annfrw 0 Опубликовано 14 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2020 Добрый день, форумчане! Прошу помочь разобраться со следующим вопросом. Имеется гидростанция, в которой максимальное давление в линии подачи 250 кгс/см2 (гс должна обеспечивать создание данного давления), режимы работы данной станции находятся в диапазоне 100 до 215 кгс/см2. Как подобрать датчик давления по точности-мне понятно. Вопрос в том, что датчик давления с каким ВПИ лучше (допустимо) сюда взять: 250 или 400 кгс/см2? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 14 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2020 Если отталкиваться от ПБ для сосудов под давлением, то рабочее давление по шкале манометра - не более 2/3 полной шкалы. То есть 400 как раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
annfrw 0 Опубликовано 15 Апреля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2020 Спасибо! Данное требование распространяется и на датчики давления? Т.е логика такая, чтобы используемое СИ могло показать давление более 250 кгс/см2? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 15 Апреля 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 2020 В тексте правил нет упоминания о датчиках, там речь идёт о манометрах. Поэтому я и написал "если отталкиваться от...". Логика в безопасности. На примере датчика , - выход, например, 4-20 мА, ВПИ 250 бар. Если давление поднялось до 250, на выходе датчика будет 20 мА, если давление будет расти дальше, на выходе будут те же 20. Система автоматики не сработает. То же и с манометрами, только там роль системы автоматики выполняет оператор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 16 Апреля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2020 9 часов назад, su215 сказал: Логика в безопасности. На примере датчика , - выход, например, 4-20 мА, ВПИ 250 бар. Если давление поднялось до 250, на выходе датчика будет 20 мА, если давление будет расти дальше, на выходе будут те же 20. Система автоматики не сработает. То же и с манометрами, только там роль системы автоматики выполняет оператор. При выходе давления за ВПИ преобразователя выходной сигнал будет расти выше 20 мА. Во многих датчиках сейчас настроено аварийное значение ~3,5 мА которое фиксируется на токовом выходе при выходе за границы пределов измерений датчика на определенную величину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.