alexCH 0 Опубликовано 17 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Добрый день. На коммерческом узле учета газа, помимо УЗПР, датчиков температуры, преобразователей давления потокового хроматографа и анализатора точки росы, используется вычислитель FLOBOSS 107 на ЖК экране показываются текущие данные по t, P, текущему расходу в м3/day, расход при рабочих условиях м3/day, объем с начала суток м3, приходится переводить в часы и давление в МПа, есть еще запись Energy RAT GJ/day (я так понимаю текущая энергия) и Energy Today GJ (Энергия с начала суток). Вопрос в чем, эта Энергия - что это за величина. Это не энергосодержание и не теплотворная способность газа. Спасибо.
jballa 69 Опубликовано 17 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Добрый день. На коммерческом узле учета газа, помимо УЗПР, датчиков температуры, преобразователей давления потокового хроматографа и анализатора точки росы, используется вычислитель FLOBOSS 107 на ЖК экране показываются текущие данные по t, P, текущему расходу в м3/day, расход при рабочих условиях м3/day, объем с начала суток м3, приходится переводить в часы и давление в МПа, есть еще запись Energy RAT GJ/day (я так понимаю текущая энергия) и Energy Today GJ (Энергия с начала суток). Вопрос в чем, эта Энергия - что это за величина. Это не энергосодержание и не теплотворная способность газа. Спасибо. Energy RAT GJ/day это расход энергии выраженный в единицах измерения ГДж/сутки. Расход энергии [ГДж /сутки] = Объемный расход при с.у. [м3/сутки] * Теплотворная способность газа [МДж/м3] / 1000 Энергия с начало суток это интеграл расхода энергии. Также как объем с начало суток это интеграл объемного расхода. Для потребителя газа в конечном итоге важно не объем употребленного газа, а его энергосодержание. Для расчета энергосодержание газа в России за теплотворную способность газа обычно берется низшая теплотворность. Это может привести например к тому, что КПД вашего конденсационного котла оказывается больше 100 %.
barito 3 Опубликовано 29 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2017 А кто знает, по какой формуле Floboss 107 считает расход в стандартных условиях при использовании диафрагм?
Логинов Владимир 899 Опубликовано 30 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 возможно в руководстве написано http://www2.emersonprocess.com/ru-RU/brands/FloBoss/gasflowcomputers/107/Pages/107.aspx
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
В архиве
Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.