На объектах генерации электроэнергии в нашем регионе на турбогенераторах эксплуатируется аппаратура технологического контроля тепловых расширений и вибросостояния энергетических турбогенераторов "ЛМЗ-97". Этот ИК внесен в госреестр, МПИ 1 год, есть МП. Однако очень удивил способ контроля и подтверждения МХ. Силами своего персонала 1 раз в 4 года проводится калибровка. Для калибровки используют переносной вибростенд ВСВ-131М, в качестве методики калибровки указывают методику поверки аппаратуры ЛМЗ-97. И вот тут начинается самое интересное. Вибростенд позволяет воспроизводить виброперемещения, виброскорости и виброускорения только на частоте 45, 64 и 79,6 Гц. В то время как согласно МП требуется контролировать МХ на в рабочем диапазоне частот 5,10,20,40,50,80,100,150,160,300,315,500,630,800,1000 Гц. Размах виброперемещения должен контролируется на частоте 31,5 Гц, а на стенде такого диапазона нет, да и размах нужен до 600 мкм, а стенд позволяет только до 250 мкм. Да и СКЗ виброскорости требуется определять на частоте 80 Гц, а стенд 25 мм/с выдает только на частоте 45 Гц.

Может быть я сгущаю краски и это повсеместная практика, но для меня она выглядит дикой. Хотелось бы услышать мнение специалистов, эксплуатирующих генерирующие мощности. И вообще хотел бы узнать, существуют ли какие то НД, регламентирующие процедуры метрологического контроля подобных ИС?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну на Саяно-Шушинской авария произошла не из-за СИ, а из разгильдяйства и распи...

А вот в самой крупной аварии в атомной энергетике до Чернобыльской кроме разгильдяйства и ра...., поучаствовали и неправильные показания СИ и других датчиков.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%E0%F0%E8%FF_%ED%E0_%C0%DD%D1_%D2%F0%E8-%CC%E0%E9%EB-%C0%E9%EB%E5%ED%E4

Кстати после Чернобыля на реакторах с РБМКА поставили крест и приводили в пример Три-Майл Айленд на которой не произошло разгерметизации оболочки, мол на ВВЭР такое невозможно. Фукусима показала, что очень даже возможно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На объектах генерации электроэнергии в нашем регионе на турбогенераторах эксплуатируется аппаратура технологического контроля тепловых расширений и вибросостояния энергетических турбогенераторов "ЛМЗ-97". Этот ИК внесен в госреестр, МПИ 1 год, есть МП. Однако очень удивил способ контроля и подтверждения МХ. Силами своего персонала 1 раз в 4 года проводится калибровка. Для калибровки используют переносной вибростенд ВСВ-131М, в качестве методики калибровки указывают методику поверки аппаратуры ЛМЗ-97. И вот тут начинается самое интересное. Вибростенд позволяет воспроизводить виброперемещения, виброскорости и виброускорения только на частоте 45, 64 и 79,6 Гц. В то время как согласно МП требуется контролировать МХ на в рабочем диапазоне частот 5,10,20,40,50,80,100,150,160,300,315,500,630,800,1000 Гц. Размах виброперемещения должен контролируется на частоте 31,5 Гц, а на стенде такого диапазона нет, да и размах нужен до 600 мкм, а стенд позволяет только до 250 мкм. Да и СКЗ виброскорости требуется определять на частоте 80 Гц, а стенд 25 мм/с выдает только на частоте 45 Гц.

Может быть я сгущаю краски и это повсеместная практика, но для меня она выглядит дикой. Хотелось бы услышать мнение специалистов, эксплуатирующих генерирующие мощности. И вообще хотел бы узнать, существуют ли какие то НД, регламентирующие процедуры метрологического контроля подобных ИС?

Здравствуйте!

Наша калибровочная лаборатория, РУП"БелТЭИ" г. Минск аккредитована и выполняет калибровку следующим образом: имеем четыре методики калибровки по след. параметрам - частота вращения, осевой сдвиг и ОРР,искривление и отн. виброперемещение вала и виброскорость. По каждому параметру свои стенды, остановимся на виброскорости, для этого используем вибростенд типа ВСП-02, которым задаем на базовой частоте 79,6 Гц виброскорость 0,5;1,0; 2,0; 4,5;7,1; 10 и 15 мм в сек.Так определим АХ, затем при пост. амплитуде, например, 2 мм с задаем все частоты стенда от 20 до 1000 Гц - это ЧХ.По полученным результатам оформляем свидет. о калибровке.Аналогичным образом калибруем мехпараметры систем: Вибробит 300, ВЕКТОР-М, ИТ 12,14, КАСКАД-СИСТЕМА, Bently Nevada, Vibro Meter,а также отдельные устройства типа ИП-ХХ контроля мехпараметров турбоагрегатов.

Отдельная тема - ремонт и наладка,если есть схемы Э3 и ЗИП то можно и наладить.

В целом тема сложная - готов обсуждать по эл. почте.

С уважением ЧАА, г. Минск.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Ну на Саяно-Шушинской авария произошла не из-за СИ, а из разгильдяйства и распи...

А вот в самой крупной аварии в атомной энергетике до Чернобыльской кроме разгильдяйства и ра...., поучаствовали и неправильные показания СИ и других датчиков.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E2%E0%F0%E8%FF_%ED%E0_%C0%DD%D1_%D2%F0%E8-%CC%E0%E9%EB-%C0%E9%EB%E5%ED%E4

Кстати после Чернобыля на реакторах с РБМКА поставили крест и приводили в пример Три-Майл Айленд на которой не произошло разгерметизации оболочки, мол на ВВЭР такое невозможно. Фукусима показала, что очень даже возможно.

Знаком с этими авариями не по наслышке. Сдуру, что угодно можно сломать, а не только ВВР. В Севердвинске, на ремонтируемой АПЛ, работяги поменяли фазировку на электроприводах системы защиты и регулирования. Крышка реактора выдержала, а вот уплотнения ЦНПК нет, и все воду из 1го контура выдули в отсек. Или в губе Чажма, при выгрузке АЗ вместе с крышкой потянули стержни АЗ и КР, крышка реактора вместе с активной зоной улетела в залив, попутно угробив 8 человек в отсеке.

Судя по молчанию спецов, эксплуатирующих генерирующие объекты, можно сделать следующие выводы:

1. НД, регламентирующих порядок метрологического обслуживания систем контроля и защиты турбогенераторов не существует.

2. На каждом из объектов процедуры этого контроля МХ осуществляются как кому сподобиться.

3. Данная проблема не стоит и выеденного яйца и не стоит внимания уважаемого сообщества метрологов.

С последним тезисом не соглашусь, т.к. известно, что в сложных системах, части которых взаимосвязаны и взаимодействуют между собой, локально возникающие возмущения могут распространяться самосогласованно, т.е. демонстрировать "эффект домино". Можно, например, вспомнить подстанцию "Чагино".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По волнующему Вас поводу действительно можно беседовать долго.

Что бы понять причины аварии на С-Ш надо начинать с 1917 года. Я читала отчет (более 500 стр.) аппаратура там работала нормально, просто персонал не обратил внимания на показания приборов.

Буду говорить за себя, у нас тоже эксплуатируется аппарвтура вибрации и ЛМЗ в том числе. Ежемесячно приезжает специально обученная организация и проводит тестирование агрегатов с помощи переносной поверенной аппаратуры.

В поверку свою стационарную аппаратуру мы не сдаем, о чем имеем постоянные разборки с ЦСМ. Дело не в том, что денег на поверку жалко, а в том, что нет законодательно подтвержденной необходимости сдавать аппаратуру в поверку. Есть Межотраслевые правила безопасной эксплуатации оборудования работающего под давлением, газового хозяйства, но нет никаких правил в которых было бы четко определено, что вибрация сдается в поверку. ЦСМ даже в Ростехнадзор на нас писал, мы решили судиться, Ростехнавдзор прошерстил документы и признал требование сдавать в поверку стационарную аппаратуры вибрации избыточным и попросил забрать заявление.

Работники эл.станций ведь тоже не самоубийцы и уж ежели громыхнет, мало не покажется.

Для меня тема эта очень актуальная, но что бы выколотить деньги на поверку я должна предъявить руководству четкое обоснование необходимости выполнения работ

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

По волнующему Вас поводу действительно можно беседовать долго.

Что бы понять причины аварии на С-Ш надо начинать с 1917 года. Я читала отчет (более 500 стр.) аппаратура там работала нормально, просто персонал не обратил внимания на показания приборов.

Буду говорить за себя, у нас тоже эксплуатируется аппарвтура вибрации и ЛМЗ в том числе. Ежемесячно приезжает специально обученная организация и проводит тестирование агрегатов с помощи переносной поверенной аппаратуры.

В поверку свою стационарную аппаратуру мы не сдаем, о чем имеем постоянные разборки с ЦСМ. Дело не в том, что денег на поверку жалко, а в том, что нет законодательно подтвержденной необходимости сдавать аппаратуру в поверку. Есть Межотраслевые правила безопасной эксплуатации оборудования работающего под давлением, газового хозяйства, но нет никаких правил в которых было бы четко определено, что вибрация сдается в поверку. ЦСМ даже в Ростехнадзор на нас писал, мы решили судиться, Ростехнавдзор прошерстил документы и признал требование сдавать в поверку стационарную аппаратуры вибрации избыточным и попросил забрать заявление.

Работники эл.станций ведь тоже не самоубийцы и уж ежели громыхнет, мало не покажется.

Для меня тема эта очень актуальная, но что бы выколотить деньги на поверку я должна предъявить руководству четкое обоснование необходимости выполнения работ

:thankyou: Елена, примерно так и думал. У вас хоть специалисты ежемесячно контролируют. У нас же раз в 4 года, да и то сплошная имитация, а не контроль.

P.S. Какие то странные у Вас "разборки" с ЦСМ. Может быть Вы имели в виду МТУ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

НД, регламентирующих порядок метрологического обслуживания систем контроля и защиты турбогенераторов не существует.

Существует. Видел РД вроде когда готовились на внесение в ОА виброзмерения, только сейчас не помню где ((( Но Гугль рулит ))

Например РД 34.41.301-89 Методические указания по контролю вибрации центробежных насосов тепловых электростанций

Изменено пользователем evGeniy
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может быть Вы имели в виду МТУ?

Именно радиотехнический отдел ЦСМ,

не на всех станциях есть специалисты по калибровке аппаратуры вибрации, тогда выполняют калибровку подрядчики, но когда у них завал сдают приборы в ЦСМ, и хотя я упорно говорю, что б сдавали в калибровку все равно сдают в поверку, а ЦСМ негодует, ему хочется по всем станциям получить гарантируемый объем работ

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...