Перейти к контенту

9 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Приветствую!

На днях поступила служебная от главного энергетика с просьбой:

"Прошу дать рекомендацию по выбору прибора, измеряющего атмосферное давление с точностью измерения 1Па."

С давлением особо не дружу, работаю в основном по линейным измерениям, но, может кто поможет в этом направлении? Несколько дней ищу, уже запутаться успел, с такой точностью не нахожу...

Опубликовано

Приветствую!

На днях поступила служебная от главного энергетика с просьбой:

"Прошу дать рекомендацию по выбору прибора, измеряющего атмосферное давление с точностью измерения 1Па."

С давлением особо не дружу, работаю в основном по линейным измерениям, но, может кто поможет в этом направлении? Несколько дней ищу, уже запутаться успел, с такой точностью не нахожу...

Среднее значение атмосферного давления около 100 000 Па. Точность 1 Па в процентах значит 0.001 %.

Такой прибор могут вам делать по спецзаказу за огромные денги, может быть.

Посмотрите спецификацию в приложении. Высщая точность они предлогают 2.5 Па.

А вы спросите вашего энергетика для чего ей/ему нужно такая точность?

PACE1001_Barometer_datasheet_920-623A-HR.pdf

Опубликовано (изменено)

Приветствую!

На днях поступила служебная от главного энергетика с просьбой:

"Прошу дать рекомендацию по выбору прибора, измеряющего атмосферное давление с точностью измерения 1Па."

С давлением особо не дружу, работаю в основном по линейным измерениям, но, может кто поможет в этом направлении? Несколько дней ищу, уже запутаться успел, с такой точностью не нахожу...

Добрый день,самый оптимальный вариант,использовать БОП-1М Барометр образцовый переносной, погрешность которого +/- 10Па. Этой точности должно хватить с лихвой,остальное баловство с необоснованной переплатой. Желаемую точность (абсолютную погрешность)+/- 1Па можно добиться при помощи какого-нибудь дорого СИ.Проблемы возникнут с местом проведения поверки и высокой её стоимостью.

Изменено пользователем metroleg
Опубликовано (изменено)

Интересно, чем обоснованы такие требования к точности измерений атмосферного давления?

Что за тех. процесс собирается контролировать главный энергетик с точностью на уровне рабочих эталонов 1 разряда?

Изменено пользователем 1qazxs
Опубликовано

Насколько знаю, сейчас организуется новый цех сборки, требования к чистоте в этом цехе очень высокие, речь идет о сборке прецизионных изделий, этот прибор полагаю должен контролировать перепады давления, спасибо за ответы, сейчас рассмотрю, что предложили, уточню точное назначение прибора.

Опубликовано

Добавлю...как я и предполагал, в новом цехе, должно создаваться избыточное давление в 10-20Па, ну и соответственно поддерживаться. В общем Ваши предложения передал, спасибо всем ответившим, надеюсь устроят эти приборы, в общем рассматривает предложения.

Опубликовано
в новом цехе, должно создаваться избыточное давление в 10-20Па, ну и соответственно поддерживаться.

С этого бы и начиналли. Для этих целей служат Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры приборы несложные и не дорогие. Но обычно разряжение создают больше.

Опубликовано (изменено)

Да уж, одно дело измерять атмосферное давление, другое дело - избыточное давление в 10 Па.

Вы еще раз уточните что вам надо.

Изменено пользователем east
Опубликовано (изменено)

Примерно из той же оперы: технолог пришел... инструкцию принес... "- избыточное давление внутри помещений должно поддерживаться в пределах 0,003 - 0,005 кгс/см2" и вопрошает: "Мы сможем найти манометр с такими пределами измерений?" ...занавес...

Изменено пользователем kushnir

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...