Доброго времени суток.

Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz).

Данные пускателя исключают "моргание" ламп.

Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается).

Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков.

Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C.

В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц.

Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Данных недостаточно...

Что за датчики...тип?

Светильники соответствуют стандартам EN 55015 (Электромагнитные помехи в диапазоне 9кГц .. 30мГц) и

EN 55022 level B (Электромагнитные помехи в диапазоне 30-1000 мГц). Причем уровень "В" наиболее жесткий...

После частоты 226,2МГц нормируемый уровень помех снижается еще почти на 10дБ.

EN55022 – это стандарт европейского комитета European International Special des Perturbations Radioelectriques (CISPR), который определяет допустимый предельный уровень электромагнитного излучения

Далее нужно заниматься этим стандартом...

Например для Чехии есть примечание:

Согласно стандарту EN 55022 устройство относится к классу В, если на метке спецификации специально не указано, что оно относится к классу А. Нижеследующее относится к устройствам класса А по стандарту EN 55022 (радиус защиты до 30 метров). Пользователь обязан принять все меры для устранения источников помех для телекоммуникационных и иных устройств.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Есть такой термин "электромагнитная совместимость". Лампы должны были пройти испытания на "эмиссию" помех, а пожарники на "устойчивость к помехам". Для начала потребуйте с тех и других сертификаты.

P.S. На электромагнитную совместимость есть целая серия ГОСТов. Для начала почитайте их и не изобретайте велосипед.

Изменено пользователем scbist
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Доброго времени суток.

Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz).

Данные пускателя исключают "моргание" ламп.

Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается).

Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков.

Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C.

В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц.

Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать.

Может быть не надо ничего измерять, а проложить экранированный кабель питания датчиков и как можно дальше от проводов светильников. Это недоработки проектантов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У нас была точно такая же проблема полгода назад. Все решилось заземлением корпусов светильников и ЭПРА.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 год спустя...

Доброго времени суток.

Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz).

Данные пускателя исключают "моргание" ламп.

Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается).

Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков.

Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C.

В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц.

Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать.

Здес силки на последние версии стандартах и их требования. Думаю што ето может помоч.

http://www.rfemcdevelopment.eu/index.php/ru/en55015-2006ru

http://www.rfemcdevelopment.eu/index.php/ru/en55022-2001ru

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...