Тася 0 Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2009 У нас на предприятии калибруем счетчики КТ2,0 на установке У1134, теперь наш ЦСМ хочет их вычеркнуть из области аккредитации, т.к. мы их калибруем методом "ваттметр - секундомер".Объясняя тем, что по ГОСТ 8.259-2004 нам необходимо приобрести какое то считывающее устройство. Дайте кто нибудь разъяснение, что за такое считывающее устройство??????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Сергей 3 Опубликовано 23 Апреля 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2009 наш ЦСМ хочет их вычеркнуть из области аккредитации, т.к. мы их калибруем методом "ваттметр - секундомер".Объясняя тем, что по ГОСТ 8.259-2004 нам необходимо приобрести какое то считывающее устройство. Дайте кто нибудь разъяснение, что за такое считывающее устройство???????В настоящее время данная установка, действительно, не проходит по требованиям ГОСТа, для такой старой установки считывающего устройства не существует. Есть два варианта выйти из положения:1. Подключить к ней счетчик ЦС 6806П, а к нему уже идет считывающее устройство. 2. Приобрести установку "Энергомера" ЦУ 6800. Она идет уже с считывающим устройством. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гл. метролог 1 Опубликовано 23 Апреля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2009 Еще установка МК6801, ЦУ 6804, УППУ-МЭ 3.1. Фотосчитывающее устройство - это устройство позволяющее оперделить погрешность счетичка автоматически с помощью считывания числа оборотов (для индукционных) или импульсов счетчика (для статических, элетронных). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тася 0 Опубликовано 23 Апреля 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2009 В г. С-ПТ, поверители сказали,когда я с ними косультировалась, что если счетчики не электронные и КТ2, если суммарная погрешность ваттметров КТ0,2( 2 шт.) +трансформаторов установки+ секудомера +-0,2с на 30мин не превышает допустимой, то мы смело можем проводить калибровку счетчиков на установке У1134, которая была специально разработана для данных работ. А наш ЦСМ разрешит нам проводить калибровку на У1134, только при условии если мы приобретем считывающее устройство ( которое я так понимаю вместо секундомера) ................ Я ничего тогда не понимаю, каждый расматривает требования ГОСТ так как ему нужно???????????????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Сергей 3 Опубликовано 24 Апреля 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля 2009 Тася У нас на предприятии калибруем счетчики КТ2,0 на установке У1134,Учитывая ПР 50.2.016-94 "Примечание: до разработки нормативных документов по калибровке (далее - НД по калибровке) рекомендуется применять соответствующие НД по поверке средств измерений", у вас калибровка проводится в соотвествии с ГОСТ 8.259-2004. А если так то: Область применения ГОСТ 8.259-2004."Настоящий стандарт распространяется на электрические индукционные однофазные и трехфазные счетчики по ГОСТ 6570 (далее - счетчики), применяемые для учета активной и реактивной энергии переменного тока частотой от 45 до 65 Гц, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. Настоящий стандарт может быть распространен на находящиеся в эксплуатации счетчики, выпущенные до введения в действие ГОСТ 6570, а также импортные счетчики". Заметьте, ни слова о том, что ГОСТ предназначен только для электронных счетчиков, а если конкретики нет - значит для всех. В г. С-ПТ, поверители сказали,когда я с ними косультировалась, что если счетчики не электронные и КТ2, если суммарная погрешность ваттметров КТ0,2( 2 шт.) +трансформаторов установки+ секудомера +-0,2с на 30мин не превышает допустимой, то мы смело можем проводить калибровку счетчиков на установке У1134 Такую калибровку вы можете проводить для себя, но без аккредитации. В противном случае вы должны руководствоваться ГОСТ 8.259-2004. Пусть эти поверители пояснят Вам, где это в ГОСТе прописано.А наш ЦСМ разрешит нам проводить калибровку на У1134, только при условии если мы приобретем считывающее устройство ( которое я так понимаю вместо секундомера)Согласно ГОСТ 8.259-2004 п. А.2 Требования к функциональным устройствам поверочной установкиА.2.5 Устройство обработки результатов измерений (вычислитель погрешности) должно: - обрабатывать результаты измерений с учетом значений постоянных эталонного и поверяемого счетчиков, а также значений коэффициентов масштабного преобразования эталонных преобразователей тока и напряжения, используемых при измерениях; - отображать (регистрировать) значение погрешности каждого из поверяемых счетчиков. Операции вычисления не должны вносить дополнительную погрешность в результат поверки и, как правило, должны быть выполнены с помощью программируемых средств (например, специализированного контроллера или программируемого контроллера, который в этом случае должен входить в состав поверочной установки). Погрешность индикации (регистрации) результатов поверки не должна превышать единицы последнего разряда после запятой, а минимальное число цифр после запятой в значении индицируемой погрешности следует определять в зависимости от предела допускаемой погрешности поверяемых счетчиков. А значит устройство необходимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
galina 2289 0 Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2012 Добрый день!!! Срочно нужна информация !!! Подскажите ГОСТ Государственная поверочная схемя для счетчиков электроэнергии (поверяем мы их с помощью трехфазного счетчика ЦЭ 6806П) ! СРочно, срочно, срочно, помогите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tatianam 21 Опубликовано 16 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2012 У нас на предприятии калибруем счетчики КТ2,0 на установке У1134 А зачем вы "калибруете" счетчики КТ 2,0? Может все-таки поверяете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 31 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2018 Скажите, для счетчиков активной энергии ГОСТ 8.584-2004 действует? А для поверки счетчиков реактивной энергии в каком ГОСТ можно взять таблицу с токами, коэффициентами и погрешностями для создания МП и протокола поверки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 Забудьте ГОСТ 8.584, для каждого типа счетчика МП пишется индивидуально (см. ОТ конкретного типа счетчика). По реактиву: ГОСТ Р 52425-2005, он же ГОСТ 31819.23-2012 (изменен статус). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 Это ясно, нужно проверить МП и ОТ, думаю написаны не корректно Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 Только что, M-71 сказал: Это ясно, нужно проверить МП и ОТ, думаю написаны не корректно Поясните, что значит проверить? Какой конкретно тип счетчика? Формально, по поводу корректности - это к испытательному центру и Росстандарту. Фактически - на практике если четко следовать МП, поверка счетчика затянется более чем на сутки (для Меркурия 230, более чем на неделю). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 Тип счетчика наш) практически новый) МП изменяем, много ошибок и дополнений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 6 минут назад, M-71 сказал: Тип счетчика наш) практически новый) МП изменяем, много ошибок и дополнений Как МП меняете, если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 13 минут назад, evGeniy сказал: Как МП меняете, если не секрет? Я пока так далеко не зашел) Если нельзя в нее внести изменения, то что делать, новую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 21 минуту назад, M-71 сказал: Я пока так далеко не зашел) Если нельзя в нее внести изменения, то что делать, новую? Но не вам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 26 минут назад, evGeniy сказал: Но не вам А кому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 Только что, M-71 сказал: А кому? Вы Испытательный центр (бывший ГЦИ СИ)? Аккредитованы на испытания в целях утверждения типа СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 40 минут назад, M-71 сказал: А кому? Кто вносил в реестр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 47 минут назад, Metertester сказал: Вы Испытательный центр (бывший ГЦИ СИ)? Аккредитованы на испытания в целях утверждения типа СИ? Ясно Но им же нужно все правильно подать, а то они уже на вносили) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 95 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 Только что, M-71 сказал: Но им же нужно все правильно подать, а то они уже на вносили) С кем работали? Ростест, ВНИИМС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 3 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2018 2 часа назад, Metertester сказал: С кем работали? Ростест, ВНИИМС? Нет Пусть это останется тайной) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.