musinfv 0 Опубликовано 8 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Добрый день! Существует узел учета водорода(мы потребители). Желаем сдать узел учета как коммерческий. Узел учета состоит: СУ,датчик давления,датчик расхода,термосопротивление, тепловычислитель Тэкон-19. Сбор,архивация и снятие данных осуществляеться с Тэкона. Поставщик требует оформления паспорта как на измерительный комплекс(ссылаясь на ПР 50.2.0022-99.) Все оборудование по отдельности поверены. Требуется ли оформления паспорта ИК? Возможно ли сделать ссылку на то, что данный узел учета не является СИ (что это техническое устройство) и отказаться от оформления паспорта и как правильно аргументировать все это? Как поступить в данной ситуации? Цитата
hosevik 0 Опубликовано 8 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Поставщик прав, в ПР50.2.022-99 все сказано. Цитата
grivastov 26 Опубликовано 8 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Поставщик прав, в ПР50.2.022-99 все сказано. Статус ПР 50.2.022-99 сейчас довольно сомнительный. Оно местами противоречит закону об обеспечении единства измерений. Но без паспорта всё равно никуда не двинуться. А двигаться, видимо, надо в сторону разработки и аттестации методики измерений Цитата
musinfv 0 Опубликовано 8 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Поставщик прав, в ПР50.2.022-99 все сказано. Статус ПР 50.2.022-99 сейчас довольно сомнительный. Оно местами противоречит закону об обеспечении единства измерений. Но без паспорта всё равно никуда не двинуться. А двигаться, видимо, надо в сторону разработки и аттестации методики измерений Добрый день! Измерительный комплекс - средство измерений, представляющее собой совокупность измерительных трубопроводов, по которым течет измеряемая среда, СУ и СИ контролируемых параметров (перепада давления, давления, температуры, состава газа, плотности), средств обработки результатов измерений (планиметров, вычислительных устройств ручного и автоматического действий), соединительных линий и вспомогательных устройств по подготовке измеряемой среды к измерениям (фильтров, сепараторов, струевыпрямителей, кранов и т.п.). Подскажите, если ИТ только один (или сдается узел учета только на одном ИТ) , то можно его отнести к ИК? Цитата
grivastov 26 Опубликовано 8 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Подскажите, если ИТ только один (или сдается узел учета только на одном ИТ) , то можно его отнести к ИК? Конечно можно Цитата
musinfv 0 Опубликовано 8 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Подскажите, если ИТ только один (или сдается узел учета только на одном ИТ) , то можно его отнести к ИК? Конечно можно Если у нас имеется Рабочий проект на программное обеспечение(то что "залили" в Тэкон, если я правильно понимаю - это и есть МВИ) и у поставщика нет замечаний по нему, требуется ли еще аттестация? Как у кого проводить? Цитата
grivastov 26 Опубликовано 8 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Подскажите, если ИТ только один (или сдается узел учета только на одном ИТ) , то можно его отнести к ИК? Конечно можно Если у нас имеется Рабочий проект на программное обеспечение(то что "залили" в Тэкон, если я правильно понимаю - это и есть МВИ) и у поставщика нет замечаний по нему, требуется ли еще аттестация? Как у кого проводить? Нет, это не методика измерений. Методика измерений это документ, который определяет процедуры, необходимые для получения результатов измерений с установленными показателями точности. В том числе именно в нём должно быть указано, что "лить" в Тэкон. Цитата
BasilOK 2 Опубликовано 8 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 (изменено) Добрый день! Существует узел учета водорода(мы потребители). Желаем сдать узел учета как коммерческий. Узел учета состоит: СУ,датчик давления,датчик расхода,термосопротивление, тепловычислитель Тэкон-19. Сбор,архивация и снятие данных осуществляеться с Тэкона. Поставщик требует оформления паспорта как на измерительный комплекс(ссылаясь на ПР 50.2.0022-99.) Все оборудование по отдельности поверены. Требуется ли оформления паспорта ИК? Возможно ли сделать ссылку на то, что данный узел учета не является СИ (что это техническое устройство) и отказаться от оформления паспорта и как правильно аргументировать все это? Как поступить в данной ситуации? Обратитесь напрямую в ООО "Крейт", они выпустят паспорт на комплекс. Почти уверен, что МВИ не потребуется. Уверен на основании того, что комплексы учета энергоносителей ТЭКОН-20К (на который Вам и нужно получить паспорт) соответсвуют требованиям ФЗ "Об обесп.ед.изм-ий" и не подпадают под область распространения ГОСТ Р 8.563-2009. Поэтому разработка и аттестация методик измерений по данному Госту на комплексы Тэкон-20К не требуется. Изменено 8 Декабря 2014 пользователем BasilOK Цитата
Lena597 291 Опубликовано 8 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Обратитесь напрямую в ООО "Крейт", они помогут оформить паспорт на комплекс. А в чем проблема сделать паспорт на комплекс по ПР 50.2-022 самим? Мы тоже эксплуатируем ТЭКОНы и проблем никогда не было. МВИ может понадобится если не проходят прямые участки, ГОСТ 8.586.5-2005 - это и есть МВИ для всех типовых случаев Цитата
BasilOK 2 Опубликовано 8 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2014 Паспорт на комплекс (в данном случае Тэкон20) оформляется производителем (заявителем сертификации) Цитата
grivastov 26 Опубликовано 9 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 Паспорт на комплекс (в данном случае Тэкон20) оформляется производителем (заявителем сертификации) а ваши конкретные сужающие устройства, пределы измерений и показатели точности с этими сужающими, конфигурация местных сопротивлений и т.п., влияющее на метрологические характеристики ИК в него вписаны? Если всего по ГОСТ 8.586.5 хватает, то отдельная методика измерений не требуется, в качестве неё могут выступать указания в РЭ Тэкон Цитата
Lena597 291 Опубликовано 9 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 Паспорт на комплекс (в данном случае Тэкон20) оформляется производителем (заявителем сертификации) Паспорт на комплекс по ПР 022 составляет эксплуатирующая организация Цитата
musinfv 0 Опубликовано 9 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 Обратитесь напрямую в ООО "Крейт", они помогут оформить паспорт на комплекс. А в чем проблема сделать паспорт на комплекс по ПР 50.2-022 самим? Мы тоже эксплуатируем ТЭКОНы и проблем никогда не было. МВИ может понадобится если не проходят прямые участки, ГОСТ 8.586.5-2005 - это и есть МВИ для всех типовых случаев Добрый день! А у Вас, где вы эксплуатируете Тэконы применяться на узлах коммерческого учета? После оформления паспорта ИК как вы получили свидетельство о поверки всего ИК? Цитата
musinfv 0 Опубликовано 9 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 Паспорт на комплекс (в данном случае Тэкон20) оформляется производителем (заявителем сертификации) а ваши конкретные сужающие устройства, пределы измерений и показатели точности с этими сужающими, конфигурация местных сопротивлений и т.п., влияющее на метрологические характеристики ИК в него вписаны? Если всего по ГОСТ 8.586.5 хватает, то отдельная методика измерений не требуется, в качестве неё могут выступать указания в РЭ Тэкон Добрый день Денис Александрович! Уточните пожалуйста должны быть вписаны Где или Куда? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 9 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 А у Вас, где вы эксплуатируете Тэконы применяться на узлах коммерческого учета? После оформления паспорта ИК как вы получили свидетельство о поверки всего ИК? Да, на коммерческих с СУ, паспорт оформляем по ПР, получаем свидетельство на комплекс Цитата
musinfv 0 Опубликовано 9 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 А у Вас, где вы эксплуатируете Тэконы применяться на узлах коммерческого учета? После оформления паспорта ИК как вы получили свидетельство о поверки всего ИК? Да, на коммерческих с СУ, паспорт оформляем по ПР, получаем свидетельство на комплекс Т.е. приглашаете поверителя, производите поверку и получаете свидетельство. Только не пойму, как можно получить свидетельство на СИ не внесенного в госреестер? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 9 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 Т.е. приглашаете поверителя, производите поверку и получаете свидетельство. Только не пойму, как можно получить свидетельство на СИ не внесенного в госреестер? Сама удивляюсь, но как-то получается. А как в средство измерений может входит участок трубопровода длиной 110Д, камеры и сужающее устройство? Цитата
musinfv 0 Опубликовано 9 Декабря 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2014 Т.е. приглашаете поверителя, производите поверку и получаете свидетельство. Только не пойму, как можно получить свидетельство на СИ не внесенного в госреестер? Сама удивляюсь, но как-то получается. А как в средство измерений может входит участок трубопровода длиной 110Д, камеры и сужающее устройство? Добрый день! А возможно ли от Вас получить вложенным файлом образец паспорта и свидетельства (можно даже скан). Хотелось взглянуть хотя бы одним глазком. (или можно на E-mail: Filarit2014@yandex.ru) Цитата
18 сообщений в этой теме
Рекомендуемые сообщения
Присоединиться к обсуждению
Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.