mixasikbes 0 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Здравствуйте на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40) датчик установлен в теплом помещении после замены прибора показания не изменились после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10 прибор заземлен датчик меняли на заведомо исправный в чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Histryx 1 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Добрый день. Далеко датчик от корректора стоит? И проверьте еще описание в корректоре на этот датчик. "после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10" -вы заменили провода и показания стали -10? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Histryx 1 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 и еще, если у вас на улице минусовая температура, то сам газ с улице заходит. попробуйте пирометром замерить температуру трубы и поменять масло в гильзе датчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Здравствуйте на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40) датчик установлен в теплом помещении после замены прибора показания не изменились после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10 прибор заземлен датчик меняли на заведомо исправный в чем может быть проблема? Проверте правильность описания градуировки датчика в базе СПГ и еще раз правильность подключения и качество соединительных контактов. Чудеса в нашей жизни крайне редки. Можно вытащить датчик из кармана, тогда он (В СПГ) должен показать тем-ру наружнего воздуха. или задать магазином сопротивлений входной сигнал соответстующий табличному значению т.о. Вы проверите качество линий связи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixasikbes 0 Опубликовано 20 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Здравствуйте на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40) датчик установлен в теплом помещении после замены прибора показания не изменились после замены провода от датчика до колодки в шкафу показания -10 прибор заземлен датчик меняли на заведомо исправный в чем может быть проблема? Проверте правильность описания градуировки датчика в базе СПГ и еще раз правильность подключения и качество соединительных контактов. Чудеса в нашей жизни крайне редки. Можно вытащить датчик из кармана, тогда он (В СПГ) должен показать тем-ру наружнего воздуха. или задать магазином сопротивлений входной сигнал соответстующий табличному значению т.о. Вы проверите качество линий связи датчик стоит без гильзы на улице + температура вызывали метролога для снятия пломбы он смотрел градуировку диапазон датчика -50 + 200 , а в корректоре забито -50 +50 после замены провода показания стали -10, -15 градусов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Histryx 1 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 (изменено) а можете на почту скинуть архив: до момента выхода из строя и после. еще было бы отлично увидеть Базу Данных. maruzankin@list.ru вытаскивали датчик температуры? показания менялись? можно его попробовать подогреть (например в кружку с теплой водой положить) Изменено 20 Ноября 2013 пользователем Histryx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 датчик стоит без гильзы на улице + температура вызывали метролога для снятия пломбы он смотрел градуировку диапазон датчика -50 + 200 , а в корректоре забито -50 +50 после замены провода показания стали -10, -15 градусов Посмотрите не диапазон, а градуировку датчика есть градуировки 50М; 100М; 50Р; 100Р если у Вас в вычислителие описана градуировка 100Р а установлен термометр 50Р показания будут неверные. Тем-ра газа отлична от тем-ры на улице, на наших объектах тем-ра газа круглый год +6 +8 градусов. независимо от тем-ры воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andron0410 29 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2013 Здравствуйте на узле учета газа стоит СПГ761 датчик температуры тсп9418-27 стал показывать отрицательную температуру (-40) Стал показывать после проведения каких либо работ на узле учёта или сам по себе без внешних вмешательств? Если первое, то смотрите правильность подключения или настройки СПГ. А если второе, то как здесь предлагали отсоединить датчик и подсоединить магазин сопротивлений и проверить по градуировочной таблице правильность показаний на СПГ. Если магазина сопротивлений нет, то как самый примитивный способ подключить вместо датчика сопротивление равное 100 Ом (для градуировки 100П) или 50 Ом (для градуировки 50П), СПГ-761 при правильной настройке и верном подключении кабельных линий покажет вам 0 градусов. Значит проблема в датчике. Ну а если не покажет - вернитесь к проверке настроек СПГ и подключения кабельной линии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixasikbes 0 Опубликовано 12 Декабря 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2013 проблему решили спасибо кто ответил сделали отдельный провод заземления на шину контура Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andron0410 29 Опубликовано 13 Декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2013 проблему решили спасибо кто ответил сделали отдельный провод заземления на шину контура Ну тогда уж расскажите как пришли к такому решению, систематично или кто-то подсказал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.