Alan_ 1 Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 подскажите! есть прибор ДИСК-250 шк.(100-912)г/м3 I=(4-20)мА! помогите рассчитать токовый выход на точках 100,200,300...912г/м3! какие формулы и какая зависимость? Цитата
ryziy 3 Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 (изменено) подскажите!есть прибор ДИСК-250 шк.(100-912)г/м3 I=(4-20)мА! помогите рассчитать токовый выход на точках 100,200,300...912г/м3!какие формулы и какая зависимость? Этот прибор измеряет расход? С температурой встречала, а такй - нет...А что пишут в ТО? Предположение о линейной зависимости опыт подтверждает? По идее - так: 100-4,0 200-5,97 300-7,94 400-9,91 500-11,88 600-13,85 700-15,82 800-17,79 900-19,76 912-20,0 Изменено 1 Июня 2010 пользователем ryziy Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 31 Мая 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 подскажите! есть прибор ДИСК-250 шк.(100-912)г/м3 I=(4-20)мА! помогите рассчитать токовый выход на точках 100,200,300...912г/м3! какие формулы и какая зависимость? ДИСК-250 с какой буквой? Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 подскажите! есть прибор ДИСК-250 шк.(100-912)г/м3 I=(4-20)мА! помогите рассчитать токовый выход на точках 100,200,300...912г/м3! какие формулы и какая зависимость? Надо знать полное обозначение прибора. У этих приборов много модификаций, как с линейной зависимостью, так и с другими(логарифмической например) по входу и выходу. Всё это прописано в РЭ Цитата
Alan_ 1 Опубликовано 2 Июня 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Надо знать полное обозначение прибора. У этих приборов много модификаций, как с линейной зависимостью, так и с другими(логарифмической например) по входу и выходу. Всё это прописано в РЭ диск 250(без каких либо модефикаций,по крайней мере в паспорте не обозначено!)а то что плотность меряет меня самого удевило,схожу в цех посмотрю что там и как.Всем спасибо буду считать с линейной зависимостью! Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 диск 250(без каких либо модефикаций,по крайней мере в паспорте не обозначено!)а то что плотность меряет меня самого удевило,схожу в цех посмотрю что там и как.Всем спасибо буду считать с линейной зависимостью! ДИСК-250 - вторичный регистрирующий прибор. Он сам ничего не меряет, а регистрирует на круговой диаграмме значение входного унифицированного сигнала. Это могут быть (в зависимости от модели) сигналы с термопар, термопреобразователей, тензодатчиков, а также унифицированные сигналы, например, (0-5)мА, (4-20)мА, (0-1)В и т.д., с любого измерительно прибора, согласованного повыходу. Если входной сигнал сформирован, скажем, потоковым плотномером, то шкала просто градуируется в единицах плотности. Судя по тому, что сигнал у Вас (4-20)мА, речь идёт о пропорциональном преобразовании, тогда Ирина Георгиевна Вам уже дала ответ. Цитата
Alan_ 1 Опубликовано 3 Июня 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 ДИСК-250 - вторичный регистрирующий прибор. Он сам ничего не меряет, а регистрирует на круговой диаграмме значение входного унифицированного сигнала. Это могут быть (в зависимости от модели) сигналы с термопар, термопреобразователей, тензодатчиков, а также унифицированные сигналы, например, (0-5)мА, (4-20)мА, (0-1)В и т.д., с любого измерительно прибора, согласованного повыходу. Если входной сигнал сформирован, скажем, потоковым плотномером, то шкала просто градуируется в единицах плотности. Судя по тому, что сигнал у Вас (4-20)мА, речь идёт о пропорциональном преобразовании, тогда Ирина Георгиевна Вам уже дала ответ. всем большое спасибо за помощ!!! Цитата