Перейти к контенту

Контроллер Flo Boss 600+


alex120659

2 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Подскажите пожалуйста как поступить? Если при использовании контроллера Flo Boss 600+, конфигурация (ЦПУ-Р152; 2 карты ввода/вывода-Р144 с мезанином и картой прувера- Р154 с мезанином), максимальное количество аналоговых входов равно 24.

У нас используется 23, поэтому мы не можем обеспечить 10% резерв по аналоговым входам.

Опубликовано

Подскажите пожалуйста как поступить? Если при использовании контроллера Flo Boss 600+, конфигурация (ЦПУ-Р152; 2 карты ввода/вывода-Р144 с мезанином и картой прувера- Р154 с мезанином), максимальное количество аналоговых входов равно 24.

У нас используется 23, поэтому мы не можем обеспечить 10% резерв по аналоговым входам.

А вы разделите задачу между двумя контроллером.

У вас контроллер только для управления прувером или обслуживает измерительные линии тоже?

В архиве

Эта тема в настоящий момент находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...