Inspire 0 Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить какая температура задаётся в расчёт сужающего устройства расхода воды на подающем трубопроводе теплоносителя ТЭЦ, если температурный график меняется с лета и зимы от 70 до 100 градусов С. Получается при постановке разных температур расходомерная диафрагма имеет достаточные отличия. Эти данные не мог найти в ГОСТ 8.586.1-2005. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 (изменено) Если установить многопараметрический расходомер типа 3051SMV от "Emerson" (Метран), то для расчёта можно будет брать среднюю температуру, а в настройках установить диапазон возможных температур и давлений. Расходомер будет сам расчитывать расход по зашитым в него алгоритмам ГОСТ 8.586. http://www.metran.ru/products/siz/dras/dpflow/3051SMV/ Изменено 17 Января 2014 пользователем Lyuba Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Мы ещё на предприятиии используем EJX910A http://www.yokogawa.ru/measurementcharge/?prod=600 Но там расчёт идёт по ИСО5167, а у Эмерсон достоверно известно, что по ГОСТ 8.586. Цитата
Inspire 0 Опубликовано 17 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 (изменено) Мы ещё на предприятиии используем EJX910A http://www.yokogawa.ru/measurementcharge/?prod=600 Но там расчёт идёт по ИСО5167, а у Эмерсон достоверно известно, что по ГОСТ 8.586. А у Yokogawa ведь нет такой возможности как у эмерсона? Какое значение температуры можно установить для расчета СУ в этом случае? Среднее ? Сейчас там установлен метран 150CDR, но есть и датчики Yokogawa Изменено 17 Января 2014 пользователем Inspire Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 А у Yokogawa ведь нет такой возможности как у эмерсона? Какое значение температуры можно установить для расчета СУ в этом случае? Среднее ? Покопалась у себя в документах - нет, Йокогаву я зря упомянула, у них нет таких расчётов, как у Эмерсона-Метрана. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Обычно в таких случаях делают две диафрагмы - летнюю и зимнюю. Можно, конечно, сделать два расчёта, но два раза в год дёргать диафрагмы технологи вряд ли дадут. Раз в год на поверку и то с трудом. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 20 Января 2014 Жалоба Опубликовано 20 Января 2014 Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить какая температура задаётся в расчёт сужающего устройства расхода воды на подающем трубопроводе теплоносителя ТЭЦ, если температурный график меняется с лета и зимы от 70 до 100 градусов С. Получается при постановке разных температур расходомерная диафрагма имеет достаточные отличия. Эти данные не мог найти в ГОСТ 8.586.1-2005. Обычно в таких случаях делают две диафрагмы - летнюю и зимнюю. Даже при изменении температуры по сетевому графику 130/70 не слышала про 2 диафрагмы. Вообще не проблема. Берете расчетным любое из значений - делаете расчет по программе Расходомер-ИСО, в расчете есть диапазон изменения параметров. При ежесуточном расчете при отсутствии вычислителя делается корректировка на изменение параметров. при изменении температуры от 70 до 100 градусов плотность воды меняется незначительно, поправка тоже незначительна Цитата
Inspire 0 Опубликовано 20 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 Января 2014 Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить какая температура задаётся в расчёт сужающего устройства расхода воды на подающем трубопроводе теплоносителя ТЭЦ, если температурный график меняется с лета и зимы от 70 до 100 градусов С. Получается при постановке разных температур расходомерная диафрагма имеет достаточные отличия. Эти данные не мог найти в ГОСТ 8.586.1-2005. Обычно в таких случаях делают две диафрагмы - летнюю и зимнюю. Даже при изменении температуры по сетевому графику 130/70 не слышала про 2 диафрагмы. Вообще не проблема. Берете расчетным любое из значений - делаете расчет по программе Расходомер-ИСО, в расчете есть диапазон изменения параметров. При ежесуточном расчете при отсутствии вычислителя делается корректировка на изменение параметров. при изменении температуры от 70 до 100 градусов плотность воды меняется незначительно, поправка тоже незначительна Спасибо Всем! По программе ИСО сделали расчет, разница по диаметру СУ получилась в 2 десятых мм. Выбрали среднее_) Цитата
jballa 69 Опубликовано 20 Января 2014 Жалоба Опубликовано 20 Января 2014 при изменении температуры от 70 до 100 градусов плотность воды меняется незначительно, поправка тоже незначительна Я не знаю что в области энергоснабжения (горячей воды) что считается «незначительным», но плотность воды от 70 °С до 100 °С меняется с 978 кг/м3 на 959 кг/м3. Это 2 %, что изменяет рассчитанный расход примерно на 1 %. Не говоря уже о теплосодержании. Энтальпия меняется с 294 кДж/кг на 420 кДж/кг. Без вычислителя точный учет вести очень трудно. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 21 Января 2014 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 при изменении температуры от 70 до 100 градусов плотность воды меняется незначительно, поправка тоже незначительна Я не знаю что в области энергоснабжения (горячей воды) что считается «незначительным», но плотность воды от 70 °С до 100 °С меняется с 978 кг/м3 на 959 кг/м3. Это 2 %, что изменяет рассчитанный расход примерно на 1 %. Не говоря уже о теплосодержании. Энтальпия меняется с 294 кДж/кг на 420 кДж/кг. Без вычислителя точный учет вести очень трудно. Да, мы уже забыли что такое учет без вычислителя, но в ранешные времена при обсчете диаграмм вручную расчетчицы редко делали корректировку на изменение объема в связи с изменением тем-ры, а учитывали только изменение энтальпии, я сама же с ними нещадно боролась. Основная тема - это то, что никто не делает 2 диафрагмы на подобные изменения условий, при измерении расхода пара еще более значительные изменения расхода при изменении условий измерений, просто при современном развитии вычислительной техники проведение корректировки перестало быть проблемой Цитата
nicki 0 Опубликовано 12 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Обычно в таких случаях делают две диафрагмы - летнюю и зимнюю. Летнюю и зимнюю диафрагмы делают только, если ожидаемый расход снижается летом в несколько раз и невозможно использовать дифманометр на меньший перепад. И это не зависит от температуры измеряемой среды. Цитата