Перейти к контенту

16 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Мы успешно эксплуатируем приборы контроля качества электроэнергии и коммерческого учета ЩМК120С (https://www.elpribor.ru/catalog/98/1223/). Госреестр СИ РФ № 60431-15. Привлекательно то, межповерочный интервал у них 10 лет.

Изменено пользователем Monster PC
Опубликовано
В 28.10.2020 в 10:53, maxkovcovalenko сказал:

Нужен измеритель параметров электроэнергии с поддержкой протокола IEC 61850. 

"Вы приходите на каждый форум, но задаете вопрос без подробностей и не дожидаетесь ответа." Дон Корлеоне

Какие возможности 61850 требуются? 8-1 ? 9-2? Публикатор? Подписчик?

Что измеряете? Аналоговую или цифровую величину? Какие диапазоны?

 

В 28.10.2020 в 10:53, maxkovcovalenko сказал:

На какие можно и нужно обратить внимание?

Выбирайте СИ под свою конкретную задачу.

Смотрите чтоб было хотя бы упоминание протокола в ОТ.

Выбирайте устройство серийного производства (Чтоб были тысячи внедрений, чтоб была доступна цена в прайслисте)

  • 3 месяца спустя...
Опубликовано

Добрый вечер!

А я недавно нашел канадский прибор Acuvim II https://www.energometrika.ru/catalog/acuvim-ii-vysokoproizvoditeljnyy-analizator-kachestva-elektroenergii.html.

Удивила низкая цена при таком функционале. Да еще и в наличии.

Мне поверка не принципиальна, с моей задачей прекрасно справляется.

Опубликовано
В 19.02.2021 в 20:12, inzhener66 сказал:

Добрый вечер!

А я недавно нашел канадский прибор Acuvim II https://www.energometrika.ru/catalog/acuvim-ii-vysokoproizvoditeljnyy-analizator-kachestva-elektroenergii.html.

Удивила низкая цена при таком функционале. Да еще и в наличии.

Мне поверка не принципиальна, с моей задачей прекрасно справляется.

Благодарю, не слышал даже о такой фирме, изучим

  • 8 месяцев спустя...
Опубликовано

Всем привет!

Решили приобрести прибор для выверки по двум плоскостям.

Потребность нечастая, но имеется. Разного рода работу приходится выполнять.

На данный момент рассматриваем теоделит. Может есть какие-нибудь рекомендации?

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

Добрый день, подскажите какой прибор можно использовать для проверки работоспособности прожектора  (источник питания переменного напряжения 220В?

 

iDbZyO42.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%2013-12-2021%2008:30:17.jpg

Опубликовано
2 часа назад, Oxana73 сказал:

Добрый день, подскажите какой прибор можно использовать для проверки работоспособности прожектора  (источник питания переменного напряжения 220В?

 

iDbZyO42.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%2013-12-2021%2008:30:17.jpg

Эмм... Если перевести на русский, то тут написано проверить работоспособность путём подключения к бытовой розетке...

Опубликовано
3 часа назад, Enzo сказал:

Эмм... Если перевести на русский, то тут написано проверить работоспособность путём подключения к бытовой розетке...

вот я  подумала , ну не к обычной же розетке подсоединять.

Ну раз так можно , хорошо, спасибо за ответ. 

Цитата

( Вдруг какой-нибудь прибор есть, как например индикаторная отвертка, или мультиметр)

Цитата
Цитата

 

 

 

  • Специалисты
Опубликовано
В 13.12.2021 в 15:05, Oxana73 сказал:

вот я  подумала , ну не к обычной же розетке подсоединять

Обычная розетка = розетка бытовая...

  • Специалисты
Опубликовано
2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:

Обычная розетка = розетка бытовая...

Хотя в обычной розетке, согласно ГОСТ 29322-2014, должно быть 230 В.

А у меня в деревне уже вторую неделю больше 200 В не поднимается ☹️

Опубликовано
1 час назад, Фёдоров_Ф сказал:

А у меня в деревне уже вторую неделю больше 200 В не поднимается ☹️

Дак "табличку"  повесьте :thumbdown:

250907_original.jpg

и будет 220 В :yes-yes:

только "единицы" не перепутайте

8e59fdu-960.jpg

:no:

  • Специалисты
Опубликовано
11 часов назад, владимир 332 сказал:

Дак "табличку"  повесьте 

Нету табличек, а есть измеренные значения - на входе ЛАТР и на выходе. И даже "единицы" есть, чтобы не перепутать.

readmsg?id=16395524770572066946;0;1&exif

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...