Перейти к контенту

11 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, где найти информацию о пределах допускаемых погрешностей ТТ класса точности 5Р (токовая, угловая погрешность) при  значениях тока 5%,  20%, 100-120 % от номинального тока?  Это нужно для расчета погрешности измерительного канала (для системы ССПИ ПА)

Опубликовано

Класс точности "5Р" - это по какому-стандарту.

Метрологи "договорились" что скрывается за этим обозначением и зафиксировали в стандарте.

Опубликовано (изменено)

это из-за того, что нет других обмоток((( приходится к релейной обмотке 5Р подключить измерительный преобразователь, обмотка предназначена для целей релейной защиты

Изменено пользователем Leila25
Опубликовано (изменено)
В 03.08.2018 в 13:14, Leila25 сказал:

поняла при всех значениях тока  - 1% (ГОСТ 7746-2015)

 

по ГОСТ 7746-2015 в диапазоне измерения вторичной обмотки при первичном токе от 50 % до 100 % - относительная токовая погрешность +/- 5 %, угловая не нормируется.

Изменено пользователем bonifadzee
Опубликовано
В 05.08.2018 в 08:52, bonifadzee сказал:

по ГОСТ 7746-2015 в диапазоне измерения вторичной обмотки при первичном токе от 50 % до 100 % - относительная токовая погрешность +/- 5 %, угловая не нормируется.

Смотрите таблицу 9 ГОСТа!

Опубликовано
В 05.08.2018 в 08:52, bonifadzee сказал:

по ГОСТ 7746-2015 в диапазоне измерения вторичной обмотки при первичном токе от 50 % до 100 % - относительная токовая погрешность +/- 5 %, угловая не нормируется.

1 час назад, Mihael сказал:

Смотрите таблицу 9 ГОСТа!

 

Прошу прощения, да действительно, для защиты +/- 1 %. Не совсем понятен последний столбик таблицы 9.

Опубликовано

 

37 минут назад, bonifadzee сказал:

Прошу прощения, да действительно, для защиты +/- 1 %. Не совсем понятен последний столбик таблицы 9.

Обмотка для защиты должна работать в аварийном режиме. ТТ расчитан на определенную предельную кратность, например ,35 - это значит, 35 номинальных токов. Что будет, если в случае аварии ток превысит предельную кратность - никто об этом не думает. Но при токе, соответствующем предельной кратности - трансформатор должен отработать, то есть полная погрешность в этом режиме не должна превысить установленный предел.

Это проверяется прямо один раз для данного типа трансформаторов, а для каждого изделия - подтверждается косвенно (измерением тока намагничивания) - в стандарте все это изложено.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку