energyforlife 0 Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Доброго времени суток. Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz). Данные пускателя исключают "моргание" ламп. Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается). Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков. Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C. В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц. Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 10 Июля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Данных недостаточно... Что за датчики...тип? Светильники соответствуют стандартам EN 55015 (Электромагнитные помехи в диапазоне 9кГц .. 30мГц) и EN 55022 level B (Электромагнитные помехи в диапазоне 30-1000 мГц). Причем уровень "В" наиболее жесткий... После частоты 226,2МГц нормируемый уровень помех снижается еще почти на 10дБ. EN55022 – это стандарт европейского комитета European International Special des Perturbations Radioelectriques (CISPR), который определяет допустимый предельный уровень электромагнитного излучения Далее нужно заниматься этим стандартом... Например для Чехии есть примечание: Согласно стандарту EN 55022 устройство относится к классу В, если на метке спецификации специально не указано, что оно относится к классу А. Нижеследующее относится к устройствам класса А по стандарту EN 55022 (радиус защиты до 30 метров). Пользователь обязан принять все меры для устранения источников помех для телекоммуникационных и иных устройств. Цитата
Специалисты scbist 1847 Опубликовано 10 Июля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 (изменено) Есть такой термин "электромагнитная совместимость". Лампы должны были пройти испытания на "эмиссию" помех, а пожарники на "устойчивость к помехам". Для начала потребуйте с тех и других сертификаты. P.S. На электромагнитную совместимость есть целая серия ГОСТов. Для начала почитайте их и не изобретайте велосипед. Изменено 10 Июля 2012 пользователем scbist Цитата
Mihael 93 Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Доброго времени суток. Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz). Данные пускателя исключают "моргание" ламп. Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается). Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков. Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C. В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц. Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать. Может быть не надо ничего измерять, а проложить экранированный кабель питания датчиков и как можно дальше от проводов светильников. Это недоработки проектантов. Цитата
Pal 2 Опубликовано 17 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 У нас была точно такая же проблема полгода назад. Все решилось заземлением корпусов светильников и ЭПРА. Цитата
gunxx 0 Опубликовано 7 Января 2014 Жалоба Опубликовано 7 Января 2014 Доброго времени суток. Есть ситуация: На объекте смонтирована адресная система пожарной сигнализации. Датчики располагаются рядом с люминесцентными светильниками: TCS022 2xTL-D36W IC O (с новыми пускателями HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz). Данные пускателя исключают "моргание" ламп. Адресные датчики уходят в неиправность, рядом с такими пускателями (со стандартными дросселями такого не наблюдается). Есть подоэрение, что из-за принципа своей работы, пускатели создают электромагнитные помехи для работы датчиков. Была сделана антенка из коаксиального провода, которую подключил к осциллографу instek 820C. В результате поднесения антенны к лампе и её включений частота, на приёме, подскакивала, кратковременно, до единиц ГГц, в остальное время была на уровне 150 МГц. Мне необходимо сделать выводы по результатам измерения на осциллографе. Буду благодарен, если кто-либо прокомментирует, какие выводы можно сделать. Здес силки на последние версии стандартах и их требования. Думаю што ето может помоч. http://www.rfemcdevelopment.eu/index.php/ru/en55015-2006ru http://www.rfemcdevelopment.eu/index.php/ru/en55022-2001ru Цитата