Перейти к контенту

Почему бывает класс точности трансформаторов напряжения 0,2s и 0,5s?


5ive

3 сообщения в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос такой- как нормировать погрешности трансформаторов напряжения КТ 0,2s и 0,5s если данные классы не предусмотрены не в методике поверки, не в общих технических условиях на них? Если хотите - могу привести документацию...

Опубликовано
1 час назад, 5ive сказал:

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос такой- как нормировать погрешности трансформаторов напряжения КТ 0,2s и 0,5s если данные классы не предусмотрены не в методике поверки, не в общих технических условиях на них? Если хотите - могу привести документацию...

А где в ОТ класс 0,2S?

Опубликовано
В 31.08.2021 в 08:03, 5ive сказал:

трансформаторов напряжения КТ 0,2s и 0,5s

Для ТН такого КТ в НТД (ГОСТ 1983 и 8.216) не существует.

В 31.08.2021 в 08:03, 5ive сказал:

Если хотите - могу привести документацию...

Если не сложно. Хочу посмотреть Афтора!