mvtver 0 Опубликовано 29 Января 2014 Жалоба Опубликовано 29 Января 2014 В соотв. с ПУЭ при эксплуатации счетчиков (в частности индукционных) в щитах наружной установки необходимо осуществлять их обогрев в холодное время года. Нужен ли обогрев для индукционного счетчика (СА4У-И672М), если электроустановка эксплуатируется с 1 мая по 30 сентября, в остальное время обесточена от подстанции (эксплуатация в зимнее время невозможна и приведет к аварии).
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 29 Января 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2014 В соотв. с ПУЭ при эксплуатации счетчиков (в частности индукционных) в щитах наружной установки необходимо осуществлять их обогрев в холодное время года. Нужен ли обогрев для индукционного счетчика (СА4У-И672М), если электроустановка эксплуатируется с 1 мая по 30 сентября, в остальное время обесточена от подстанции (эксплуатация в зимнее время невозможна и приведет к аварии). В паспорте счетчика должны быть указаны допустимые условия эксплуатации счетчика. Причем цифры конкретные от -...до +... . Вот и смотрите соответствует ли он Вашим холодным временам года. А они в каждом регионе свои.
mvtver 0 Опубликовано 29 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2014 Спасибо, но вопрос не об этом. Паспорта нет, но есть свидетельство Госповерки, свежее, клейма. Положим, по ТУ допустимые условия эксплуатации от 0 до +40оС. С мая по сентябрь ниже температура не опускается, при кратковременных ночных заморозках температура внутри поста не опустится ниже 0 благодаря его теплоемкости. Так вот, считается ли простой обесточенной электроустановки с 1 октября по 30 апреля за эксплуатацию счетчика?
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 29 Января 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Января 2014 Спасибо, но вопрос не об этом. Паспорта нет, но есть свидетельство Госповерки, свежее, клейма. Положим, по ТУ допустимые условия эксплуатации от 0 до +40оС. С мая по сентябрь ниже температура не опускается, при кратковременных ночных заморозках температура внутри поста не опустится ниже 0 благодаря его теплоемкости. Так вот, считается ли простой обесточенной электроустановки с 1 октября по 30 апреля за эксплуатацию счетчика? А для счетчика все равно где он стоит или лежит. Даже если на складе или в магазине, межповерочный период тикает. Если Вас конечно интересует межповерочный период. А сроки эксплуатации для счетчика не нормируются.
mvtver 0 Опубликовано 29 Января 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2014 Меня интересует, простой электроустановки считается за "эксплуатацию счетчика", или можно считать это "хранением", для которого обогрев не предусмотрен.
Lena597 291 Опубликовано 30 Января 2014 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 Меня интересует, простой электроустановки считается за "эксплуатацию счетчика", или можно считать это "хранением", для которого обогрев не предусмотрен. Поставим вопрос иначе - к показаниям счетчика установленному в необогреваемом шкафу в период с мая по сентябрь претензий никто предъявить не может, так как условия эксплуатации соответствуют указанным в руководстве, а вот использовать его показания в холодный период Вы не в праве. а храниться или снимается - не важно
БМО 73 Опубликовано 30 Января 2014 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 В соотв. с ПУЭ при эксплуатации счетчиков (в частности индукционных) в щитах наружной установки необходимо осуществлять их обогрев в холодное время года. Нужен ли обогрев для индукционного счетчика (СА4У-И672М), если электроустановка эксплуатируется с 1 мая по 30 сентября, в остальное время обесточена от подстанции (эксплуатация в зимнее время невозможна и приведет к аварии). После обесточивания см. раздел "условия хранения".
rmetr 251 Опубликовано 30 Января 2014 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 к показаниям счетчика установленному в необогреваемом шкафу в период с мая по сентябрь претензий никто предъявить не может Согласен. Но как это всё оформить? Может счетчик умеет регистрировать температуру? Как вы собираетесь ограничивать передачу показаний в холодное время года? Вам узел примут, а вы потом в декабре начнёте показания сдавать. Или в договоре будете прописывать что только с мая по сентябрь?
Lena597 291 Опубликовано 30 Января 2014 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 Но как это всё оформить? Может счетчик умеет регистрировать температуру? Как вы собираетесь ограничивать передачу показаний в холодное время года? Вам узел примут, а вы потом в декабре начнёте показания сдавать. Или в договоре будете прописывать что только с мая по сентябрь? Автор написал, что в холодное время нет расхода по линии, разобрать схему пломбировать и актировать
kris0905 0 Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 (изменено) Поставьте пару мощных сопротивлений (100Вт) в ячейку автоматики- цена вопрроса копеечная. Летом с клемника сбросили, а зимой подключили. Требования ПУЭ соблюли и себя от лишней мороки освободили. пс Где то читал, что у индукционных счётчиков, работающих в условиях, отличающихся от нормальных из подпятника вымывают смазму авиационным керосином, для уменьшения торм. момента. Изменено 31 Января 2014 пользователем kris0905