Всем доброго дня!

АИИС КУЭ оснащена устройством синхронизации времени УССВ-35HVS (GPS), на основе приемника сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS).Нужна ли поверка конкретно УССВ (отдельное св-во о поверке)? Или его поверка осуществляется совместно с поверкой АИИС КУЭ?

Спасибо!

Изменено пользователем bav23
  • Специалисты
Опубликовано

При поверке АИИС КУЭ предполагается, что все СИ, входящие в состав АИИС КУЭ, поверены. Следовательно, УССВ должно быть предварительно поверено

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

При поверке АИИС КУЭ предполагается, что все СИ, входящие в состав АИИС КУЭ, поверены. Следовательно, УССВ должно быть предварительно поверено

А как поверять УССВ если оно не утверждено как средство измерений? На данный момент только одно устройство УССВ утверждено, это УССВ-2 производства эльстер метроника, а на многих системах стоит УССВ-35HVS которое не является средством измерения, а значит его поверять не нужно.

Опубликовано

А как поверять УССВ если оно не утверждено как средство измерений? На данный момент только одно устройство УССВ утверждено, это УССВ-2 производства эльстер метроника, а на многих системах стоит УССВ-35HVS которое не является средством измерения, а значит его поверять не нужно.

Допустим Вы не очень правы, далеко не одно УСВ внесено в Госреестр, и не один производитель, а в системах коммерческого учета вы можете применять только СИ утвержденного типа.

Опубликовано

При поверке АИИС КУЭ предполагается, что все СИ, входящие в состав АИИС КУЭ, поверены. Следовательно, УССВ должно быть предварительно поверено

А как поверять УССВ если оно не утверждено как средство измерений? На данный момент только одно устройство УССВ утверждено, это УССВ-2 производства эльстер метроника, а на многих системах стоит УССВ-35HVS которое не является средством измерения, а значит его поверять не нужно.

В АИИС КУЭ, следовательно, его применять нельзя.

Опубликовано

У нас недавно как раз ввели в эксплуатацию АИИС КУЭ (до этого утвердили как тип и былапервичная поверка. Дак вот у нас 4 измерительных канала, в каждый входят вот эти СИ

1. ТТ (3шт)

2. ТН (3 шт)

3. Сч.эл.энергии

4. УСПД (эком 3000)(выполнен на базе gps-приемника)

соответиственно они все (8 шт)зансены в госреестр и поверены отделно, перед поверкой всей АСКУЭ.

все остальное это связуюшие и вспомогательные компоненты АИИС КУЭ (каналообразующие аппараты, сервер баз данных, автоматизированное рабочее место, ПО)

Опубликовано

У нас недавно как раз ввели в эксплуатацию АИИС КУЭ (до этого утвердили как тип и былапервичная поверка. Дак вот у нас 4 измерительных канала, в каждый входят вот эти СИ

1. ТТ (3шт)

2. ТН (3 шт)

3. Сч.эл.энергии

4. УСПД (эком 3000)(выполнен на базе gps-приемника)

соответиственно они все (8 шт)зансены в госреестр и поверены отделно, перед поверкой всей АСКУЭ.

все остальное это связуюшие и вспомогательные компоненты АИИС КУЭ (каналообразующие аппараты, сервер баз данных, автоматизированное рабочее место, ПО)

У Вас просто очень маленькая система, действительно УСПД имеет функцию подключения антенны gps-приемника для обеспечения синхронизации времени, но это частный случай для очень небольших систем

  • 2 месяца спустя...
Опубликовано

УССВ не является средством измерения, по этому не поверяется. УССВ это просто передатчик СПВ от спутника (который поверен наверное:-), а корректировку выполняет программная часть,которая сертифицирована (и с одиозной контрольной суммой). Взгляд метролога понятен - участвует в цепочке измерений - докажи что не искажает сигнал, или на сколько искажает. Но на практике на УССВ в АТС не требуют поверки, а вот на ntp(или иной) сервер точного времени (который может сам измерять время при отсутствии GPS сигнала) требуют. Вот как то так оно на практике.

Опубликовано

УССВ не является средством измерения, по этому не поверяется. УССВ это просто передатчик СПВ от спутника (который поверен наверное:-), а корректировку выполняет программная часть,которая сертифицирована (и с одиозной контрольной суммой). Взгляд метролога понятен - участвует в цепочке измерений - докажи что не искажает сигнал, или на сколько искажает. Но на практике на УССВ в АТС не требуют поверки, а вот на ntp(или иной) сервер точного времени (который может сам измерять время при отсутствии GPS сигнала) требуют. Вот как то так оно на практике.

Странная у Вас практика. Про все синхронизаторы не скажу, но те, которые установлены у нас в системе - средства измерений, внесены в Реестр СИ, имеют описание типа и проходят периодическую поверку

  • 3 года спустя...
Опубликовано

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, где на территории РФ можно поверить УССВ сервер точного времени "Метроном версии 200", а также блок коррекции времени "ЭНКС-2" ? Желательно конечно в одной организации, т.к. заключать договор желательно с одним. ФГУП "ВНИИ им. Д.И. Менделеева", ФГУП "ВНИИФТРИ", "Тест-Спб", как и многие из ЦСМ их не берут, ссылаясь на отсутствие поверочного оборудования, либо нет в области аккредитации. Оба СИ в Госреестре есть.

  • Специалисты
Опубликовано
56 минут назад, POMAH1 сказал:

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, где на территории РФ можно поверить УССВ сервер точного времени "Метроном версии 200", а также блок коррекции времени "ЭНКС-2" ? Желательно конечно в одной организации, т.к. заключать договор желательно с одним. ФГУП "ВНИИ им. Д.И. Менделеева", ФГУП "ВНИИФТРИ", "Тест-Спб", как и многие из ЦСМ их не берут, ссылаясь на отсутствие поверочного оборудования, либо нет в области аккредитации. Оба СИ в Госреестре есть.

Мы можем. Обращайтесь

Опубликовано

Здравствуйте, Александр Александрович! Спасибо, что откликнулись! Теперь обязательно обращусь в Пензенский ЦСМ по эл. почте.

 

Опубликовано
В 31.07.2017 в 16:09, Данилов А.А. сказал:

Мы можем. Обращайтесь

Еще, Александр Александрович, подскажите.  Увидел у Вас на сайте в области аккредитации, что можете проводить аттестацию методик (методов) измерений  узлов учета по расходу. Какие нужны для этой процедуры от нас документы для аттестации методики и сколько стоимость данной услуги у Вас ? Может файл разместите. Написал по эл. почте неофициально сообщение, жду ответ от Пензенского ЦСМ.

  • Специалисты
Опубликовано

Вам ответ готовят. По сути стоимость зависит от множества факторов, в том числе от метода измерений расхода - переменного перепада давления или ультразвук, учет газа/тепла/сточных вод и пр. Из документов, которые нужны, - как минимум - текст методики измерений. Полный перечень - см. пункт 11 Приказа Минпромторга 4091 от 15.12.2015:

11. Аттестация методик (методов) измерений проводится на основании заявки, поданной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - разработчиком или владельцем методики измерений (далее - Заявитель) Аккредитованному лицу, с приложением следующих документов:
- проект документа, содержащий описание методики измерений;
- исходные данные на разработку методики измерений;
- программа и результаты оценивания показателей точности измерений, включая материалы теоретических и экспериментальных исследований методики измерений.
Для референтных методик (методов) измерений и первичных референтных методик (методов) измерений, кроме указанных в настоящем пункте Порядка документов, Заявителем дополнительно представляются документы, подтверждающие выполнение процедур, предусмотренных пунктами 9 - для референтных методик и 10 - для первичных референтных методик для оценки соответствия указанных методик предъявляемым метрологическим требованиям.

Опубликовано

У нас есть теплосчетчики на узлах учета по воде и пару неутвержденного типа, т.е. "сборная солянка" из разных СИ. Метод переменного перепада давления на сужающем устройстве. Согласно ГОСТ Р 8.899-2015 нам необходимо провести аттестацию МИ.  Все необходимые документы по ранее  использующимся ПР 50.2.022-99 есть. Собираем информацию по их аттестации МИ и стоимости на ближайшее время. 

Опубликовано (изменено)
В 02.08.2017 в 15:44, Данилов А.А. сказал:

Вам ответ готовят.

Александр Александрович, доброго дня! До сих пор не было ответа от Пензенского ЦСМ ? Даже дублировал сообщение. Может эл. адрес не тот ? Или сообщения не смотрят ?

 

Doc1.docx

Изменено пользователем POMAH1
Опубликовано
18 часов назад, Данилов А.А. сказал:

Ответ отправили Вам на почту

Александр Александрович, большое спасибо! Сообщение получил. По всей видимости в этом году не получиться провести поверку приборов, т.к. Ваш эталон сейчас в поверке до конца сентября, а нам свои не снять позже, т.к. АИИС КУЭ будут уже в работе. По аттестации МИ тоже решим. Да еще и время на договор нужно прилично. Запланируем заключить договор с Вами в 2018 летом. Будем держать связь. Всего хорошего.

  • 3 года спустя...
Опубликовано
В 31.07.2017 в 15:03, POMAH1 сказал:

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, где на территории РФ можно поверить УССВ сервер точного времени "Метроном версии 200", а также блок коррекции времени "ЭНКС-2" ? Желательно конечно в одной организации, т.к. заключать договор желательно с одним. ФГУП "ВНИИ им. Д.И. Менделеева", ФГУП "ВНИИФТРИ", "Тест-Спб", как и многие из ЦСМ их не берут, ссылаясь на отсутствие поверочного оборудования, либо нет в области аккредитации. Оба СИ в Госреестре есть.

добрый день!

поверку ЭНКС-2 осуществит производитель ИЦ Энергосервис, насчет Метронома – можете запросить у них же, так-то оказывают услуги по поверке сторонних устройств. 

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...