Прошу сообщить необходимые эталоны для проведения поверки трансформаторов тока и напряжения 110 кВ, 330 кВ, 550 кВ.

Оборудование для поверки тт и тн до 30 кВ у нас имеется, что еще нужно приобрести?

особенно интересует 110 кВ

Изменено пользователем Andrey05
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Обратите внимание на поверочные установки и эталонные приборы ООО «НПП Марс-Энерго» (www.mars-energo.ru).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

на 330-500 кВ, ИМХО, смысла нет покупать делитель, т.к. мало их и поверка их дорогая

определитесь какие тр-ры будете поверять. Ессли 110-220 кВ, то можно и делитель ДН-220 взять

А для тр-ров тока сойдет и ИТТ-5000

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...

Интересует оборудование для поверки ТТ до 3000 А. Марс-Энерго, ТНЕ, есть ли какое еще? Интересны отзывы от использующих обородувание данных производителей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Интересует оборудование для поверки ТТ до 3000 А. Марс-Энерго, ТНЕ, есть ли какое еще? Интересны отзывы от использующих обородувание данных производителей.

Если интересуют только ТТ, обратите внимание на Analyzer CT производства австрийской фирмы Omicron. Высокий класс точности, практически неограниченный диапазон токов, и что самое интересное "делает все сам". Поверка в полностью автоматическом режиме, продолжительность поверки одной обмотки по всем контрольным точкам - 2 минуты. Как пример - применяется при первичной поверки ТТ на Свердловском з-де ТТ. На форуме уже касались этой темы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Специалисты

Интересует оборудование для поверки ТТ до 3000 А. Марс-Энерго, ТНЕ, есть ли какое еще? Интересны отзывы от использующих обородувание данных производителей.

Пять лет назад перешли на работу с оборудованием фирмы Марс-Энерго, поверяем до 220 кВ и до 30кА.

Пока никаких проблем и нареканий нет. Стало работать легче и удобнее с емкостными трансформаторами. А вот так приходится работать:

post-5362-0-09947900-1368682956_thumb.jpg

post-5362-0-98021300-1368683011_thumb.jpg

post-5362-0-99527400-1368683091_thumb.jpg

post-5362-0-87160400-1368683141_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 16.05.2013 в 06:56, Trampыч сказал:

Интересует оборудование для поверки ТТ до 3000 А. Марс-Энерго, ТНЕ, есть ли какое еще? Интересны отзывы от использующих обородувание данных производителей.

У нас установка для поверки ТТ и ТН куда входят: прибор сравнения КНТ-03, регулируемый источнок тока РИТ-3000, образцовый ТТ ИТТ-3000, магазин нагрузочный НТТ-50(образцовых ТН у нас нет, поэтому поверяем только ТТ). Очень хорошая установка, компактная, пользуемся уже 7 лет. У коллег с энергопредприятия есть и ТН, делала с ними испытания ТН. все отлично. Изготавливает ООО Предприятие "ТМЕ", Екатеринбург.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

×
×
  • Создать...