится потребитель с часовым расходом 90нм*3/час, давление перед шкафом 1кгс/см*2. В шкафу расположен шаровый кран, фильтр, счетчик, регулятор в этой последовательности, давление на счетчике составляет 0,6кгс/см*2, потребителю необходимо давление 1кгс/см*2. Почему перед шкафом потребителя давление составляет 1кгс/см*2, а не как перед населенным пунктом и потеря давления на счетчик? (схемка прилагается) По аналогии с электроцепями предполагаю: если гидравлическое сопротивление труб после отвода одинаковое, то при равном расходе, падение давления на этих трубах д.б. одинаковое. У вас расход разный- 1 причина уже есть, другими причинами могут быть то, что отвод заварен с внутренними выступами, пережата труба после врезки и т.п. есть предположение что так же влияет то что врезка под 90 градусов Цитата
jballa 69 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Здравствуйте. Подскажите как грамотно обосновать, если есть возможность то подтвердить формулами. имеется газопровод полиэтиленовый диаметром 100 мм, в начале газопровода давление составляет 2 кгс/см2, через 7 км выполнена врезка под углом 90 град. От врезки проложены две трубы диаметром 100 мм протяженностью 0,5 км. На одном конце расположен шкаф на населенный пункт, давление перед шкафом 1,6 кгс/см*2, отбор после шкафа составляет 22нм*3/час при давлении 130мм.вод.ст. На конце другой трубы, также протяженность 0,5 км, находится потребитель с часовым расходом 90нм*3/час, давление перед шкафом 1кгс/см*2. В шкафу расположен шаровый кран, фильтр, счетчик, регулятор в этой последовательности, давление на счетчике составляет 0,6кгс/см*2, потребителю необходимо давление 1кгс/см*2. Почему перед шкафом потребителя давление составляет 1кгс/см*2, а не как перед населенным пунктом и потеря давления на счетчик? (схемка прилагается) По аналогии с электроцепями предполагаю: если гидравлическое сопротивление труб после отвода одинаковое, то при равном расходе, падение давления на этих трубах д.б. одинаковое. У вас расход разный- 1 причина уже есть, другими причинами могут быть то, что отвод заварен с внутренними выступами, пережата труба после врезки и т.п. есть предположение что так же влияет то что врезка под 90 градусов Эквивалентная (по сопративлению) длина отвода под 90 градусов равно (60 - 100) * D, что в вашем случае 6 - 10 метров. Если отверстие врезки в стене трубы равно 100 мм, то потерь давления этим не обясняется. Одноко если отверстие намного меньше, то это может создать значителную потерь давления. Например если отверстие 10 мм, то потерь давления при 90 м3/ч будет примерно 0.5 бар. Потерь давления на 1 м трубопроводе dP/m = f / D * w^2 * rho / 2 f - коэффициент трения;D - внутренный диаметр,м; w - скорость газа, м/с; rho - плотность газа при раб.усл., кг/м3 Для участка 7500 м при расходе 112 м3/ч, при среднем давлении 2.8 бар абс. у вас будет: w = 1.3 м/с, rho = 2.1 кг/м3, f = 0.024 (по уравнению Colebrook-White) И того dP/m = 0.46 Па/м За участок 7500 м dP = 3450 Па = 0.03 бар. Фактическая потерь давления 10 раз больше. У вас в трубопроводе должно быть что-то посторонное. Например: сварные швы значительно уменшают свободноого сечения трубу. Или монтажники оставили фуфйку Цитата
кургоко 0 Опубликовано 7 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2012 (изменено) Изменено 17 Марта 2013 пользователем кургоко Цитата
9 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.