Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь .Простая задача по выбору источника питания постоянного тока вылилась в целую проблему.

Нужен источник питания постоянного тока для имитации бортовой сети (24 вольта) с током до 30А,ограничение по току обязательно.

Вариант с защитой от превышения тока не проходит. Пульсации не выше 30-40 мВ.

По истории-использовали три спараллельных источника Б5-71/1М. Но вот злая судьба унесла один, злой человек другой, судьба третьего тоже оказалась незавидной.

Бросились искать что-то похожее. Нашли TDK-Lambda Gen 30-50 стоимость-113 270 р. Начальство сказало дорого-тягайте аккумуляторы.

И тут нам предложили Mastech HY3030E. Стоимость волшебная - 11 860 руб. Проходит без проблем. Все подходит.Пульсации -меньше 3 мВ.

Одно смущает-как по цене, так там внутри голый инвертор. Но на фирме упорно заявляют, что 3 мВ пульсаций на полной нагрузке гарантируем, как и 18 месяцев гарантии, и мультиметр в бонус.

Может кто имел дело с источниками питания подобного типа?

:scribbler:/>

Поскольку возможность отвечать мне заблокированна по непонятной причине-то осталась вот такая возможность поблагодарить Игоря Юрьевича, Дедюхина А.А. и уважаемого Дмитрия Борисовича за участие в теме.

Дело в том, что аппаратура штатно питается от аккумуляторов, которые заряжать в закрытом помещении плохо-приходиться таскать. Запитываются от них и исполнительные устройства и электроника. Отсюда требования к пульсациям. при пульсациях выше 50 мВ от пика до пика цифровые схемы могут сбоить, при 100-120 -почти гарантия, что так и будет.

Про СКЗ, измеренное вольтметром В3-38 не говорю, поскольку СКЗ он не меряет.

25 А мало. Поскольку дорогой источник нам не купят-приходиться надеяться, что Mastech HY3030E действительно имеет 3 мВ пульсаций, нормальную стабильность по нагрузке и ограничение по току(а не отключение выхода в случае тока более 3о А)

Б5-71/1М, к сожалению, более не производятся, а те 10-амперные источники, которые сейчас производит МНИПИ по цене зашкалят за предлагаемый Игорем Юрьевичем PSH-3630.

И все же, может кто сталкивался с Mastech HY3030E или ему подобным?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 57
  • Создана
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

И тут нам предложили Mastech HY3030E. Стоимость волшебная - 11 860 руб

Знаем, знаем...)) Берите сразу 10 штук в запас)) Если не взорвется сразу после включения, то чуть позже... Ну почему люди так любят верить в чудеса?

Может кто имел дело с источниками питания подобного типа?

Зря от Лямбды отказываетесь - отличные источники. Внесены в ГРСИ, гарантия 5 лет, межповерочный интервал 2 года. Правда в случае с Gen 30-50 придется переплачивать за 1,5 кВт. Ваша максимальная нагрузка 720 Вт. Если позволительно по току "ужаться" до 25А, то моделька будет GEN 30-25 и цена около 76 000 руб.

Ну и еще можно рассмотреть:

PSH-3630

psh.jpg

АКИП-1126

akip-1129.jpg

АКИП-1134-30-50

akip-1134.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

И тут нам предложили Mastech HY3030E. Стоимость волшебная - 11 860 руб. Проходит без проблем. Все подходит.Пульсации -меньше 3 мВ.

Одно смущает-как по цене, так там внутри голый инвертор. Но на фирме упорно заявляют, что 3 мВ пульсаций на полной нагрузке гарантируем, как и 18 месяцев гарантии, и мультиметр в бонус.

Очень странная ситуация...

Источников питания с таким номером на сайте официального дистребьютера не существует... :thinking:/>

Источники питания Mastech

Заканчивается HY3020.Стоимость 12915руб. при мелком опте (более 15000руб. т.е купить нужно два). Хотя в прайс листе

имеется и HY3030E. Но без ценный!

Запросите данные у них. Мне кажется что технические характеристики которые Вам озвучивают бурут от HY3020.

ТУТ

И запросите как измеряются пульсации - осциллографом пик-пик?

С этой фирмой работали по мультиметрам, проблем не было.

С другими фирмами были поставки китайских подделок по Mastech.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Может кто имел дело с источниками питания подобного типа?

качество у них откровенно страдает; помню один раз деваться было некуда - клиент настоял именно на Mastech, купили у кого-то в Москве, режим стабилизации тока не работал с самого начала.

что можно посоветовать - из "похожих" на Lambda - АКИП-1134-30-50 (АКИП-1134А-30-50) включены в госреестр

если устроит ток 25А, то вариант подешевле АКИП-1133-30-25 (АКИП-1133А-30-25) включены в госреестр

или снова здравствуй 3 шт АКИП-Б5-71/1м в параллель :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

И снова здравствуйте!!!

Вы меня уж извините...предложения всего чего угодно, что есть ....

А нужно, по мимо мощности :

.... Пульсации не выше 30-40 мВ.

Ни один из предложенных кроме того что было ( Б5-71/1М) не проходит...

Может буду не прав, но скорее всего источники применяются для проверки радиосредств от борт сети...

Отсюда и требования по пульсациям.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

И снова здравствуйте!!!

Вы меня уж извините...предложения всего чего угодно, что есть ....

А нужно, по мимо мощности : Пульсации не выше 30-40 мВ.

Ни один из предложенных кроме того что было ( Б5-71/1М) не проходит...

ранее предложенный мной источник питания АКИП-1134-30-50 (АКИП-1134А-30-50) имеет пульсации 15 мВ

ранее предложенный мной источник питания АКИП-1133-30-25 (АКИП-1133A-30-25) имеет пульсации 10 мВ

уровень пульсаций источника GW Instek PSH-3630 10 мВ

уровень пульсаций источника АКИП-1126 5 мВ

для справки - уровень пульсаций ИП одного АКИП-Б5-71/1М составляет 5 мВ,

а трех?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

ранее предложенный мной источник питания АКИП-1134-30-50 (АКИП-1134А-30-50) имеет пульсации 15 мВ

ранее предложенный мной источник питания АКИП-1133-30-25 (АКИП-1133A-30-25) имеет пульсации 10 мВ

уровень пульсаций источника GW Instek PSH-3630 10 мВ

уровень пульсаций источника АКИП-1126 5 мВ

для справки - уровень пульсаций ИП одного АКИП-Б5-71/1М составляет 5 мВ,

а трех?

Уважаемый Александр Анатольевич!

Ну Вы чего то опять меня заставляете лазить по всем ссылкам... :unknw:/>

1. АКИП-1126.... 5мВ СКЗ. но пик-пик 60мВ!!!

2. GW Instek PSH-3630....10 мВ СКЗ. про пик-пик НЕ НОРМИРУЕТСЯ!!!

3. АКИП-1134-30-50 и АКИП-1133-30-25 сказать не могу поиск в ГРСИ неудается ...хотя Госреестр № 51553-12...

Если у Вас есть данные по конкретным моделям из описания типа покажите пожалуйста :thankyou:/>

4.Для справки из описания типа АКИП-Б5-71/1М пульсации СКЗ нормируются не более 2мВ(!). А пик-пик тоже

НЕ НОРМИРУЕТСЯ! Но на вашем сайте - не более 25мВ.

При подключении трех СКЗ не измениться...Пик-пик - возможно увеличение некоторых составляющих...

К чему я это... если всё таки для проверки параметров радиосредств, то важны именно пульсации ПИК-ПИК.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Уважаемый Александр Анатольевич!

Ну Вы чего то опять меня заставляете лазить по всем ссылкам... :unknw:/>/>

К чему я это... если всё таки для проверки параметров радиосредств, то важны именно пульсации ПИК-ПИК.

Уважаемый Дмитрий Борисович, спорт , спорт и еще раз спорт! он нам не дает расслабляться! :)

насколько я вижу предтеча пишет "Пульсации не выше 30-40 мВ", но не указывает СКЗ, это или пик-пик и даже не указывает приложения этихъ ИП; вы домысливаете что это пик-пик и "для проверки радиосредств от борт сети" , лично я размышляю о важности энергетической составляющей пульсаций, что выражается в СКЗ, и где значения пик-пик не являются определяющими и не домысливаю сферы использования :)

позвольте предтеча самостоятельно принять решение или при необходимотси конкретизировать задачу :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может буду не прав, но скорее всего источники применяются для проверки радиосредств от борт сети...

Отсюда и требования по пульсациям.

Хотелось бы, конечно, услышать начальника транспортного цеха :rolleyes: (автора топика)

Если нужен "тихий" источник, то можем предложить DELTA SM 52-30. Цена у нас 93 000 руб. Полные ТХ ЗДЕСЬ

Заметьте, что уровень пульсаций указан при максимальной нагрузке. Правда в ГРСИ его нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:scribbler:/>/>

Поскольку возможность отвечать мне заблокированна по непонятной причине-то осталась вот такая возможность поблагодарить Игоря Юрьевича, Дедюхина А.А. и уважаемого Дмитрия Борисовича за участие в теме.

Дело в том, что аппаратура штатно питается от аккумуляторов, которые заряжать в закрытом помещении плохо-приходиться таскать. Запитываются от них и исполнительные устройства и электроника. Отсюда требования к пульсациям. при пульсациях выше 50 мВ от пика до пика цифровые схемы могут сбоить, при 100-120 -почти гарантия, что так и будет.

Про СКЗ, измеренное вольтметром В3-38 не говорю, поскольку СКЗ он не меряет.

25 А мало. Поскольку дорогой источник нам не купят-приходиться надеяться, что Mastech HY3030E действительно имеет 3 мВ пульсаций, нормальную стабильность по нагрузке и ограничение по току(а не отключение выхода в случае тока более 30 А)

Б5-71/1М, к сожалению, более не производятся, а те 10-амперные источники, которые сейчас производит МНИПИ по цене зашкалят за предлагаемый Игорем Юрьевичем PSH-3630 (очень понравился).

И все же, может кто сталкивался с Mastech HY3030E или ему подобным?

Изменено пользователем предтеча
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

:scribbler:/>/>/>/>

Поскольку возможность отвечать мне заблокированна по непонятной причине-то осталась вот такая возможность поблагодарить Игоря Юрьевича, Дедюхина А.А. и уважаемого Дмитрия Борисовича за участие в теме.

Дело в том, что аппаратура штатно питается от аккумуляторов, которые заряжать в закрытом помещении плохо-приходиться таскать. Запитываются от них и исполнительные устройства и электроника. Отсюда требования к пульсациям. при пульсациях выше 50 мВ от пика до пика цифровые схемы могут сбоить, при 100-120 -почти гарантия, что так и будет.

Про СКЗ, измеренное вольтметром В3-38 не говорю, поскольку СКЗ он не меряет.

25 А мало. Поскольку дорогой источник нам не купят-приходиться надеяться, что Mastech HY3030E действительно имеет 3 мВ пульсаций, нормальную стабильность по нагрузке и ограничение по току(а не отключение выхода в случае тока более 30 А)

Б5-71/1М, к сожалению, более не производятся, а те 10-амперные источники, которые сейчас производит МНИПИ по цене зашкалят за предлагаемый Игорем Юрьевичем PSH-3630 (очень понравился).

И все же, может кто сталкивался с Mastech HY3030E или ему подобным?

Простите за навязчивый вопрос - что же за электрониа у Вас запитывается?

Борт сеть 24В!!! Значат в устройствах стоят свои стабтлизаторы на 5В или 12В... поэтому чисто цифровые устройства

сбоить не смогут! Пусть даже если пульсации будут 100мв пик-пик!

Тогда грошь цена таким устройствам ... простите за резкость.

Другое дело когда от борт сети нужно запитать измерительные устройства (анализаторы спектра, селективные приемники...)

или радиостанции (в основном это касается КВ диапазона с однополосной модуляцией). Помимо всех прочих возможных

пролазов пульсаций на входные чувствительные цепи, возможны просто наводки от излучений импульсных преобразователей...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Б5-71/1М, к сожалению, более не производятся, а те 10-амперные источники, которые сейчас производит МНИПИ по цене зашкалят за предлагаемый Игорем Юрьевичем PSH-3630 (очень понравился).

ПРОФКИП Б5-71/1М ГОСРЕЕСТР № 49797-12

АКИП-Б5-71/1м Госреестр № 42463-09

Б5-71/1ММ № 40961-09

Б5-71/1 ПРО № 42467-09

Изменено пользователем Логинов Владимир
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

[

ПРОФКИП Б5-71/1М ГОСРЕЕСТР № 49797-12

АКИП-Б5-71/1м Госреестр № 42463-09

Б5-71/1ММ № 40961-09

Б5-71/1 ПРО № 42467-09

Насколько я понимаю, это список китайских клонов Б5-71/1М? Эту возможность мы рассматривали, но спецы однозначно сказали, что если Вы надеятесь, что они будут работать как Б5-71/1М -то это зря. И представьте ситуацию, когда один из трех раз в месяц будет выходить из строя.

Так что вряд ли эта замена имеет смысл. Тем более,что, когда покупались и параллелись Б5-71/1М, 30 амперный источник вообще было нереально купить.Это просто везение, что эти три источника отработали лет 8 или 9.

Но сам мой вопрос был насчет того, что собой представляет Mastech HY3030E. В частности по поводу 3мВ пульсаций, ограничения по току и нестабильности по нагрузке, ну, и надежности , конечно.

Изменено пользователем предтеча
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:scribbler:/>/>/>/>/>/>

Поскольку возможность отвечать мне заблокированна по непонятной причине-то осталась вот такая возможность поблагодарить Игоря Юрьевича, Дедюхина А.А. и уважаемого Дмитрия Борисовича за участие в теме.

Дело в том, что аппаратура штатно питается от аккумуляторов, которые заряжать в закрытом помещении плохо-приходиться таскать. Запитываются от них и исполнительные устройства и электроника. Отсюда требования к пульсациям. при пульсациях выше 50 мВ от пика до пика цифровые схемы могут сбоить, при 100-120 -почти гарантия, что так и будет.

Про СКЗ, измеренное вольтметром В3-38 не говорю, поскольку СКЗ он не меряет.

25 А мало. Поскольку дорогой источник нам не купят-приходиться надеяться, что Mastech HY3030E действительно имеет 3 мВ пульсаций, нормальную стабильность по нагрузке и ограничение по току(а не отключение выхода в случае тока более 30 А)

Б5-71/1М, к сожалению, более не производятся, а те 10-амперные источники, которые сейчас производит МНИПИ по цене зашкалят за предлагаемый Игорем Юрьевичем PSH-3630 (очень понравился).

И все же, может кто сталкивался с Mastech HY3030E или ему подобным?

Простите за навязчивый вопрос - что же за электрониа у Вас запитывается?

Борт сеть 24В!!! Значат в устройствах стоят свои стабтлизаторы на 5В или 12В... поэтому чисто цифровые устройства

сбоить не смогут! Пусть даже если пульсации будут 100мв пик-пик!

Тогда грошь цена таким устройствам ... простите за резкость.

Другое дело когда от борт сети нужно запитать измерительные устройства (анализаторы спектра, селективные приемники...)

или радиостанции (в основном это касается КВ диапазона с однополосной модуляцией). Помимо всех прочих возможных

пролазов пульсаций на входные чувствительные цепи, возможны просто наводки от излучений импульсных преобразователей...

Все так и есть, Дмитрий Борисович. Возразить нечего. Мне бы еще совет, как найти какую-нить достоверную информацию по Mastech.

Изменено пользователем предтеча
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

но спецы однозначно сказали, что если Вы надеятесь, что они будут работать как Б5-71/1М -то это зря.

для того, что бы "спецы" сделали такой вывод, они по крайней мере должны были протестировать эти все ИП, чего вряд ли кто делал :)/>/> ,

но моему личному опыту надежность и параметры АКИП Б5-71\1М не хуже чем у Б5-71\1М; ну а если честно говорить про "клоны", то первый клон Б5-71 был произведен как раз в Белоруссии :) , а в вашем списке присутствуют клоны произведенные и в России :)

опять же про надежность Mastech, личный опыт - не фонтан, но зато очень дешево

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

но спецы однозначно сказали, что если Вы надеятесь, что они будут работать как Б5-71/1М -то это зря.

для того, что бы "спецы" сделали такой вывод, они по крайней мере должны были протестировать эти все ИП, чего вряд ли кто делал :)/>/>/>/>/>/> ,

но моему личному опыту надежность и параметры АКИП Б5-71\1М не хуже чем у Б5-71\1М; ну а если честно говорить про "клоны", то первый клон Б5-71 был произведен как раз в Белоруссии :)/>/>/>/> , а в вашем списке присутствуют клоны произведенные и в России :)/>/>/>/>

опять же про надежность Mastech, личный опыт - не фонтан, но зато очень дешево

Только эта дешевизна и дает надежду на покупку. Нам бы, конечно DELTA SM 52-30, предлагаемый Игорем Юрьевичем, но увы.

По поводу надежности Mastech, то заметьте, Александр Анатольевич, один нюанс-Дмитрий Борисович к мультиметрам от Mastech претензий не имеет.

И Mastech HY3030E - это не клон какого-нибудь Б5. Ему вообще нет аналогов. Я только на это и повелся.

По поводу личного опыта- АКИП Б5-71\1М имеет СКЗ пульсаций 5 мВ (это ВЫ сами на форуме объявили) - могу Вас рассроить-Б5-71/1М имеет на порядок!!!!!!!! меньше. Но, проблема не в этом. Шеф сказал, что китайские клоны будем покупать после того, как как наше Мин. обороны купит китайские клоны российского истребителя Су-27 - J-11 . Они ведь дешевле, а китайцы говорят, что еще и намного лучше.

"Спецы"- это люди с "Эталона", которые ремонтируют эти блоки питания, так, что не надо сомневаться, что они их неплохо знают. По их словам, клоны сильно отличается от оригинала. Как доказательсво можно просто сравнить режимы работы ключевых транзисторов ШИМа. Именно поэтому утверждается, что в отличие от реальных 300 ватт Б5-71/1М, клоны нормально дают 150-180 ватт, на это еще можно рассчитывать.

Изменено пользователем предтеча
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

то заметьте, Александр Анатольевич, один нюанс-Дмитрий Борисович к мультиметрам от Mastech претензий не имеет.

да и я вообще-то претензий к мультиметрам Mastech не имею :) (и, о боже!!!, даже сам имею один такой дома!!!) , но разговор идет про источники питания, а это разные типы средств измерений, согласитесь :)

По поводу личного опыта- АКИП Б5-71\1М имеет СКЗ пульсаций 5 мВ (это ВЫ сами на форуме объявили) - могу Вас рассроить-Б5-71/1М имеет на порядок!!!!!!!! меньше.

посыпаю голову пеплом за свои ранее сказанные слова о пульсациях 5 мВ у ИП АКИП Б5-71\1М (сам не пойму с какого потолка я это взял :)), но обратившись к РЭ читаю "3.6 Пульсации выходного напряжения ИП в режиме стабилизации напряжения должны быть не более 1 мВ эффективного значения и 25 мВ амплитудного значения." ; далее смотрю описание типа на Б5-71\1М производства "ЗАО "Радиоспектр", Беларусь, г.Минск Беларусь" госреестр РФ 23580-02 и там вижу "Пульсации выходного напряжения ИП в режиме стабилизации напряжения не более 1 мВ эффективного значения и 25 мВ амплитудного значения."

так что с пульсациями все одинаково :)

но это лирика, а выбор китайца, европейца или американца остается за вами :)

Шеф сказал, что китайские клоны будем покупать после того, как как наше Мин. обороны купит китайские клоны российского истребителя Су-27 - J-11 . Они ведь дешевле, а китайцы говорят, что еще и намного лучше.
ну так нельзя в государственном масштабе :) , мы же в одной лодке, а то после этого газовый и нефтяной краники со стороны России может заклинить в положении выкл. :) , а как я понимаю, дешевые энергоносители от У. Чавеса оказались совсем не дешевые :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот может теперь, Александр Анатольевич, Вы меня поймете.

Мои комплименты Дмитрию Борисовичу, он как очень сильный специалист все показал еще в самом начале.

На самом деле это по руководству по эксплуатации у АКИП Б5-71/1М пульсации 1мВ, а вот в описании типа(это единственное, чему можно верить) Дмитрий Борисович нашел 2 мВ, и тут же удивился- а почему то АКИП амплитудное значение выбросил? А знаете почему?

А потому что и СКЗ там явно более 2 мВ, но в методике поверки измерение СКЗ скромненько подменено на измерение СВЗ, а оно в 2-2,5 раза меньше (отдельно могу объяснить почему).

А с амплитудным значением проблематичней-оно какое есть-такое есть-так его просто выбросили. А если СКЗ пульсаций 4-4,5 мВ, то амплитудное будет под 50 мВ. А тогда клон уже как то не тянет на хороший источник питания.

А сколько там еще ненормируемых глюков повылазит?

Вот я и ищу людей, которые пользовались мастечем, поскольку даже РЭ читать бесполезно-там пишут все подряд. :sos:/>

Изменено пользователем предтеча
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

по руководству по эксплуатации у АКИП Б5-71/1М пульсации 1мВ, а вот в описании типа(это единственное, чему можно верить) Дмитрий Борисович нашел 2 мВ, и тут же удивился- а почему то АКИП амплитудное значение выбросил? А знаете почему?

конечно знаю - поскольку в описании типа СИ указываются основные характеристики, а полный перечень характеристик приведен в руководстве по эксплуатации, где указано и пиковое значение (а не амплитудное) :)

пульсации АКИП Б5-71/1М, согласно МП, измеряются вольтметром В3-57 который измеряет СКЗ, а не СВО :) поэтому все-таки СКЗ

на самом деле в РЭ на АКИП Б5-71/1М пульсации 2мВ, на моем домашнем ПК оказалось, видимо, старый вариант РЭ версии еще до утверждения типа СИ , поэтому декларируемые пульсации у АКИП Б5-71/1М в два раза хуже, чем у Б5-71/1М , а не на порядок (10 раз), как вы утверждали ранее :)

:thinking: с другой стороны, опираяся на вполне справедливое ваше же высказывание "описании типа(это единственное, чему можно верить)" можно задать вопрос: а можно верить выложенным параметрам на Mastech HY3030E, если он не проходил процедуры утаврждения типа СИ? :nono:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Помимо всех прочих возможных пролазов пульсаций на входные чувствительные цепи, возможны просто наводки от излучений импульсных преобразователей...

А сколько там еще ненормируемых глюков повылазит?

Ой как прав Дмитрий Борисович! Там такой "забор" из гармоник будет! После перехода с аккумуляторов на HY3030E вы это сразу заметите.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чем и мучаемся, коллеги. Если на сертифицированных не все гладко, то на мастэче, который в принципе сертификацию не проходит, что будет?

Но не может же фирма, продающая Мастэч, держать месяцами на сайте характеристики, которых посто нет. Для меня это как годами продавать ч/белые

телевизоры под видом цветных.

И самое обидное, что даже на таком серьезном сайте как этот узнать ничего не удается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

измеряются вольтметром В3-57 который измеряет СКЗ, а не СВО

Александр Анатольевич, СВО-это что за термин?

2)Вы уверены, что В3-57 способен измерить СКЗ сигнала очнь отличающегося от синусоидального?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

СВО-это что за термин?

клавиатура маленькая и старенькая, пальцы толсныве (О! опять зацепились :) ) стали, поэтому не за те кнопки цепляются :) это было последнее слово в вашем выражении "но в методике поверки измерение СКЗ скромненько подменено на измерение СВЗ" :)

2)Вы уверены, что В3-57 способен измерить СКЗ сигнала очнь отличающегося от синусоидального?

1. я уверен, что в МП указан именно этот прибор для измерения СКЗ пульсаций :) или у вас есть желение оспорить содержание МП? :)

2. я уверен в содержании п 1.1 РЭ В3-57

post-1866-0-70370100-1353931237_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

....

2. я уверен в содержании п 1.1 РЭ В3-57

И кроме того по описанию схем электрических принципиальных п.4.2.7. идет описание термопреобразователя... :thankyou:

Хотя есть оговорки по предельной форме....

Тем не менее выискать некоторые несоответствия можно много...

- вольтметр работает до 5МГц... а пик - пик потом приводится в проспектах до 20МГц....

- уровень пульсаций по току нормируется по описанию 10мА, по проспекту 3мА....

Как говориться не ошибается тот кто ничего не делает...

Уважаемый предтеча!

Мне кажется что Ваша задача решается достаточно просто.

Для чего имитация борт сети Вы конечно полностью не раскрыли...говорите о только цифровых устройствах...

Тогда Вам подойдет практически любой источник устраивающи по мощности и защите.

Если уровень пульсаций Вас будет "задевать", то всегда можно будет поставить дополнительный LC-фильтр в отдельном

корпусе....Ведь в импульсных источниках основная проблема пульсаций это подавление продуктов ШИМ...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Благодарю Дмитрия Борисовича, Александра Анатольевича и Игоря Юрьевича.

На "Эталоне", где мы ремонтируем свои приборы, сегодня предложили еще один вариант - вроде все устраивает, даже очень.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...