В.И. 0 Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Добрый день, коллеги! Столкнулись с такой ситуацией. В ПУЭ прописано, что со дня поверки до установки прибора учета должно пройти не более 12 мес., про измерительные трансформаторы в плане поверки ничего не указано. Мосэнергосбыт установил и допустил в эксплуатацию 19.07.2014 г. трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска, т.е. трансформаторы тока должны были пройти повторную поверку начиная с 07.07.2014 г. На сегодняшний день Мосэнергосбыт требует менять / поверять эти трансформаторы тока. Вопрос: прошу подсказать нормативный документ, в соответствии с которым измерительные трансформаторы тока подлежат повторной поверке, если с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес.??? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 18 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 7 минут назад, В.И. сказал: трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска 7 минут назад, В.И. сказал: а сегодняшний день Мосэнергосбыт требует менять / поверять эти трансформаторы тока. 7 минут назад, В.И. сказал: с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес С 2013 года до 2017 года прошло уже 4 раза по 12 месяцев. Какой тип трансформаторов? Может просто МПИ закончился, а не 12 месяцев с момента установки. Цитата
В.И. 0 Опубликовано 18 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 2 минуты назад, scbist сказал: С 2013 года до 2017 года прошло уже 4 раза по 12 месяцев. Какой тип трансформаторов? Может просто МПИ закончился, а не 12 месяцев с момента установки. Тип Т-0,66 У3 (см.вложение), прошло ровно 4 года (межповерочный интервал) - МЭС требует поверку законно. Но интересует факт нарушения сроков поверки Мосэнергосбытом, т.е. они смонтировали 19.07.2014 ТТ с заводской датой поверки 06.07.2013. По сути - это нарушение, т.к. прошло более 12 мес. Паспорт ТТ.pdf Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 18 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 1 час назад, В.И. сказал: По сути - это нарушение, т.к. прошло более 12 мес. В ПУЭ такое требование есть только для счетчиков. Трансформаторы просто должны быть поверены. Цитата На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 7 часов назад, scbist сказал: В ПУЭ такое требование есть только для счетчиков. Трансформаторы просто должны быть поверены. Всё верно. Но всегда интересовал вопрос чем руководствуются люди говоря Цитата про измерительные трансформаторы в плане поверки ничего не указано. Мосэнергосбыт установил и допустил в эксплуатацию 19.07.2014 г. трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска, т.е. трансформаторы тока должны были пройти повторную поверку начиная с 07.07.2014 г. и тут же спрашивая Цитата прошу подсказать нормативный документ, в соответствии с которым измерительные трансформаторы тока подлежат повторной поверке, если с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес.??? Может сначала документ поискать, а потом уже и заявления делать? 9 часов назад, В.И. сказал: Тип Т-0,66 У3 (см.вложение), прошло ровно 4 года (межповерочный интервал) - МЭС требует поверку законно. Это паспорта от установленных трансформаторов или в инете нашли? Цитата
SEO_34 0 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 МПИ на ТТ-0,66 изменился и теперь составляет 16 лет) ТТ-0,66.pdf Цитата
5ive 69 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 (изменено) В Tue Jul 18 2017 в 08:18, В.И. сказал: Добрый день, коллеги! Столкнулись с такой ситуацией. В ПУЭ прописано, что со дня поверки до установки прибора учета должно пройти не более 12 мес., про измерительные трансформаторы в плане поверки ничего не указано. Мосэнергосбыт установил и допустил в эксплуатацию 19.07.2014 г. трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска, т.е. трансформаторы тока должны были пройти повторную поверку начиная с 07.07.2014 г. На сегодняшний день Мосэнергосбыт требует менять / поверять эти трансформаторы тока. Вопрос: прошу подсказать нормативный документ, в соответствии с которым измерительные трансформаторы тока подлежат повторной поверке, если с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес.??? Этот вопрос уже поднимался на форуме. Такого документа нет. ПУЭ носит рекомендательный характер, раздел где сказано про год для счетчиков -до сих пор не принят в новой редакции. В данном случае необходимо руководствоваться приказом 1815. И поверять трансформаторы не позднее МПИ Изменено 18 Августа 2017 пользователем 5ive Цитата
5ive 69 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 1 час назад, SEO_34 сказал: МПИ на ТТ-0,66 изменился и теперь составляет 16 лет) ТТ-0,66.pdf К данному вопросу это не относится. Цитата