vadnev 0 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Товарищи инженера,моему мастеру понадобился образец графика проверки и инструкции по проверке исправности сигнализации и автоматической защиты котлов (не приборов,а именно систем автоматики).Мож кто может дать ссылку или скинуть файл образца,срочно надо.Хотя бы образец по вашему предприятию,не знает от чего плясать.Сам я начинающий киповец,электрик неплохой,так что сильно не пинайте,многого не наю,только учусь. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 1 Июля 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений. В приложении форма графика поверки. ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Сам не читал, но что-то там должно быть. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Товарищи инженера,моему мастеру понадобился образец графика проверки и инструкции по проверке исправности сигнализации и автоматической защиты котлов (не приборов,а именно систем автоматики).Мож кто может дать ссылку или скинуть файл образца,срочно надо.Хотя бы образец по вашему предприятию,не знает от чего плясать.Сам я начинающий киповец,электрик неплохой,так что сильно не пинайте,многого не наю,только учусь. Попробую поискать в подразделениях Цитата
efim 1747 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Товарищи инженера,моему мастеру понадобился образец графика проверки и инструкции по проверке исправности сигнализации и автоматической защиты котлов (не приборов,а именно систем автоматики).Мож кто может дать ссылку или скинуть файл образца,срочно надо.Хотя бы образец по вашему предприятию,не знает от чего плясать.Сам я начинающий киповец,электрик неплохой,так что сильно не пинайте,многого не наю,только учусь. В ПР не очень удобная форма. Наши пока составляют примерно такие (хорошо бы добавить рег № ГРСИ): Цитата
Виктор 414 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Зациклились метрологи на поверке, а Вадим Анатольевич просит совсем другое. Цитата
vadnev 0 Опубликовано 2 Июля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 большое спасибо за любую помощь,буду очень вам признателен,а то мастер наседает на меня,думает что интернет сам на все вопросы отвечает Цитата
efim 1747 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 (изменено) большое спасибо за любую помощь,буду очень вам признателен,а то мастер наседает на меня,думает что интернет сам на все вопросы отвечает так этого добра много в инете. Например, Вопрос: В Ростехнадзор поступил вопрос от жителя г. Оренбурга о форме журнала проверки исправности сигнализации и автоматической защиты паровых и водогрейных котлов. Ответ: На данный вопрос ответили специалисты Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора. В соответствии с п. 9.3.6 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03), утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 88, зарегистрированным в Минюсте России 18.06.2003 № 4703, проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна проводиться в соответствии с графиком и инструкцией, утверждёнными главным инженером организации, эксплуатирующей котел. График и инструкция проведения проверки исправности сигнализации и автоматических защит составляются с учётом: - конструктивных особенностей и конкретных типов устройств, входящих в состав систем сигнализации и автоматических защит; - особенностей и конкретных условий эксплуатации оборудования; - требований инструкции изготовителя оборудования по монтажу и эксплуатации; - рекомендаций по объёму и периодичности проведения проверок, выданных организацией, проводившей пуско-наладочные работы оборудования. Конкретная форма журнала проверок исправности сигнализации и автоматических защит котлов ПБ 10-574-03 не регламентирована и устанавливается руководством организации, эксплуатирующей котлы, в соответствии с установленными объёмами и периодичностью проведения проверок. В журнал проверки исправности сигнализации и автоматических защит целесообразно включать следующие минимальные сведения: - дата проведения проверки; - Ф.И.О. и должность лица, проводившего проверку; - наименование параметра; - значение параметра, установленное в карте настройки параметров; - фактическое значение параметра, полученное при проведении проверки; - роспись лица, проводившего проверку; - отметка лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, об ознакомлении с результатами проверки. В зависимости от объёмов и периодичности проведения проверок, указанных в разработанной и утверждённой главным инженером организации инструкции проверок исправности сигнализации и автоматических защит, журнал может содержать дополнительные сведения. В случае выявления неисправностей в работе сигнализации и автоматических защит котлов при проведении проверки в журнал вносятся сведения о мерах, принятых для их устранения, и результаты повторной проверки срабатывания устройства сигнализации (автоматизации) после устранения выявленных неисправностей. http://www.gosnadzor.ru/obshestvennaya_priemnaya/vopros-otvet/19-aprelya-2012-goda/ Есть формы журналов (http://teplo.vv.si/docum.html): ЖУРНАЛ регистрации проверок автоматики безопасности котельной __________ Журнал контрольных проверок манометров ______________________ кот. _________________ Начат ____________ 20__ г. Окончен ___________ 20__ г. Изменено 2 Июля 2013 пользователем efim Цитата
7 сообщений в этой теме