alex120659 0 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 Подскажите пожалуйста как поступить? Если при использовании контроллера Flo Boss 600+, конфигурация (ЦПУ-Р152; 2 карты ввода/вывода-Р144 с мезанином и картой прувера- Р154 с мезанином), максимальное количество аналоговых входов равно 24. У нас используется 23, поэтому мы не можем обеспечить 10% резерв по аналоговым входам.
jballa 69 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 Подскажите пожалуйста как поступить? Если при использовании контроллера Flo Boss 600+, конфигурация (ЦПУ-Р152; 2 карты ввода/вывода-Р144 с мезанином и картой прувера- Р154 с мезанином), максимальное количество аналоговых входов равно 24. У нас используется 23, поэтому мы не можем обеспечить 10% резерв по аналоговым входам. А вы разделите задачу между двумя контроллером. У вас контроллер только для управления прувером или обслуживает измерительные линии тоже?