Добрый день!

Подскажите: нужно ли поверять 3-хфазный счетчик электроэнергии перед установкой на узел коммерческого учета, если у него еще не закончился МПИ, но при этом он храниться в резерве (на складе) более года?

Опубликовано

Нужно.

ПУЭ 7-е издание. глава 1.5. пункт 1.5.13 :"На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет."

Опубликовано

Но.....

ПУЭ 7-е издание. Глава 1.1. пункт 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.

Требования настоящих Правил РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

  • Специалисты
Опубликовано
Требования настоящих Правил РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для действующих электроустановок

Вот именно. Так что если специалист энергосбыта прёт буром и делает морду кирпичом, можно и продавить установку счётчика без поверки перед ней.

  • Специалисты
Опубликовано
Разговор короткий- подключать не будем

Это Вы просто писать в инстанции не умеете. И отстаивать свою точку зрения. Вот и ездят. По решению суда подключат, да ещё и извинятся. ;)

Опубликовано
По решению суда подключат,

Ключевое слово СУД.

Как говорят у нас в России "Пока суд да дело ..." ;)

Да и на юриста придется потратиться :((

  • Специалисты
Опубликовано
Да и на юриста придется потратиться

Во-1, такие расходы принято хотя бы частично возмещать.

Во-2, зачем обязательно юрист? Тут же прямо в теме вся нормативка приведена. Хоть прямо так копируй в исковое заявление.

Как говорят у нас в России "Пока суд да дело ..."

Кстати, грамотный юрист поможет получить такую штуку, как упущенная прибыль. ;)

Опубликовано
Хоть прямо так копируй в исковое заявление.

Судью надо убедить в своей правоте :(( А это не всегда получается

По решению суда подключат, да ещё и извинятся.

Тема на форуме поднималась не раз

Сможете привести хоть одно решение суда в пользу потребителя? Аж самому интересно стало

Опубликовано
А кассация на что?

Представьте, что Вам надо подключить свет. Удовольствие, в принципе, не дешевое, а Вас отделяет от заветной цели, какие то там 1500р. ;) Оно Вам надо? Да поверите Вы этот счетчик, да и всё. А то в лучшем случае ждать 3-6 месяцев :((

Таковы наши российские реалии :unknw:

Опубликовано

Счетчики, о которых идет речь, находятся в постоянном резерве, на случай если основные расчетные входящие в состав АИИС КУЭ выдут из строя. Мне кажется, что целесообразней их все-таки поверять каждый год.

Опубликовано
Счетчики, о которых идет речь, находятся в постоянном резерве, на случай если основные расчетные входящие в состав АИИС КУЭ выдут из строя. Мне кажется, что целесообразней их все-таки поверять каждый год.

Дешевле поверить по необходимости

Опубликовано
Дешевле поверить по необходимости

Дешевле, но только никогда не знаешь, когда возникнет эта необходимость, а поверка длиться около месяца.

Опубликовано

Дешевле, но только никогда не знаешь, когда возникнет эта необходимость, а поверка длиться около месяца.

Привозите к нам, сделаем в течение недели. Всего-то на 110 км севернее)))

Опубликовано

Дешевле, но только никогда не знаешь, когда возникнет эта необходимость, а поверка длиться около месяца.

Привозите к нам, сделаем в течение недели. Всего-то на 110 км севернее)))

А Вы кто?

Опубликовано

А что Кольская Горно-Металлургическая компания аккредитована на право проведения гос. поверки СИ?

Нет. У нас в городе есть филиал МЦСМ, поэтому оперативность поверки обеспечена.

Опубликовано
Нет. У нас в городе есть филиал МЦСМ, поэтому оперативность поверки обеспечена

Вам везёт. Я думал филиал есть только в Кировске.

Опубликовано
Дешевле, но только никогда не знаешь, когда возникнет эта необходимость
Привозите к нам, сделаем в течение недели. Всего-то на 110 км севернее)))

Вот Вам и ответили )))

Под лежащий камень, как говорится .... ))))

Опубликовано

abramovva (22 Апрель 2014 - 05:31) писал:Требования настоящих Правил РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для действующих электроустановок

Вот именно. Так что если специалист энергосбыта прёт буром и делает морду кирпичом, можно и продавить установку счётчика без поверки перед ней.

Нет, Вы не правы. В Правилах четко сказано:

Требования к расчетным счетчикам

1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.

И добавлять и придумывать от себя не нужно. Если Вас сбивают с толку слова "на вновь устанавливаемых...", то если счетчик снимали в ремонт, то он затем должен быть поверен,и вопросов быть не должно. Если же вы его заменяете по любой причине(кстати, только с предварительного уведомления сбытовой организации, и только на такой же тип и типоразмер, иначе необходимо будет переоформлять Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с согласованием и в электросетевой компании, и в энергосбытовой, а для этого существует определенная и достаточно длительная процедура), то он по отношению к действующей электроустановке является ВНОВЬ УСТАНАВЛИВАЕМЫМ,и поэтому должен выполняться п. 1.5.13.Если условия пункта не выполняются, сбытовая компания на основании невыполнения данного пункта не примет учет, не опломбирует счетчик и взависимости от некоторых обстоятельств, прописанных на законодательном уровне, Ваша организация будет оплачивать энергопотребление в лучшем случае по среднему расходу (если уведомлен о замене), в худшем случае,если меняете без уведомления,будете оплачивать по установленной мощности из расчета потребления 24 часа в сутки независимо от режима работы предприятия.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/5/#block_150#ixzz30MX85w3U

Опубликовано

1. Упоминаемый пункт ПУЭ писался под индукционные счетчики, которые лежа на складе (в кладовке) могут и "расстроится" в отличие от электронного - как пишут в рубрике "Вопрос-ответ" не безысвестного журнала - "...правила ... устарели...".

2. В 442 постановлении написано, что счетчик должен быть поверен (про давность поверки вроде ничего не сказано).

3. - самое весомое: Не сложно посмотреть в том же "Гаранте" результаты судебных разбирательств - они все не в пользу потребителя. Хотя у нас право вроде не является прецидентным.

Ну и и из жизни - не раз сталкивался с людьми, которые кинулись выполнять техусловия сетевой компании и купили все необходимое для монтажа, но когда дошел ход до учета - то счетчик уже оказывается "просроченным"! Вот так.

  • Специалисты
Опубликовано
В Правилах четко сказано:

Требования к расчетным счетчикам

1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет.

В Правилах "чётко сказано" прежде всего то, на что они распространяются. В теме было, несколько сообщений выше. Почитайте.

Имейте в виду, что замена старого счётчика на новый реконструкцией электроустановки не является, т.к. не влечёт изменение схемы.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...