VVit 24 Опубликовано 20 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2019 Предлагавшийся к обсуждению на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов ( http://regulation.gov.ru/projects?type=ListView#search=энергии&npa=82350) вариант Правил отклонен полностью. Все огрехи действующих сохранены. Дополнения коснулись только потребителей с тепловой нагрузкой меньше 0,2 Гкал/ч, для которых установка приборов учета по Федеральному закону №102-ФЗ стала обязательной. Контора пишет... Цитата
Lena597 291 Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 13 часов назад, VVit сказал: Все огрехи действующих сохранены. Да, ждали большего. Думала, что очевидные несвязухи устранят. а в связи с принятыми дополнениями вопросы - написано, что если есть подпитка, можно в обратку расходомер не ставить, а если подпитка общая на несколько потребителей? На большинстве теплоисточников такая схема. Цитата
VVit 24 Опубликовано 21 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2019 Здесь речь об УУ, устанавливаемом перед теплообменником у потребителя (не на источнике) с тепловой нагрузкой меньше 0,2 Гкал/час. Цитата
Volna 0 Опубликовано 12 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2019 Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом об установке датчиков давления и преобразователей температуры на пр. и обр. трубопроводах. В соответствии с постановлением от 18.11.2013г. №1034 О коммерческом учет тепловой энергии, теплоносителя , п.21 Датчики давления могут быть установлены как до датчика расхода, так и после него. Датчики температуры устанавливаются после датчика расхода по ходу потока теплоносителя. В МИ 2714-2002 п.6.5 ссылается на схему в приложении Б на рисунок Б1. , где датчики расположены перед потребителем. Поделитесь опытом на тему установки Р и Т на УУТЭ. Спасибо! Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 12 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2019 Если учет коммерческий, то что тут заморачиваться, нужно делать как в постановлении прописано. Цитата
snooz 0 Опубликовано 5 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2019 Может ли калиброваться термометр сопротивления ТМ-9201 на узле учёта тепла? Или обязательна поверка? Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 5 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2019 По правилам коммерческого учета тепла должна быть поверка Цитата
snooz 0 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 А если он стоит на улице и по нему регулируется температура подачи тепла? И не совпадает температурный график с городской метеостанцией. Можно ли сослаться на не исполнение договора подачи тепла? Желательно согласно какому то документу. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 6 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2019 Для регулирования и для измерения наружного воздуха наверное поверка не обязательна. Я то думал для подсчета тепла ТМ-9201 используется. А что слишком холодную воду подают? Ну в договоре надо смотреть что прописано. Может у вас к договору и график температуры приложен. Значит можно в суд подать на ненадлежащее исполнение и требовать перерасчет или возмещение какое-то. Цитата