vademon_83md 0 Опубликовано 22 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 правильно указаны длины участков до и после СУ? давление 0,4-0,8 Mpa, Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Июля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 А Вы откройте ГОСТ 8.586.2-2005 и проверьте. Почему за Вас кто-то должен эту работу делать? Цитата
vademon_83md 0 Опубликовано 22 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 31 минуту назад, su215 сказал: А Вы откройте ГОСТ 8.586.2-2005 и проверьте. Почему за Вас кто-то должен эту работу делать? спасибо, а я откуда взял ... может у кого то есть другое видение ... из практике ... или может что то попустил. Цитата
boss 418 Опубликовано 22 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 48 минут назад, vademon_83md сказал: правильно указаны длины участков до и после СУ? давление 0,4-0,8 Mpa, проверить нельзя, поскольку неизвестно значение относительного диаметра отверстия диафрагмы b Цитата
boss 418 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 п.3.2.12 ГОСТ 8.586.1-2005 "относительный диаметр отверстия сужающего устройства: Отношение диаметра отверстия сужающего устройства к внутреннему диаметру измерительного трубопровода перед сужающим устройством, рассчитываемое по формуле b = d / D" Цитата
vademon_83md 0 Опубликовано 25 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июля 2019 В 23.07.2019 в 17:06, boss сказал: п.3.2.12 ГОСТ 8.586.1-2005 "относительный диаметр отверстия сужающего устройства: Отношение диаметра отверстия сужающего устройства к внутреннему диаметру измерительного трубопровода перед сужающим устройством, рассчитываемое по формуле b = d / D" я правильно указал п. 1,32 - 1,41 ? Цитата
boss 418 Опубликовано 25 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2019 (изменено) 8 часов назад, vademon_83md сказал: я правильно указал п. 1,32 - 1,41 ? 1.35 МС3 - заглушенный тройник изменяющий направление потока 1.36.1 длина колена Dу 80 не превышает 150 мм 1.37. длина прямого участка L2 между МС1 и МС2 на схеме не указана 1.38 длина прямого участка L3 между МС2 и МС3 на схеме не указана ... 1.39 - ??? по прежнему не вижу b, какую программу вы используете? Изменено 25 Июля 2019 пользователем boss Цитата
vademon_83md 0 Опубликовано 26 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 В 23.07.2019 в 17:06, boss сказал: п.3.2.12 ГОСТ 8.586.1-2005 "относительный диаметр отверстия сужающего устройства: Отношение диаметра отверстия сужающего устройства к внутреннему диаметру измерительного трубопровода перед сужающим устройством, рассчитываемое по формуле b = d / D" программа Gaz RR 2007 МС3 - заглушенный тройник изменяющий направление потока - (кран Dy 200 в закрытом положений изменяющий или не) 1,39, L4 - 400 от крана до врезке в Dy 219 b 0,52 Цитата
boss 418 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 Только что, vademon_83md сказал: программа Gaz RR 2007 МС3 - заглушенный тройник изменяющий направление потока - (кран Dy 200 в закрытом положений изменяющий или не) 1,39, L4 - 400 от крана до врезке в Dy 219 b 0,52 п.1.03 ГОСТ 30319-96 отменен вместе с методом NX-19. На ваше давление действует ГОСТ 30319.2-2015 Мы говорим сейчас о линии малого расхода Dу80, правильно? Обе лини и не работают одновременно ("Dy 200 в закрытом положений "), правильно? Соответственно, рассматриваем только тройник (с Dу200 на Dу80), правильно? Поток газа изменяет направление в этом тройнике, правильно? Значит МС3 - это тройник изменяющий направление потока ... п.1.38 - что есть "L2 (между СУ и МС)" и почему L2 это не расстояние между МС1 и МС2? и т.д. Резюме: МС всего 3 шт. и расстояний L - тоже должно быть 3 (три), Когда определитесь с МС и L, тогда можно проверить соответствие длин прямых участков Программа Gaz RR 2007 - что это - кто разработчик, кто сертифицировал и когда? Цитата
Mihael 93 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 "программа Gaz RR 2007" Обычно пользуются программой Расходомер ИСО. Цитата
vademon_83md 0 Опубликовано 26 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 1 час назад, boss сказал: п.1.03 ГОСТ 30319-96 отменен вместе с методом NX-19. На ваше давление действует ГОСТ 30319.2-2015 Мы говорим сейчас о линии малого расхода Dу80, правильно? Обе лини и не работают одновременно ("Dy 200 в закрытом положений "), правильно? Соответственно, рассматриваем только тройник (с Dу200 на Dу80), правильно? Поток газа изменяет направление в этом тройнике, правильно? Значит МС3 - это тройник изменяющий направление потока ... п.1.38 - что есть "L2 (между СУ и МС)" и почему L2 это не расстояние между МС1 и МС2? и т.д. Резюме: МС всего 3 шт. и расстояний L - тоже должно быть 3 (три), Когда определитесь с МС и L, тогда можно проверить соответствие длин прямых участков Программа Gaz RR 2007 - что это - кто разработчик, кто сертифицировал и когда? все расстояния, обе линий, указаны в проекте. Программа Gaz RR 2007 фото ниже Цитата