energyforlife 0 Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2012 Доброго времени суток. Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz). Данные пускателя исключают "моргание" ламп. Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается). Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков. Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C. В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц. Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 10 Июля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2012 Данных недостаточно... Что за датчики...тип? Светильники соответствуют стандартам EN 55015 (Электромагнитные помехи в диапазоне 9кГц .. 30мГц) и EN 55022 level B (Электромагнитные помехи в диапазоне 30-1000 мГц). Причем уровень "В" наиболее жесткий... После частоты 226,2МГц нормируемый уровень помех снижается еще почти на 10дБ. EN55022 – это стандарт европейского комитета European International Special des Perturbations Radioelectriques (CISPR), который определяет допустимый предельный уровень электромагнитного излучения Далее нужно заниматься этим стандартом... Например для Чехии есть примечание: Согласно стандарту EN 55022 устройство относится к классу В, если на метке спецификации специально не указано, что оно относится к классу А. Нижеследующее относится к устройствам класса А по стандарту EN 55022 (радиус защиты до 30 метров). Пользователь обязан принять все меры для устранения источников помех для телекоммуникационных и иных устройств. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 651 Опубликовано 10 Июля 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2012 (изменено) Есть такой термин "электромагнитная совместимость". Лампы должны были пройти испытания на "эмиссию" помех, а пожарники на "устойчивость к помехам". Для начала потребуйте с тех и других сертификаты. P.S. На электромагнитную совместимость есть целая серия ГОСТов. Для начала почитайте их и не изобретайте велосипед. Изменено 10 Июля 2012 пользователем scbist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2012 Доброго времени суток. Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz). Данные пускателя исключают "моргание" ламп. Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается). Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков. Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C. В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц. Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать. Может быть не надо ничего измерять, а проложить экранированный кабель питания датчиков и как можно дальше от проводов светильников. Это недоработки проектантов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pal 2 Опубликовано 17 Июля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2012 У нас была точно такая же проблема полгода назад. Все решилось заземлением корпусов светильников и ЭПРА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gunxx 0 Опубликовано 7 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января 2014 Доброго времени суток. Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz). Данные пускателя исключают "моргание" ламп. Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается). Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков. Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C. В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц. Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать. Здес силки на последние версии стандартах и их требования. Думаю што ето может помоч. http://www.rfemcdevelopment.eu/index.php/ru/en55015-2006ru http://www.rfemcdevelopment.eu/index.php/ru/en55022-2001ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.