Специалисты su215 658 Опубликовано 20 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 Знаю, но с вашей постановкой задачи, это не принципиально... ...все равно пальцем в небо... хоть до десятого знака после запятой считай... Я поэтому и предложил не усложнять жизнь ни себе, ни конструкторам, а поставить анемометр и считать расход по его показаниям. Температура воздуха примерно одинаковая, давление тоже, площадь сечения трубы тем более. Померял скорость, - подставил в формулу, - получил расход. Но не хочут они лёгкой жизни... Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 (изменено) Я поэтому и предложил не усложнять жизнь ни себе, ни конструкторам, а поставить анемометр и считать расход по его показаниям. Температура воздуха примерно одинаковая, давление тоже, площадь сечения трубы тем более. Померял скорость, - подставил в формулу, - получил расход. Но не хочут они лёгкой жизни... ...ну там, насколько я понял, что сам воздух еще не ахти, по пылесодержанию...поэтому это еще большой вопрос - сколько анемометры или трубки Пито прожувут в этой среде... ...т.ч. возможно, что СУ - это выбор проверенный поколениями ...оно может и дубовое, но работающее при любых условиях устройство... ...что производству и требуется... Изменено 20 Июля 2010 пользователем Kmax2000 Цитата
novik 60 Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 Хотя вот в вычислителях я еще не разбиралась Думаю, выбрать все необходимое не такая хитрая задача. Посмотрите СПГ 762 (ЗАО "Логика"). Это так, из личного опыта. Цитата
kastro4ka 0 Опубликовано 20 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 Посмотрите СПГ 762 (ЗАО "Логика"). Это так, из личного опыта. Спасибо Цитата
kastro4ka 0 Опубликовано 21 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 Если что пишите. пишу... что-то я с коленками не поняла.. вроде как по направлению потока смотрим.. т.е. первым местным сопротивлением будет как раз задвижка, а дальше "местное сопротивление неопределенного типа" (п. А.1.4 ГОСТ 8.586.2). Еще момент-тройника перед фурменным поясом нет(хотя на схеме он есть и на схеме есть клапан,которого в реальности там нет). и по поводу типа трубы - мне кажется она будет сварная продольно-поперечно Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 Если что пишите. пишу... что-то я с коленками не поняла.. вроде как по направлению потока смотрим.. т.е. первым местным сопротивлением будет как раз задвижка, а дальше "местное сопротивление неопределенного типа" (п. А.1.4 ГОСТ 8.586.2). Еще момент-тройника перед фурменным поясом нет(хотя на схеме он есть и на схеме есть клапан,которого в реальности там нет). и по поводу типа трубы - мне кажется она будет сварная продольно-поперечно Насколько я помню, 1-м местным сопротивлением считается, ближайшее к СУ сопротивление со стороны подходящего потока(т.е. колено L=913), и далее 2-е, 3-е...по чертежу...тройник и дроссельный клапан перед воздуходувками... ...а труба, ну какая будет, такая и будет...когда будете делать официальный расчет тогда и уточните, но в вашем случае - это все "копейки" - не заморачивайтесь... Цитата
kastro4ka 0 Опубликовано 21 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 (изменено) Насколько я помню, 1-м местным сопротивлением считается, ближайшее к СУ сопротивление со стороны подходящего потока(т.е. колено L=913), и далее 2-е, 3-е...по чертежу...тройник и дроссельный клапан перед воздуходувками... а в расчете Вы второе колено не учитывали (то которое от 45-400) и еще, все таки про давление.... верхний предел перепада давления... не понятно мне почему 4000 Па и верхний предел измерения ДМ 25кПа?? Изменено 21 Июля 2010 пользователем kastro4ka Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 Насколько я помню, 1-м местным сопротивлением считается, ближайшее к СУ сопротивление со стороны подходящего потока(т.е. колено L=913), и далее 2-е, 3-е...по чертежу...тройник и дроссельный клапан перед воздуходувками... а в расчете Вы второе колено не учитывали (то которое от 45-400) и еще, все таки про давление.... верхний предел перепада давления... не понятно мне почему 4000 Па и верхний предел измерения ДМ 25кПа?? 4 кПа перепад на диафрагме, 25 кПа датчик давления воздуха за диафрагмой(или перед, не помню уже) Цитата
kastro4ka 0 Опубликовано 22 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 (изменено) схема от конструкторов (пришлось в архиве загружать, а то автокадовский формат не пропускало) и опросный лист (по уточненным данным с исправлениями и учетом присланных расчетов) :YES: вар2.rtf 3Т-4723.00.00СБ Воздуходувка.rar Изменено 22 Июля 2010 пользователем kastro4ka Цитата
dealmark10 0 Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Здравствуйте, помогите, пожалуйста с расчетом сужающего устройства и дифманометра. Задача передо мной поставлена следующая- есть напорный воздуховод производительностью 10000м3/ч давлением 1250 мм. вод. ст. , температура воздуха не более 50 °C, диаметр трубопровода 400мм. Выбрали в качестве сужающего устройства диафрагму. Вот и требуется теперь ее рассчитать. Все предельно просто, берете программу типа Флоуметрика Про 2009 и расчитываете сужающее устройство и дифманометр (ы). Цитата