Gray-Gray 0 Опубликовано 30 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2024 Здравствуйте. В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. Модуль настроен на измерение унифицированного сигнала 4 - 20 мА. Предполагаю, что абсолютная погрешность составляет 0,2 мА, отсюда относительная погрешность равна 0,2 / 20 * 100 % = 1 %. Верно это или нет? Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 30 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2024 1 час назад, Gray-Gray сказал: Здравствуйте. В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. 1 % от измеренной величины или от диапазона измерений? Цитата
Gray-Gray 0 Опубликовано 30 Апреля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2024 1 минуту назад, Vova ivanov сказал: 1 % от измеренной величины или от диапазона измерений? не уточняется. Только лишь: Accuracy- ±1 % Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 30 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2024 10 минут назад, Gray-Gray сказал: не уточняется. Только лишь: Accuracy- ±1 % Если от диапазона измерений, то абсолютная погрешность 1/100*16= 0,16 мА во всем диапазоне. Если от измеренной величины то в зависимости от измеренного значения, на 4 мА например будет 1/100*4 = 0,04 мА и т.д. Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 30 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2024 (изменено) Скорее всего это наш КТ иначе не логично. Абсолютная погрешность составляет 0,2 мА во всём диапазоне. Если есть возможность- прогоните по диапазону и посмотрите что получиться. Изменено 30 Апреля 2024 пользователем Evgeniy1 Цитата
Gray-Gray 0 Опубликовано 2 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2024 Здравствуйте. Вместо преобразователя избыточного давления с диапазоном измерения 0...60 МПа подключен калибратор токовой петли РЗУ-420. Питание измерительного контура внешнее, от стабилизированного источника питания в ШУ. Модуль FBs-4A2D Fatek. Функция FUN32-ADCNV. Остальное на картинке: Цитата
Gray-Gray 0 Опубликовано 16 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2024 В 30.04.2024 в 17:29, Evgeniy1 сказал: Скорее всего это наш КТ иначе не логично. Абсолютная погрешность составляет 0,2 мА во всём диапазоне. Если есть возможность- прогоните по диапазону и посмотрите что получиться. Евгений? Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 16 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2024 В 30.04.2024 в 14:44, Gray-Gray сказал: Здравствуйте. В технических характеристиках модуля указана его точность: +/- 1%. Модуль настроен на измерение унифицированного сигнала 4 - 20 мА. Предполагаю, что абсолютная погрешность составляет 0,2 мА, отсюда относительная погрешность равна 0,2 / 20 * 100 % = 1 %. Верно это или нет? В связи с чем вопрос? Предполагать можно всё, что угодно. Истину найти Вам не удастся. Потому что в изначальных параметрах от производителя бардак и неопределённость. И поэтому эти значения +/- 1% каждый будет считать так, как ему угодно. Если верно понимается, то данный модуль не включен в ГРСИ? Цитата
Gray-Gray 0 Опубликовано 17 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2024 12 часов назад, Alexs_L сказал: В связи с чем вопрос? Предполагать можно всё, что угодно. Истину найти Вам не удастся. Потому что в изначальных параметрах от производителя бардак и неопределённость. И поэтому эти значения +/- 1% каждый будет считать так, как ему угодно. Если верно понимается, то данный модуль не включен в ГРСИ? 1?. При разработке системы измерения есть требование о суммарной погрешности измерительного контура. В паспортах элементов одного измерительного контура приводятся данные в различном виде: относительная погрешность, точность и т.д. Для того, чтобы посчитать суммарную погрешность необходимо привести все к одному виду. В этой связи и был вопрос. 2?. Верно, не включен. Цитата
9 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.