bvv84 0 Опубликовано 10 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2018 В тепловом пункте устанавливают диафрагму на прямой и обратный трубопроводы подачи горячей воды на отопление. Внутренний диаметр трубопровода - 65 мм. Способ отбора - фланцевый. Импульсные трубки для отбора давления для датчика перепада давления вварены в верхние точки фланцев. Это допустимо? У нас везде, где измеряется перепад, импульсные вварены в средние точки трубопровода или фланцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volkof 24 Опубликовано 16 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volkof 24 Опубликовано 16 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая 2018 Как я понимаю это связано с завоздушиванием, но могу ошибаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bvv84 0 Опубликовано 18 Мая 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2018 Замечательно, спасибо. Еще бы ссылочку на ГОСТ, откуда это взято. В ГОСТ 8.586.1-5 такого требования не нашел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 18 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2018 45 минут назад, bvv84 сказал: Замечательно, спасибо. Еще бы ссылочку на ГОСТ, откуда это взято. В ГОСТ 8.586.1-5 такого требования не нашел http://www.metronic.ru/stat/st002.html?all Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bvv84 0 Опубликовано 28 Мая 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2018 Вот, чтобы было понятней, о чем я хотел сказать, прикрепляю фото (то, что сейчас есть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2018 Люди добрые, помогите советом. Есть узлы учета прямой и обратной сетевой воды - на сужающем устройстве. Схема теплоснабжения такова, что подпитка на объекте не производиться, только подогрев. После вскрытия для ревизии комплекта СУ пошла веселуха - прямая показывает в 2 !!!! раза больше обратки. Персонал устанавливающий СУ ушел в несознанку и правильность установки СУ не подтверждает. При ревизии СУ больше ничего на узле не делали. Когда пошла разница - шаманский танец исполнили, импульсные продули, установили другой комплект датчиков, потом поменяли их местами - не помогает. Я с такими коллизиями не встречалась. Расточка СУ отличается незначительно, когда-то был случай, что поставили СУ наоборот - фаской навстречу потока, но таких расхождений не было. Где собака порылась? Уверенности какая из магистралей показывает неправильно нет, так как схема сложная. Переносной расходомер в поверке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2018 СУ "шайба" ставилась в камеру под прокладку? Возможно смещение прокладки, нужно разбирать камеру и смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2018 1 час назад, HeetrY сказал: СУ "шайба" ставилась в камеру под прокладку? Возможно смещение прокладки, нужно разбирать камеру и смотреть. а смещение дает увеличение или уменьшение расхода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2018 33 минуты назад, Lena597 сказал: а смещение дает увеличение или уменьшение расхода? Математически должно давать увеличение. ΔР=Рдо –Рпосле; Q=√ΔP , но это так упрощённо без учёта "ч. Рейнольдса" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2018 22 часа назад, Lena597 сказал: а смещение дает... ? Елена, разобрались в чём причина Вашей проблемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2018 3 часа назад, HeetrY сказал: Елена, разобрались в чём причина Вашей проблемы? нет, надо вскрывать СУ, а так как идет отопительный сезон это проблематично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2018 6 минут назад, Lena597 сказал: нет, надо вскрывать СУ, а так как идет отопительный сезон это проблематично. Сочувствую... У нас коммунальщики загодя (за день-два, а то и за час ) оповещают население, что типа "опрессовка" ну и т.п. и на рабочий день выводят ГВС. А камеру разобрать (собрать) час-полтора в зависимости от количества шпилек. Или ждите весны или не дай Бог протечек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 19 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2018 2 часа назад, Lena597 сказал: нет, надо вскрывать СУ, а так как идет отопительный сезон это проблематично. Может пропустил...у Вас СУ -угловое или фланцевое? Т.е. Прокладка при угловом отборе (камерном) как бы куда не влезла -врядли перекроет d20 настолкьо,чтобы были расхождения. Если отбросить "высокие материи", то изменение d20 даже на проценты (а не 0,02% и прочая) ни на что не повлияет. Если же Вы говорите,что меняли сами датчики и меняли комплекты местами... А вентильные блоки с СУ на СУ переставляли? Иногда была беда в вентилях, когда глы не перекрывали байпасную линию,и реальный перепад с шайбы был больше,чем тот,который доходил до дифманометра.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 В 19.10.2018 в 16:41, HeetrY сказал: Сочувствую... У нас коммунальщики загодя (за день-два, а то и за час ) оповещают население, что типа "опрессовка" ну и т.п. и на рабочий день выводят ГВС. А камеру разобрать (собрать) час-полтора в зависимости от количества шпилек. Или ждите весны или не дай Бог протечек Большое время требуется не на вскрытие самой диафрагмы, а на слив теплоносителя. Сегодня решили вскрывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 В 19.10.2018 в 18:57, Tim_L сказал: Может пропустил...у Вас СУ -угловое или фланцевое? Т.е. Прокладка при угловом отборе (камерном) как бы куда не влезла -врядли перекроет d20 настолкьо,чтобы были расхождения. Если отбросить "высокие материи", то изменение d20 даже на проценты (а не 0,02% и прочая) ни на что не повлияет. Если же Вы говорите,что меняли сами датчики и меняли комплекты местами... А вентильные блоки с СУ на СУ переставляли? Иногда была беда в вентилях, когда глы не перекрывали байпасную линию,и реальный перепад с шайбы был больше,чем тот,который доходил до дифманометра.. Да мне тоже не верится, когда-то в прошлом веке ставили диафрагму наоборот, выяснили этот факт только при очередной ревизии, весь год жили не тужили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tim_L 80 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 6 часов назад, Lena597 сказал: Сегодня решили вскрывать. Обязательно отпишитесь -что там было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2018 37 минут назад, Tim_L сказал: Обязательно отпишитесь -что там было? поддерживаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2018 16 часов назад, Tim_L сказал: Обязательно отпишитесь -что там было? Вскрыли: перепутано всё что можно диафрагмы стояли наоборот - кромкой на минус, да еще и подача с обаткой местами наоборот. Закрываются сегодня, об итогах сообщу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2018 В 24.10.2018 в 06:36, Lena597 сказал: Вскрыли: перепутано всё что можно диафрагмы стояли наоборот - кромкой на минус, да еще и подача с обаткой местами наоборот. Закрываются сегодня, об итогах сообщу Как месячная эксплуатация? Ничего "необычного" не выявила? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2018 43 минуты назад, HeetrY сказал: Как месячная эксплуатация? Ничего "необычного" не выявила? Жизнь наладилась, все хорошо! прямая и обратка показывает примерно одинаково, расход около 800 т/ч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HeetrY 18 Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2018 1 минуту назад, Lena597 сказал: Жизнь наладилась, все хорошо! прямая и обратка показывает примерно одинаково, расход около 800 т/ч Ну. и хорошо...Главное,- что-бы в домах тепло было,зима-то не спит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 22 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2018 19 часов назад, HeetrY сказал: Ну. и хорошо...Главное,- что-бы в домах тепло было,зима-то не спит Спасибо за добрые пожелания! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
яговитина 4 Опубликовано 26 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2018 Хотелось бы узнать, расчёт СУ (d20) сами делаете? в какой программе? или у вас стандартные-заводские диафрагмы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 26 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2018 1 час назад, яговитина сказал: Хотелось бы узнать, расчёт СУ (d20) сами делаете? в какой программе? или у вас стандартные-заводские диафрагмы? Расчет делаем по Расходомеру-ИСО, потом ЦСМ проверяет, СУ на контроль размеров тоже в ЦСМ возим, СУ не заводские, ремонтная организация делает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.