Опубликовано

Товарищи инженера,моему мастеру понадобился образец графика проверки и инструкции по проверке исправности сигнализации и автоматической защиты котлов (не приборов,а именно систем автоматики).Мож кто может дать ссылку или скинуть файл образца,срочно надо.Хотя бы образец по вашему предприятию,не знает от чего плясать.Сам я начинающий киповец,электрик неплохой,так что сильно не пинайте,многого не наю,только учусь.

  • Специалисты
Опубликовано

ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений. В приложении форма графика поверки.

ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Сам не читал, но что-то там должно быть.

Опубликовано

Товарищи инженера,моему мастеру понадобился образец графика проверки и инструкции по проверке исправности сигнализации и автоматической защиты котлов (не приборов,а именно систем автоматики).Мож кто может дать ссылку или скинуть файл образца,срочно надо.Хотя бы образец по вашему предприятию,не знает от чего плясать.Сам я начинающий киповец,электрик неплохой,так что сильно не пинайте,многого не наю,только учусь.

Попробую поискать в подразделениях

Опубликовано

Товарищи инженера,моему мастеру понадобился образец графика проверки и инструкции по проверке исправности сигнализации и автоматической защиты котлов (не приборов,а именно систем автоматики).Мож кто может дать ссылку или скинуть файл образца,срочно надо.Хотя бы образец по вашему предприятию,не знает от чего плясать.Сам я начинающий киповец,электрик неплохой,так что сильно не пинайте,многого не наю,только учусь.

В ПР не очень удобная форма.

Наши пока составляют примерно такие (хорошо бы добавить рег № ГРСИ):

Опубликовано

большое спасибо за любую помощь,буду очень вам признателен,а то мастер наседает на меня,думает что интернет сам на все вопросы отвечает

Опубликовано (изменено)

большое спасибо за любую помощь,буду очень вам признателен,а то мастер наседает на меня,думает что интернет сам на все вопросы отвечает

так этого добра много в инете.

Например,

Вопрос:

В Ростехнадзор поступил вопрос от жителя г. Оренбурга о форме журнала проверки исправности сигнализации и автоматической защиты паровых и водогрейных котлов.

Ответ:

На данный вопрос ответили специалисты Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора.

В соответствии с п. 9.3.6 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03), утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 88, зарегистрированным в Минюсте России 18.06.2003 № 4703, проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна проводиться в соответствии с графиком и инструкцией, утверждёнными главным инженером организации, эксплуатирующей котел.

График и инструкция проведения проверки исправности сигнализации и автоматических защит составляются с учётом:

- конструктивных особенностей и конкретных типов устройств, входящих в состав систем сигнализации и автоматических защит;

- особенностей и конкретных условий эксплуатации оборудования;

- требований инструкции изготовителя оборудования по монтажу и эксплуатации;

- рекомендаций по объёму и периодичности проведения проверок, выданных организацией, проводившей пуско-наладочные работы оборудования.

Конкретная форма журнала проверок исправности сигнализации и автоматических защит котлов ПБ 10-574-03 не регламентирована и устанавливается руководством организации, эксплуатирующей котлы, в соответствии с установленными объёмами и периодичностью проведения проверок.

В журнал проверки исправности сигнализации и автоматических защит целесообразно включать следующие минимальные сведения:

- дата проведения проверки;

- Ф.И.О. и должность лица, проводившего проверку;

- наименование параметра;

- значение параметра, установленное в карте настройки параметров;

- фактическое значение параметра, полученное при проведении проверки;

- роспись лица, проводившего проверку;

- отметка лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, об ознакомлении с результатами проверки.

В зависимости от объёмов и периодичности проведения проверок, указанных в разработанной и утверждённой главным инженером организации инструкции проверок исправности сигнализации и автоматических защит, журнал может содержать дополнительные сведения.

В случае выявления неисправностей в работе сигнализации и автоматических защит котлов при проведении проверки в журнал вносятся сведения о мерах, принятых для их устранения, и результаты повторной проверки срабатывания устройства сигнализации (автоматизации) после устранения выявленных неисправностей.

http://www.gosnadzor.ru/obshestvennaya_priemnaya/vopros-otvet/19-aprelya-2012-goda/

Есть формы журналов (http://teplo.vv.si/docum.html):

ЖУРНАЛ

регистрации проверок автоматики безопасности

котельной __________

Журнал контрольных проверок манометров

______________________

кот. _________________

Начат ____________ 20__ г.

Окончен ___________ 20__ г.

Изменено пользователем efim

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...