Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие манометры следует поверять, а какие калибровать в газовых котельных? И какой класс точности должен быть у манометров стоящих на котлах, насосах и тд?

Опубликовано

Какая производительность котельной?

Какие параметры измеряются?

Для начала изучите Правила выдержки их во вложении,

Манометры которые измеряют параметры указанные в Правилах подлежат поверке, остальное можно калибровать. Объем оснащения технологических измерений указывается в РД (не помню номер) которое так и называется

перечень.zip

Опубликовано (изменено)

Лена, у вас уже устаревшая информация.

Из вашей выборки заменены на Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116):

ПБ 10-573-03

ПБ 03-576-03

ПБ 12-529-03

ПБ 10-574-03

Отменены: ПБ 03-585-03

Примечание по ПБ 03-581-03: Закон РФ от 27.04.1993 N 4871-1 утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

По вопросу, касающемуся калибровки средств измерений, см. статью 18 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ.

ФНП ПБ ОПО, исп оборуд под давл 2014.rar

Изменено пользователем Lyuba
Опубликовано

Лена, у вас уже устаревшая информация.

Знаю, но по контролируемым параметрам изменения незначительны, сейчас перерабатываю шаблон под новые правила

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Прошу прощения за вопрос немножко не по теме. На предприятии проходил аудит, в ходе которого выявили несоответствие: наличие в котельной манометров с единицами измерения в барах. Опираются аудиторы на законодательство РФ, в котором, якобы, запрещается использовать манометры с единицами измерения в барах. Не подскажите ли верны ли утверждения аудиторов или же это очередной приступ их бурной фантазии?

Опубликовано

Прошу прощения за вопрос немножко не по теме. На предприятии проходил аудит, в ходе которого выявили несоответствие: наличие в котельной манометров с единицами измерения в барах. Опираются аудиторы на законодательство РФ, в котором, якобы, запрещается использовать манометры с единицами измерения в барах. Не подскажите ли верны ли утверждения аудиторов или же это очередной приступ их бурной фантазии?

прступ и незнания основополагающих документов. единицы определены этим постановлением, а там бар вполне законная единица:

ППРФ № 879 31.10.09 Положение о единицах величин, допускаемых к применению в РФ.doc

Опубликовано

Прошу прощения за вопрос немножко не по теме. На предприятии проходил аудит, в ходе которого выявили несоответствие: наличие в котельной манометров с единицами измерения в барах. Опираются аудиторы на законодательство РФ, в котором, якобы, запрещается использовать манометры с единицами измерения в барах. Не подскажите ли верны ли утверждения аудиторов или же это очередной приступ их бурной фантазии?

Каждый раз говорю, требуйте у аудиторов название НД и пункт этого НД, которое вы якобы нарушили.

Бары применять можно хоть где наравне с Паскалями, главно чтоб красная черта была указана верно с учетом верхнего предела давления в Паскалях с переводом в бары (ну вы поняли)

А вот килограммы к примеру с января 2016 года станут вне закона (документ вам скинули), хотя!...сейчас идет бурное обсуждение среди метрологов (производственников в частности), пишут письма Росстандарту, коллективные жалобы и пр. чтобы отложить=отменить эти изменения, оч. накладно это, заменить все что было в кг.

  • 10 месяцев спустя...
Опубликовано

Скажите пожалуйста нужно ли составлять протокол о калибровке манометра, в ГОСТе ни чего об этом не сказано, а на предприятии просят в обязательном порядке составлять протокол на манометр с указанием всех действий осуществляемых в процессе калибровке манометра, а так же срабатывания контактной группы на электроконтактном манометре типа ЭКМ-1У и ДМ 2005 на их срабатывание в момент замыкания контактов?

Опубликовано

Скажите пожалуйста нужно ли составлять протокол о калибровке манометра, в ГОСТе ни чего об этом не сказано, а на предприятии просят в обязательном порядке составлять протокол на манометр с указанием всех действий осуществляемых в процессе калибровке манометра, а так же срабатывания контактной группы на электроконтактном манометре типа ЭКМ-1У и ДМ 2005 на их срабатывание в момент замыкания контактов?

Правила оформления результатов калибровки устанавливаются внутренними регламентами организации, если для технологов нужны данные по срабатыванию контактной группы (а они участвуют в схемах защиты и сигнализации), то лучше фиксировать.

Вести протокол калибровки технических манометров я считаю нецелесообразно, а данные о срабатывании контактной группы можно фиксировать в журнале. Хотя тоже нет гарантии, что в процессе эксплуатации эти данные не изменятся

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

Добрый день!

Вступила ли в силу система отмены использования манометров в кгс/см2? В Положении о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (с изменениями на 15 августа 2015 года), кгс входят в не системные единицы. Спасибо

А вот килограммы к примеру с января 2016 года станут вне закона (документ вам скинули), хотя!...сейчас идет бурное обсуждение среди метрологов (производственников в частности), пишут письма Росстандарту, коллективные жалобы и пр. чтобы отложить=отменить эти изменения, оч. накладно это, заменить все что было в кг.

Опубликовано

Добрый день!

Вступила ли в силу система отмены использования манометров в кгс/см2? В Положении о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (с изменениями на 15 августа 2015 года), кгс входят в не системные единицы. Спасибо

Постановление Правительства РФ от 15.08.2015 № 847 допускает применение в промышленности внесистемных единиц измерения давления (в том числе и кгс/см2) без ограничения

Опубликовано

Добрый день!

Вступила ли в силу система отмены использования манометров в кгс/см2? В Положении о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (с изменениями на 15 августа 2015 года), кгс входят в не системные единицы. Спасибо

А вот килограммы к примеру с января 2016 года станут вне закона (документ вам скинули), хотя!...сейчас идет бурное обсуждение среди метрологов (производственников в частности), пишут письма Росстандарту, коллективные жалобы и пр. чтобы отложить=отменить эти изменения, оч. накладно это, заменить все что было в кг.

Этот вопрос давно решен,

в т ч благодаря участию форумчан

Опубликовано (изменено)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие манометры следует поверять, а какие калибровать в газовых котельных? И какой класс точности должен быть у манометров стоящих на котлах, насосах и тд?

что касается котлов и прочих сосудов под давлением есть некоторые требования в "Технический регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС - 032 - 2013", согласно 102-ФЗ все измерения там указанные попадают в сферу ГРОЕИ.

Изменено пользователем Triac
Опубликовано (изменено)

....все измерения там указанные попадают в сферу ГРОЕИ.

Не все, а только те, к которым установлены обязательные метрологические, см. ч.3 ст.1 и ч.5 ст.5, закона об ОЕИ.

Эти обязательные требования (по точности) в ТР ТС - 032 - 2013 предъявлены только к средствам измерения давления, см.п.92 Приложения 2.

Все остальные измерения (температуры, уровня ..и др.), указанные в ТР ТС - 032 - 2013, в соответствии с законодательством об ОЕИ в СГРОЕИ не входят.

Изменено пользователем svdorb
Опубликовано

Добрый день,коллеги! Прошу помочь. У нас фабрика по производству товаров личной гигиены(подгузников) на каждой производственной линии более 200 манометров, вакуумметров. Как определить какие из низ нуждаются в поверке, а какие нет. заранее спасибо.

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Добрый день!

Вступила ли в силу система отмены использования манометров в кгс/см2? В Положении о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (с изменениями на 15 августа 2015 года), кгс входят в не системные единицы. Спасибо

А вот килограммы к примеру с января 2016 года станут вне закона (документ вам скинули), хотя!...сейчас идет бурное обсуждение среди метрологов (производственников в частности), пишут письма Росстандарту, коллективные жалобы и пр. чтобы отложить=отменить эти изменения, оч. накладно это, заменить все что было в кг.

Вы что, уже давно , как полгода внесли изменения в ПП РФ № 879, никто -никогда кгс не отменит. И тут коллективных жалоб не надо, достаточно одной компании всеми известной, у которой все в кгс поставлено :)

  • 3 недели спустя...
Опубликовано (изменено)

Добрый день,коллеги! Прошу помочь. У нас фабрика по производству товаров личной гигиены(подгузников) на каждой производственной линии более 200 манометров, вакуумметров. Как определить какие из низ нуждаются в поверке, а какие нет. заранее спасибо.

поверке подлежат манометры входящие в сферу государствееного регулирования согласно 102-фз. на сегодняшний день есть перечни измерений:http://www.fundmetrology.ru/07_epi/epi.pdf

Если ваши манометры не попадают в вышеуказанный перечень, главный инженер предприятия самостоятельно готовит перечень имерений входящих в опр. область сферы на основании собственных соображений и здравого смысла, например "обеспечение без и ох. труда - измерение температуры или давления в трубопроводе ...." в соответсвии с этип перечнем и поверяете манометры.

Кроме того существуют отраслевые правила по промышленной безопасности ОПО (Ростехнадзор) в которых бывают дополнительные требования к средствам измерения.

Изменено пользователем Triac

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

Информация

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
×
×
  • Создать...