Перейти к контенту

8 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день, коллеги!

Столкнулись с такой ситуацией. В ПУЭ прописано, что со дня поверки до установки прибора учета должно пройти не более 12 мес., про измерительные трансформаторы в плане поверки ничего не указано. Мосэнергосбыт установил и допустил в эксплуатацию 19.07.2014 г. трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска, т.е. трансформаторы тока должны были пройти повторную поверку начиная с 07.07.2014 г. На сегодняшний день Мосэнергосбыт требует менять / поверять эти трансформаторы тока.

Вопрос: прошу подсказать нормативный документ, в соответствии с которым измерительные трансформаторы тока подлежат повторной поверке, если с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес.???

  • Специалисты
Опубликовано
7 минут назад, В.И. сказал:

трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска

 

7 минут назад, В.И. сказал:

а сегодняшний день Мосэнергосбыт требует менять / поверять эти трансформаторы тока.

 

7 минут назад, В.И. сказал:

с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес

С 2013 года до 2017 года прошло уже 4 раза по 12 месяцев. Какой тип трансформаторов? Может просто МПИ закончился, а не 12 месяцев с момента установки.

Опубликовано
2 минуты назад, scbist сказал:

 

 

С 2013 года до 2017 года прошло уже 4 раза по 12 месяцев. Какой тип трансформаторов? Может просто МПИ закончился, а не 12 месяцев с момента установки.

Тип Т-0,66 У3 (см.вложение), прошло ровно 4 года (межповерочный интервал) - МЭС требует поверку законно.

Но интересует факт нарушения сроков поверки Мосэнергосбытом, т.е. они смонтировали 19.07.2014 ТТ с заводской датой поверки 06.07.2013. По сути - это нарушение, т.к. прошло более 12 мес.

Паспорт ТТ.pdf

  • Специалисты
Опубликовано
1 час назад, В.И. сказал:

По сути - это нарушение, т.к. прошло более 12 мес.

В ПУЭ такое требование есть только для счетчиков. Трансформаторы просто должны быть поверены.

Цитата

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.


 

Опубликовано
7 часов назад, scbist сказал:

В ПУЭ такое требование есть только для счетчиков. Трансформаторы просто должны быть поверены.

Всё верно. Но всегда интересовал вопрос чем руководствуются люди говоря

Цитата

 про измерительные трансформаторы в плане поверки ничего не указано. Мосэнергосбыт установил и допустил в эксплуатацию 19.07.2014 г. трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска, т.е. трансформаторы тока должны были пройти повторную поверку начиная с 07.07.2014 г.

и тут же спрашивая

Цитата

прошу подсказать нормативный документ, в соответствии с которым измерительные трансформаторы тока подлежат повторной поверке, если с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес.???

Может сначала документ поискать, а потом уже и заявления делать? ;)

9 часов назад, В.И. сказал:

Тип Т-0,66 У3 (см.вложение), прошло ровно 4 года (межповерочный интервал) - МЭС требует поверку законно.

Это паспорта от установленных трансформаторов или в инете нашли?

  • 5 недель спустя...
Опубликовано (изменено)
В Tue Jul 18 2017 в 08:18, В.И. сказал:

Добрый день, коллеги!

Столкнулись с такой ситуацией. В ПУЭ прописано, что со дня поверки до установки прибора учета должно пройти не более 12 мес., про измерительные трансформаторы в плане поверки ничего не указано. Мосэнергосбыт установил и допустил в эксплуатацию 19.07.2014 г. трансформаторы тока 06.07.2013 года выпуска, т.е. трансформаторы тока должны были пройти повторную поверку начиная с 07.07.2014 г. На сегодняшний день Мосэнергосбыт требует менять / поверять эти трансформаторы тока.

Вопрос: прошу подсказать нормативный документ, в соответствии с которым измерительные трансформаторы тока подлежат повторной поверке, если с момента заводской поверки до момента установки прошло более 12 мес.???

Этот вопрос уже поднимался на форуме. Такого документа нет. ПУЭ носит рекомендательный характер, раздел где сказано про год для счетчиков -до сих пор не принят в новой редакции. В данном случае необходимо руководствоваться приказом 1815. И поверять трансформаторы не позднее МПИ

Изменено пользователем 5ive

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку