Перейти к контенту

21 сообщение в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте,

1) В паспорте трансформатора напряжения НАМИТ-10-1 сказано, что его поверка осуществляется согласно ГОСТ 8.216-88, однако в ГОСТе не описана схема соответвующаяя ТН НАМИТ-10-1, особенность схемы в том, что он имеет по низкой стороне две обмотки линенйного напряжения АВ и ВС, и одну обнотку фазного ВХ, также согласно паспорту номинальная мощность СА - 0 ВА. Т.е. по ГОСТ провести поверку ТНа нельзя. Как проводить проверку ТН типа НАМИТ-10-1, есть или какая-то методика поверки этих трансформаторов?

2) В коммерческом учете электроэенргии в настоящее время используются трехэлементные счетчики, которые измерюят фазные напряжения и токи, допустимо ли использовать для коммерческого учета трансформаторы нарпяжения типа НАМИТ-10-1, НАМИ-10, НАМИ-10-95, ведь согласно методики ГОСТ 8.216-88 сравниваются с эталонным линейные напряжения этих ТН, а фазные напряжения не поверяются?

К тому же особенности констркций Этих трансформаторов напряжения не позвалют измерять фазное напряжения в классе: НАМИТ-10-1, НАМИ-10 т.к. фазные напряжения получаются суммированием напряжений обмоток АВ и ВХ, СВ и ВХ, НАМИ-10-95 т.к. между нейтралью и выводом Х имеется индуктивное сопротивление.

Опубликовано
допустимо ли использовать для коммерческого учета трансформаторы нарпяжения типа НАМИТ-10-1, НАМИ-10, НАМИ-10-95

СИ, занесенные в Госреестр СИ, всегда допустимо использовать для любого учёта. Но при этом, вероятно, используются необходимые схемы подключения счётчиков.

Опубликовано

Но при этом, вероятно, используются необходимые схемы подключения счётчиков.

Имелась ввиду трех элементная 4-х проводная схема подключения счетчика по цепям ТН, при которой измеряются три фазных напряжения и три фазных тока.

  • Специалисты
Опубликовано

Здравствуйте,

1) В паспорте трансформатора напряжения НАМИТ-10-1 сказано, что его поверка осуществляется согласно ГОСТ 8.216-88, однако в ГОСТе не описана схема соответвующаяя ТН НАМИТ-10-1, особенность схемы в том, что он имеет по низкой стороне две обмотки линенйного напряжения АВ и ВС, и одну обнотку фазного ВХ, также согласно паспорту номинальная мощность СА - 0 ВА. Т.е. по ГОСТ провести поверку ТНа нельзя. Как проводить проверку ТН типа НАМИТ-10-1, есть или какая-то методика поверки этих трансформаторов?

2) В коммерческом учете электроэенргии в настоящее время используются трехэлементные счетчики, которые измерюят фазные напряжения и токи, допустимо ли использовать для коммерческого учета трансформаторы нарпяжения типа НАМИТ-10-1, НАМИ-10, НАМИ-10-95, ведь согласно методики ГОСТ 8.216-88 сравниваются с эталонным линейные напряжения этих ТН, а фазные напряжения не поверяются?

К тому же особенности констркций Этих трансформаторов напряжения не позвалют измерять фазное напряжения в классе: НАМИТ-10-1, НАМИ-10 т.к. фазные напряжения получаются суммированием напряжений обмоток АВ и ВХ, СВ и ВХ, НАМИ-10-95 т.к. между нейтралью и выводом Х имеется индуктивное сопротивление.

Вы в основном правильно думаете. К сожалению, ГОСТы у нас утверждает каждый, кому не лень и кто это может в силу служебного положения. Поднятые Вами проблемы я частично описывал вот здесь: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=1464&st=0&p=12536

Там же приведена и моя личная позиция по этому вопросу. :censored:

А по поводу 0 ВА между выводами a и c - что Вас смущает? Ну не нагружайте эту ветвь, используйте две нагрузки на 100 В по ветвям АВ и ВС. Прибор сравнения - нагрузка такая малая, что ни на что не повлияет.

Дальше - в энергосистемах с изолированной нейтралью (почти все линии 6 и 10 кВ) метрологически важны именно линейные напряжения, а не фазные. Несмотря на то, что элементы счётчика включены по фазам, в итоге получается, что счётчик измеряет мощность только в линейных проводниках без учёта нулевого. Проделайте мысленный эксперимент - сохраняя все токи и линейные напряжения, приравняйте потенциал нулевого проводника потенциалу одного из фазных (металлическое КЗ фазы на землю). Мощность не меняется, правда? А ведь при этом один из элементов счётчика вообще выключается из работы.

Ну а на напряжениях 110 кВ и выше есть только однофазные ТН.

Хотя согласен, бардак в этой области метрологии бо-ольшой. :girlcray:

Опубликовано

Здравствуйте! Может не в тему, однако, вопрос! Так ли необходимо нагружать вторичные цепи ТН чтоб нагрузка была в диапазоне от 0,25Sн до Sн? На основании чего принимать решение о догрузки ТН?

  • Специалисты
Опубликовано
Так ли необходимо нагружать вторичные цепи ТН чтоб нагрузка была в диапазоне от 0,25Sн до Sн? На основании чего принимать решение о догрузки ТН?

На основании того, что их метрологические характеристики вне номинального диапазона нагрузок могут выйти за пределы, гарантированные их классом. :rolleyes: Грубо говоря, на каждый 1% нагрузки - 1% предельно допускаемой основной погрешности, т.е. без нагрузки ТН имеет право врать на +25% ПДОПГ, с углом ситуация посложнее, но примерно такая же.

Кстати, насчёт НАМИ-10 (не путать с НАМИ-10-95 и пр.): его класс 0,2 обеспечивается только при его нагрузке строго номинальной мощностью (100% Sн); влияние изменений нагрузки у него оговорено отдельно. А то некоторые пытаются такие поверять строго по ГОСТ, при 25% Sн, и удивляются, чего это они массово за пределы 0,2% и 10 угловых минут выходят. ;) Поверять их надо только при 100% нагрузки.

Опубликовано

Здравствуйте! Может не в тему, однако, вопрос! Так ли необходимо нагружать вторичные цепи ТН чтоб нагрузка была в диапазоне от 0,25Sн до Sн? На основании чего принимать решение о догрузки ТН?

Решение о догрузке принимается на основании результатов измерений во вторичных цепях.

Диапазон нагрузок регламентирован ГОСТ 1983-2001.

Опубликовано

В ГОСТ 1983-2001 указано что в диапазоне 0,25Sн до Sн определяются метрологические характеристики, т.е. в этом диапазоне нагрузок, ТН будет работать с гарантироованной точностью в пределе класса, а в не диапазона он может работать не в классе. Так как зависимость погрешности по напряжению от нагрузки носит линейный характер, то по уравнению прямой можно определить эту погрешность при любой нагрузке, что и было мной сделано, т.е. взяв координаты двух точек прямой (0,25 Sн - 1ая точка и Sн - 2ая точка ) из протокола поверки и решив уравнеие данной прямой я определил что при недогрузке (7-8% Sн) ТН работает в классе точности 0,5. А раз ТН не вышел за пределы класса нужно ли мне его дополнительно нагружать? И что делать с угловой погрешностью, ведь она носит нелинейный характер от нагрузки? Ведь если учесть обе эти погрешности, то ТН может выйти из класса.

Опубликовано
Так как зависимость погрешности по напряжению от нагрузки носит линейный характер, то по уравнению прямой можно определить эту погрешность при любой нагрузке, что и было мной сделано

Не надо заниматься самодеятельностью. Кто Вам даст гарантию о временной стабильности погрешности? Поверитель? Смотрите описание типа.

Опубликовано

Спасибо за ответ.

А по поводу 0 ВА между выводами a и c - что Вас смущает? Ну не нагружайте эту ветвь, используйте две нагрузки на 100 В по ветвям АВ и ВС. Прибор сравнения - нагрузка такая малая, что ни на что не повлияет.

Смущает то, что к этим ТНам подключены трехэлементные счетчики, т.е. нагрузка в реальном режиме работы будет как на АВ, ВС так и на СА.

Дальше - в энергосистемах с изолированной нейтралью (почти все линии 6 и 10 кВ) метрологически важны именно линейные напряжения, а не фазные. Несмотря на то, что элементы счётчика включены по фазам, в итоге получается, что счётчик измеряет мощность только в линейных проводниках без учёта нулевого.

Вот здесь я как то не совсем согласен, ведь трехэлементные счетчики из-за своего устройства, измеряют сначала фазные напряжения и фазные токи, потом перемножая их получают мощность, также исходя из результатов измерения фазных напряжений воссоздают линейные, если фазное напряжение измерено неверно, то неверно сложатся и линейные напряжения.

Или я не прав в чем-то?

  • Специалисты
Опубликовано
Смущает то, что к этим ТНам подключены трехэлементные счетчики, т.е. нагрузка в реальном режиме работы будет как на АВ, ВС так и на СА.
И какая нам разница? Это вопросы к тем, кто организовывает учёт электроэнергии, ПУЭ и прочее. Наша задача - гарантировать соответствие ТУ ТН-а, а не решать мировые проблемы учёта энергии. :rtfm:

Я понимаю, что если нормального человека посадить писать эти нормы, то будет лучше (хоть Вас, хоть меня). Да, такое использование НАМИ-10 - маразм, он рассчитан на двухэлементный учёт. Но если мы начнём исправлять ошибки самостийно, по отдельности, получится конфуз у обоих, да ещё премии лишат. :rolleyes: Оно нам надо? :swoon:

трехэлементные счетчики из-за своего устройства, измеряют сначала фазные напряжения и фазные токи, потом перемножая их получают мощность, также исходя из результатов измерения фазных напряжений воссоздают линейные, если фазное напряжение измерено неверно, то неверно сложатся и линейные напряжения.

Или я не прав в чем-то?

Нуу... в норме мы можем как угодно дёргать потенциал нулевого провода, передаваемая энергия не изменится, ведь ток этого провода = 0, и с чего бы от изменения потенциала провода, ток в котором равен нулю, изменялась передаваемая мощность? :yes-yes:

Опубликовано

Лишения премии не хотелось бы, но вот есть ли в нашей стране что-то регламентирующее с точки зрения метрологии учет элетроэнергии в целом, а не в отдельно взятых частях. Просто складывается ситуациия, когда завод говорит, что он гарантирует работу счетчика в классе точности, при какой-то схеме, но эта схема годится для использования идеального источника напряжения, когда напряжения подаваемые на счетчик иделаьны. Но то что измерится в реальных трансформаторах напряжения не учитывается (например, при включении двух однофазных ТН (между фазами АВ, ВС) в открытый треугольник, при включении нагрузки на выводы АС, погрешность измерения этого напряжения выйдет за пределы допустимой.

Нуу... в норме мы можем как угодно дёргать потенциал нулевого провода, передаваемая энергия не изменится, ведь ток этого провода = 0, и с чего бы от изменения потенциала провода, ток в котором равен нулю, изменялась передаваемая мощность? :yes-yes:

Пример, НАМИ-10-95 имеет конструкцию, при которой нейтраль не выведена, но есть вывод "0", который подключен к нейтральной точке через индуктивность, из-за этого измеряемое напряжение на а0, b0, с0 будет отличаться от реально фазного на величину до 3%. Допустим величина 3% положительная, таким образом, что измерятся на счетчике: Ia*1.03Ua+Iв*1.03Uв+Iс*1.03Uс=1,03(Ia*Ua+Iв*Uв+Iс*Uс), а должно быть Ia*Ua+Iв*Uв+Iс*Uс.

Опубликовано

Лишения премии не хотелось бы, но вот есть ли в нашей стране что-то регламентирующее с точки зрения метрологии учет элетроэнергии в целом, а не в отдельно взятых частях. Просто складывается ситуациия, когда завод говорит, что он гарантирует работу счетчика в классе точности, при какой-то схеме, но эта схема годится для использования идеального источника напряжения, когда напряжения подаваемые на счетчик иделаьны. Но то что измерится в реальных трансформаторах напряжения не учитывается (например, при включении двух однофазных ТН (между фазами АВ, ВС) в открытый треугольник, при включении нагрузки на выводы АС, погрешность измерения этого напряжения выйдет за пределы допустимой.

Нуу... в норме мы можем как угодно дёргать потенциал нулевого провода, передаваемая энергия не изменится, ведь ток этого провода = 0, и с чего бы от изменения потенциала провода, ток в котором равен нулю, изменялась передаваемая мощность? :yes-yes:

Пример, НАМИ-10-95 имеет конструкцию, при которой нейтраль не выведена, но есть вывод "0", который подключен к нейтральной точке через индуктивность, из-за этого измеряемое напряжение на а0, b0, с0 будет отличаться от реально фазного на величину до 3%. Допустим величина 3% положительная, таким образом, что измерятся на счетчике: Ia*1.03Ua+Iв*1.03Uв+Iс*1.03Uс=1,03(Ia*Ua+Iв*Uв+Iс*Uс), а должно быть Ia*Ua+Iв*Uв+Iс*Uс.

  • Специалисты
Опубликовано
Допустим величина 3% положительная, таким образом, что измерятся на счетчике: Ia*1.03Ua+Iв*1.03Uв+Iс*1.03Uс=1,03(Ia*Ua+Iв*Uв+Iс*Uс), а должно быть Ia*Ua+Iв*Uв+Iс*Uс.

Ошибку найдите сами. ;) Для ясности нарисуйте векторную диаграмму напряжений.

  • 2 года спустя...
Опубликовано

Уважаемый Некролог

А по поводу 0 ВА между выводами a и c - что Вас смущает? Ну не нагружайте эту ветвь, используйте две нагрузки на 100 В по ветвям АВ и ВС. Прибор сравнения - нагрузка такая малая, что ни на что не повлияет.

Как можно оценить погрешность ТН со схемой открытый треугольник, у которого, закружены и АВ и ВС и СА?

  • Специалисты
Опубликовано
у которого, закружены и АВ и ВС и СА?

Я давно не открывал паспорт на НАМИ-10, там вроде указана дополнительная ПГ при появлении нагрузки А-С или несимметрии нагрузок A-B и B-C (что одно и то же)... Если не указана, просто не следует этого делать...

Опубликовано
у которого, закружены и АВ и ВС и СА?

Я давно не открывал паспорт на НАМИ-10, там вроде указана дополнительная ПГ при появлении нагрузки А-С или несимметрии нагрузок A-B и B-C (что одно и то же)... Если не указана, просто не следует этого делать...

По НАМИ-10 указана, а как быть в ситуациях, когда включены на открытый треугольник два НОЛ-10.

Понятно, что в паспорте будет погрешность только одного НОЛа, но как определить погрешность измерений получаемую не непосредственным измерением, а суммой измерений?

Опубликовано (изменено)
у которого, закружены и АВ и ВС и СА?

Я давно не открывал паспорт на НАМИ-10, там вроде указана дополнительная ПГ при появлении нагрузки А-С или несимметрии нагрузок A-B и B-C (что одно и то же)... Если не указана, просто не следует этого делать...

По НАМИ-10 указана, а как быть в ситуациях, когда включены на открытый треугольник два НОЛ-10.

Понятно, что в паспорте будет погрешность только одного НОЛа, но как определить погрешность измерений получаемую не непосредственным измерением, а суммой измерений?

Теперь понятно о чем вы. Просто сразу в двух темах сложно понять вашу мысль.

В свое время меня тоже заинтересовал вопрос, почему нигде в расчетах погрешности не учитывают коэфициент схемы.

http://metrologu.ru/index.php?showtopic=6339

Александр Александрович пояснил, почему так в свое время написали в ГОСТе и нет необходимости усложнять расчеты.

Это при том, что мы говорим о двух НОЛ включенных на линейные напряжения. Для трехфазных ТН (НАМИ, НИМИТ) есть доп. погрешность за счет токов нулевой последовательности. Но в нормальном режиме она мизерна и отбрасывается.

Изменено пользователем petr.ackye
  • 2 года спустя...
Опубликовано
у которого, закружены и АВ и ВС и СА?

Я давно не открывал паспорт на НАМИ-10, там вроде указана дополнительная ПГ при появлении нагрузки А-С или несимметрии нагрузок A-B и B-C (что одно и то же)... Если не указана, просто не следует этого делать...

По НАМИ-10 указана, а как быть в ситуациях, когда включены на открытый треугольник два НОЛ-10.

Понятно, что в паспорте будет погрешность только одного НОЛа, но как определить погрешность измерений получаемую не непосредственным измерением, а суммой измерений?

Теперь понятно о чем вы. Просто сразу в двух темах сложно понять вашу мысль.

В свое время меня тоже заинтересовал вопрос, почему нигде в расчетах погрешности не учитывают коэффициент схемы.

http://metrologu.ru/index.php?showtopic=6339

Александр Александрович пояснил, почему так в свое время написали в ГОСТе и нет необходимости усложнять расчеты.

Это при том, что мы говорим о двух НОЛ включенных на линейные напряжения. Для трехфазных ТН (НАМИ, НИМИТ) есть доп. погрешность за счет токов нулевой последовательности. Но в нормальном режиме она мизерна и отбрасывается.

Нет, к сожалению и в том вопросе вы меня не поняли.

Я говорил о дополнительной погрешности ТН которая возникает в следствии включения нагрузки, на АС, если включить нагрузку на АВ и ВС, то дополнительной погрешности не возникает, но при включении на АС возникает.

Если на два НОЛа включить счетчик СА3У (двух элементный)или А1800 DW-3, то ТНы будут работать в классе. Если на два НОЛа включить 10 или 20 счетчиков Меркурий АRT-00 (трех элементный) или СЭТ или А1800 DW-4, то ТН не будет работать в классе так как на АС включена дополнительная нагрузка из-за которой возникнет дополнительная погрешность.

Вопрос в том как ее оценить. Вот например, я к посту прикрепил техническое описание для НАМИ, в котором отражены расчеты дополнительных погрешностей для НАМИ-10, как это сделать для других ТН включенных по той же схеме?

ТО НАМИ-10 с завода (2).pdf

Опубликовано
Нет, к сожалению и в том вопросе вы меня не поняли.

Я говорил о дополнительной погрешности ТН которая возникает в следствии включения нагрузки, на АС, если включить нагрузку на АВ и ВС, то дополнительной погрешности не возникает, но при включении на АС возникает.

Если на два НОЛа включить счетчик СА3У (двух элементный)или А1800 DW-3, то ТНы будут работать в классе. Если на два НОЛа включить 10 или 20 счетчиков Меркурий АRT-00 (трех элементный) или СЭТ или А1800 DW-4, то ТН не будет работать в классе так как на АС включена дополнительная нагрузка из-за которой возникнет дополнительная погрешность.

Вопрос в том как ее оценить. Вот например, я к посту прикрепил техническое описание для НАМИ, в котором отражены расчеты дополнительных погрешностей для НАМИ-10, как это сделать для других ТН включенных по той же схеме?

По поводу 3-х элементного А1800 в 3-х проводной линии с 2-мя ТН. См. паспорт стр. 30, рис.15. Обратите внимание, что общая точка ТН подключена не к ф. В, а к N.

Паспорт А1800.pdf

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...