Добрый день! Поводим испытания сейфа на огнестойкость. о время воздействия огня необходимо измерять температуру внутри сейфа, минимум в 3-х точках. Подскажите пожалуйста есть ли какие-либо приборы которые внесены в госреестр), позволяющие произвести измерения дистанционно внутри закрытого объекта?

  • Специалисты
Опубликовано

Дистанционное измерение подразумевает передачу информации на внешний регистратор. Металлический сейф экранирует радиосигнал, вывести провода сложно из-за необходимости отверстия и огня в зоне пролегания проводов.

Остается применение замкнутой системы внутри сейфа. Есть такие устройства - логгеры, например, фирмы Testo. Они измеряют и запоминают температуру. По окончании испытаний можно достать их из сейфа и считать из памяти информацию о температуре.

Другой вариант, регистратор температуры с батарейным питанием и набором датчиков развешенных по объему.

Опубликовано

Дистанционное измерение подразумевает передачу информации на внешний регистратор. Металлический сейф экранирует радиосигнал, вывести провода сложно из-за необходимости отверстия и огня в зоне пролегания проводов.

Остается применение замкнутой системы внутри сейфа. Есть такие устройства - логгеры, например, фирмы Testo. Они измеряют и запоминают температуру. По окончании испытаний можно достать их из сейфа и считать из памяти информацию о температуре.

Другой вариант, регистратор температуры с батарейным питанием и набором датчиков развешенных по объему.

А термокрасок нет?

  • Специалисты
Опубликовано
А термокрасок нет?
Как метод ориентировочно узнать температуру. Краска это не СИ. Т.к. краска запоминает максимальную температуру, то вы можете узнать только не превысила ли она норму. Если вам нужно знать величину, то надо применять набор красок, но если поле температур неравномерное, то возможны ошибки.
Опубликовано (изменено)

Дистанционное измерение подразумевает передачу информации на внешний регистратор. Металлический сейф экранирует радиосигнал, вывести провода сложно из-за необходимости отверстия и огня в зоне пролегания проводов.

Остается применение замкнутой системы внутри сейфа. Есть такие устройства - логгеры, например, фирмы Testo. Они измеряют и запоминают температуру. По окончании испытаний можно достать их из сейфа и считать из памяти информацию о температуре.

Другой вариант, регистратор температуры с батарейным питанием и набором датчиков развешенных по объему.

А термокрасок нет?

Термокраски - это индикаторы.

Изменено пользователем boss

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...