Denis_Efr 0 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2022 Добрый день! Подскажите, возможна ли поверка контроллеров SIMATIC S7-400 (внесенное в Федеральную информационную систему «Аршин» №66697-17), предусматривающие в составе измерительные модули серии S7-300? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 7 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2022 37 минут назад, Denis_Efr сказал: Добрый день! Подскажите, возможна ли поверка контроллеров SIMATIC S7-400 (внесенное в Федеральную информационную систему «Аршин» №66697-17), предусматривающие в составе измерительные модули серии S7-300? Нет, так как у вас маркировка модулей не соответствует ОТ на данную модель контроллера и погрешности другие. Это изменение конструкции СИ утвержденного типа, после чего он перестает быть СИ утвержденного типа в данной компоновке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий К_ 0 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2023 Добрый день! У нас такая же проблема как у ТС. Компоновка контроллера такая: процессоры SIMATIC S7-400, далее устройство распределенного ввода/вывода ET200M (рег.№66213-16), и уже в его составе стоят модули S7-300. В таком случае можно ли поверять не всю систему, а только ET200M? И еще - если процессоры SIMATIC S7-400H. Подрядчики, монтирующие систему, утверждают, что S7-400H - это другая система и не подходит под ОТ S7-400. Так ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2023 2 часа назад, Дмитрий К_ сказал: Добрый день! У нас такая же проблема как у ТС. Компоновка контроллера такая: процессоры SIMATIC S7-400, далее устройство распределенного ввода/вывода ET200M (рег.№66213-16), и уже в его составе стоят модули S7-300. В таком случае можно ли поверять не всю систему, а только ET200M? И еще - если процессоры SIMATIC S7-400H. Подрядчики, монтирующие систему, утверждают, что S7-400H - это другая система и не подходит под ОТ S7-400. Так ли это? Ну вы хоть описание типа откройте и прочтите, вместе с подрядчиками. Как найдете там процессоры и етешки - дайте знать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.