ПтаРЕТиМП 0 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Добрый день!Подскажите пожалуйста как правильно сделать электрометрическое заземление для установок У309, У355. Сопротивление контура заземления должно быть не более 0,5 Ом. Как должно выглядеть конструктивно заземление. Сколько должно быть точек соединения контура, какая траектория его прокладки. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 27 Марта 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Контур заземления это железная полоса пристрелянная к стене помещения по всему периметру. Через определенные промежутки к полосе приварены болты для подключения оборудования. К этому контуру приварена стальная полоса уходящая в конечном итоге во двор, где закопаны специальные штыри - заземлители к которым она и подключена. Обычно контур покрашен в черный цвет, но порой местные маляры закрашивают его под цвет стен. Цитата
saz-yur 10 Опубликовано 27 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2014 Добрый день!Подскажите пожалуйста как правильно сделать электрометрическое заземление для установок У309, У355. Сопротивление контура заземления должно быть не более 0,5 Ом. Как должно выглядеть конструктивно заземление. Сколько должно быть точек соединения контура, какая траектория его прокладки. обеспечить 0,5 Ома довольно сложная задача(в 80-х годах мы бурили 3 скважины по 30 м, до водоносного слоя...получили 0,55 Ома) местный ЦСМ закапывал на глубину 6м стальные листы.. Цитата
midland 2 Опубликовано 28 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 В состав контура заземления входят вертикальные и горизонтальные заземлители, вот от них и зависит сопротивление заземления. Количество заземлителей, их длинна, толщина, расположение зависят от ряда факторов, таких как состав грунта, глубина промерзания грунта, наличие водоносного слоя и т.д. Рассчитать контур заземления и учесть все факторы не просто. Но в Интернете есть специальные программы с помощью которых контур легко рассчитать. Цитата
ПтаРЕТиМП 0 Опубликовано 28 Марта 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 В состав контура заземления входят вертикальные и горизонтальные заземлители, вот от них и зависит сопротивление заземления. Количество заземлителей, их длинна, толщина, расположение зависят от ряда факторов, таких как состав грунта, глубина промерзания грунта, наличие водоносного слоя и т.д. Рассчитать контур заземления и учесть все факторы не просто. Но в Интернете есть специальные программы с помощью которых контур легко рассчитать. Скиньте пожалуйста ссылку на эти специальные программы с помощью которых контур легко рассчитать. Я не нашла. Цитата
kok1981 0 Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 сейчас в продаже появились приборы для измерения удельного сопротивления грунта которые существенно помогают рассчитать без гигантских формул параметры контура Цитата
Jora_kornev 0 Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 А где Ваш энергетик? Или специалист по охране труда? Всё это дело не простоё и малой кровью не даётся... Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 9 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2014 А где Ваш энергетик? Или специалист по охране труда? Всё это дело не простоё и малой кровью не даётся... Вообще то это электрометрический контур для потенциометрических установок. Он никакого отношения не имеет к безопасности труда. Более того, должен быть абсолютно независим от общего контура заземления. Цитата