Перейти к контенту

8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день, коллеги!

Столкнулись с такой ситуацией. В ПУЭ прописано, что со дня поверки до установки прибора учета должно пройти не более 12 мес., про измерительные трансформаторы в плане поверки ничего не указано. Мосэнергосбыт установил и допустил в эксплуатацию 19.07.2014 г. трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска, т.е. трансформаторы тока должны были пройти повторную поверку начиная с 07.07.2014 г. На сегодняшний день Мосэнергосбыт требует менять / поверять эти трансформаторы тока.

Вопрос: прошу подсказать нормативный документ, в соответствии с которым измерительные трансформаторы тока подлежат повторной поверке, если с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес.???

  • Специалисты
Опубликовано
7 минут назад, В.И. сказал:

трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска

 

7 минут назад, В.И. сказал:

а сегодняшний день Мосэнергосбыт требует менять / поверять эти трансформаторы тока.

 

7 минут назад, В.И. сказал:

с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес

С 2013 года до 2017 года прошло уже 4 раза по 12 месяцев. Какой тип трансформаторов? Может просто МПИ закончился, а не 12 месяцев с момента установки.

Опубликовано
2 минуты назад, scbist сказал:

 

 

С 2013 года до 2017 года прошло уже 4 раза по 12 месяцев. Какой тип трансформаторов? Может просто МПИ закончился, а не 12 месяцев с момента установки.

Тип Т-0,66 У3 (см.вложение), прошло ровно 4 года (межповерочный интервал) - МЭС требует поверку законно.

Но интересует факт нарушения сроков поверки Мосэнергосбытом, т.е. они смонтировали 19.07.2014 ТТ с заводской датой поверки 06.07.2013. По сути - это нарушение, т.к. прошло более 12 мес.

Паспорт ТТ.pdf

  • Специалисты
Опубликовано
1 час назад, В.И. сказал:

По сути - это нарушение, т.к. прошло более 12 мес.

В ПУЭ такое требование есть только для счетчиков. Трансформаторы просто должны быть поверены.

Цитата

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.


 

Опубликовано
7 часов назад, scbist сказал:

В ПУЭ такое требование есть только для счетчиков. Трансформаторы просто должны быть поверены.

Всё верно. Но всегда интересовал вопрос чем руководствуются люди говоря

Цитата

 про измерительные трансформаторы в плане поверки ничего не указано. Мосэнергосбыт установил и допустил в эксплуатацию 19.07.2014 г. трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска, т.е. трансформаторы тока должны были пройти повторную поверку начиная с 07.07.2014 г.

и тут же спрашивая

Цитата

прошу подсказать нормативный документ, в соответствии с которым измерительные трансформаторы тока подлежат повторной поверке, если с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес.???

Может сначала документ поискать, а потом уже и заявления делать? ;)

9 часов назад, В.И. сказал:

Тип Т-0,66 У3 (см.вложение), прошло ровно 4 года (межповерочный интервал) - МЭС требует поверку законно.

Это паспорта от установленных трансформаторов или в инете нашли?

  • 5 недель спустя...
Опубликовано (изменено)
В Tue Jul 18 2017 в 08:18, В.И. сказал:

Добрый день, коллеги!

Столкнулись с такой ситуацией. В ПУЭ прописано, что со дня поверки до установки прибора учета должно пройти не более 12 мес., про измерительные трансформаторы в плане поверки ничего не указано. Мосэнергосбыт установил и допустил в эксплуатацию 19.07.2014 г. трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска, т.е. трансформаторы тока должны были пройти повторную поверку начиная с 07.07.2014 г. На сегодняшний день Мосэнергосбыт требует менять / поверять эти трансформаторы тока.

Вопрос: прошу подсказать нормативный документ, в соответствии с которым измерительные трансформаторы тока подлежат повторной поверке, если с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес.???

Этот вопрос уже поднимался на форуме. Такого документа нет. ПУЭ носит рекомендательный характер, раздел где сказано про год для счетчиков -до сих пор не принят в новой редакции. В данном случае необходимо руководствоваться приказом 1815. И поверять трансформаторы не позднее МПИ

Изменено пользователем 5ive

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт.

Регистрация

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×